Bude to postačujúce u stanoviste transformatorov iba 60cm priestor?

Started by Miroslav Závodský, 17.03.2008, 09:11

previous topic - next topic

Miroslav Závodský

17.03.2008, 09:11 Last Edit: 17.03.2008, 15:02 by Administrátor fóra, čistič
Vie mi prosím niekto poradiť ohľadom voľného doporučeného priestoru okolo olejoveho transformátora 10,5kV/690V 6000kVA? V norme ČSN33 3240 (ČSN 33 3220) sú nejaké doporučené vzdialenosti.
Ako je to v rámci Turecka? Veľkou časťou už idú v rámci IEC.

Mám tam strašne málo m iesta, a kobka už stojí. Priestor okolo trafáka je 60cm.
Bude to postačujúce aj čo sa týka chladenia?

Petr Doležal

Zřejmě normu máte, já to jen volnými slovy shrnu pro ty. co nemají. Problém vidím v tom, že norma není harmonizovaná, takže Turecko  :-[
čl.2.1.1 ......musí se počítat s použitím mechanismů žebříků apod.......
čl.2.1.2 ......mezi trafem a stěnami min 150 mm, nad dilatační nádobou 500 mm
čl. 2.1.3......chodby 800 mm; kde je práce nad 1700 mm, pak 1000 mm; kde jsou části teplejší jak 50st, pak 1200 mm; konzoly a rukojeti pod 50st mohou snížit průchod na 600 mm.
čl.2.1.7 ....svítidla umístit tak, aby bylo možno měnit zdroje bez přerušení provozu, pokud provoz nelze přerušit....
čl.2.2.9 ....olejová jímka přesahovat 1000 mm nádoby s olejem, jinak upravit stěnu pro stékání oleje do jímky.....
čl.3.2.4... olejoznak viditelný ze strany přístupu....
čl.3.2.7.... venkovní rampa ....
čl.3.2.8.... do komory zatahovací mechanismus, pokud je třeba
čl.3.3.7.... trafo umístit tak, aby byl v proudu chladícího vzduchu......(nucené ?)
čl.4.3. ..... "špécie" pro požární odolnosti komor
Udělal bych nějakou pracovní malůvku (časově nenáročnou) a dal uživateli k  posouzení.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Miroslav Závodský

Díki, asi je to jedina možnosť urobiť ten návrh a dať na posúdenie. Ešte tu mám jednu možnosť, že asi tie trafa budú dodávať miestny, takže hodiť otázku na miestneho výrobcu a ten musí poznať ich zákony a normy. Zaťiaľ vďaka.

H

S tím umisťováním traf taky trochu "bojuji". Norma sice říká oněch 150 mm ale co si vybavuji, tak jsem takto natěsno trafa nikde neviděl.
Vzhledem k tomu, že s jejich umisťováním nemám ještě zas tak moc zkušeností, tak si říkám, že přeci musí být ještě nějaké jiné pravidlo či doporučení jak trafa umisťovat, není? Není třeba nějaké pravidlo jaký objem musí mít trafokomora vzhledem ke ztrátovému výkonu trafa či něco podobného?

Štefan Beláň

Myslím si, že se dá použít i ČSN 33 2000-4-481: Výběr opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem podle vnějších vlivů.

Tam už jsou míry o něčem jiném. ;)
Chránič chrání - jistič jistí.