• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 08:41

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Ako funguje dvojtarifný elektromer?

Started by mimisiku, 17.03.2008, 17:43

previous topic - next topic

mimisiku

17.03.2008, 17:43 Last Edit: 20.04.2008, 23:13 by Administrátor fóra, čistič
Nie som si istý ako to je riešené či je len jeden prívod, napríklad CYKY 4Cx10 a jeden vývod tiež napríklad 4Cx10 a elektromer sa prepína sam alebo to je nejako ináč.

Kamil Novák

Tak jak píšete.
Jeden silový přívod, jeden silový vývod a jeden ovládací vývod.
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Radek Červený

Dříve na elektroměru byly svorky 13 a 15, nyní např. E-ON uvádí svorky A a B. Na svorku A se připojuje vodič z 1. fáze hl. jističe před elektroměrem, na svorku B se připojuje pracovní kontakt spínané nuly z přijímače HDO. Po uzavření obvodu přepne cívka počítadlo na nízký tarif ( u nových elektroměrů je tento povel elektronicky).
Když to zhrnu, máte tři fázové silové přívody, tři fázové silové vývody, 1 vodič o stejném průřezu jako vodič fázový pro připojení svorky N ( nula se již několik let na elektroměru nesmí smyčkovat, ale provedete připojení 1 vodičem ze zběrnice PEN nebo N ) a 1 fázový přívod z hl. jističe vodičem CY 1,5 a 1 přívod spínané nuly z přijímače HDO taktéž vodičem CY 1,5. Všechny vodiče musí být z plného materiálu a s měděným jádrem.
Pro detaily a způsob popisu vodičů doporučuji nahlédnout do připojovacích podmínek distributora v místě spotřeby.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Radek Červený

Ještě pro úplnost, předpokládám, že se bavíme o elektroměru pro přímé měření.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Jura Krikl

Quote from: Kamil Novák on 17.03.2008, 18:06
jeden ovládací vývod.

Spíše bych upřesnil, není to vývod, ale vstup. Elektroměr sam od sebe nepozna nízkou/vysokou sazbu. K tomu je nutne externí zařízení kterému se říká HDO.
Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)

mimisiku

Konečne v tom mám jasno, lebo to čo potrebujete vám nikde nenapíšu,žiadná schéma, nič.

Ďakujem vám všetkým za informácie

Zdenek Hejčl

Schémata jsou na stránkách WWW.cez-distribuce.cz. Technická podmínky pro připojení měřícich zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn.  (norm)
Já jsem si je odtamtud stáhl.  ;)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Václav 3

Pražská energetika (PRE) montuje elektroměry ZPA DU 310, které jsou vybaveny šachtou a konektorem pro zasunutí a připojení modulu sazbového spínače (HDO), potom je celá instalace zjednodušena na max. možnou míru, vše potřebné se propojí zasunutím modulu do těla elměru a pouze se přivede modrý vodič od stykače blokovaných spotřebičů na patřičnou svorku elměru. Odpadá jistič pro HDO a u PRE i nulový můstek.
Jinak pro úplnost dodám, že v době platnosti nízkého tarifu jsou spuštěny blokované spotřebiče a celá spotřeba včetně neblokovaných spotřebičů je účtována v nízké sazbě.