Dali byste elektrické podlahové topení pod sprchový kout?

Started by Petr Mužík, 18.03.2008, 13:07

previous topic - next topic

Petr Mužík

18.03.2008, 13:07 Last Edit: 18.03.2008, 18:21 by Administrátor fóra, čistič
Zákazník po mě chce, aby bylo realizované elektrické podlahové topení v celé koupelně, nevyjímaje sprchového koutu (místo vaničky bude dlažba). Docela mě s tím zarazil, protože ať jsem si přečetl 7-753 a i 7-701 tak přiznávám  :'( prostě si nejsem jistý jestli ANO nebo NE.
Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz

Štefan Beláň

Podlahové vytápění určitě není určeno pro vyhřívání podlahy přímo ve sprše bez vany.
Pro zónu 0 je požadavek SELV  max. AC 12V nebo DC 30V.

P.S. Doporučuji prostudovat také ČSN 33 2000-7-702 ed. 2  Plavecké bazény a jiné nádrže


Chránič chrání - jistič jistí.

Petr Mužík

Dík za potvrzení mé doměnky  ;) .Ale když teď budu trochu polemizovat - dle 7-701 čl. 701.520.1 Dále uvedená pravidla platí pro elektrické rozvody vedené po povrchu a pro elektrické rozvody uložené ve stěnách v hloubce nepřesahující 50mm. Vím, že podlaha není stěna...a to stejné je i v 702 .... Neříkám, že budu investora přemlouvat ať si to tam dá, mě osobně se to vůbec nelíbí....Ale když bude tu podlahovku mít 6 cm pod podlahou.... :o
Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz

Hynek Bureš

Takhle kategoricky bych to nezavrhoval. Otázku směrovat na výrobce, zda má atest na montáž do těchto zón, případně za jakých podmínek. Izolace živých částí toplného kabelu je dvojitá, s uzemněným opletením a lze ještě doplnit kovovou sítí do podlahy. K tomu napájení přes proudový chránič (lze použít i citlivost 10mA), tj. několikanásobně pojištěná ochrana.
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.

Fuk Tomáš

Quote from: Hynek Bureš on 18.03.2008, 14:12
Takhle kategoricky bych to nezavrhoval. Otázku směrovat na výrobce, zda má atest na montáž do těchto zón, případně za jakých podmínek. Izolace živých částí toplné rohože kabelu je dvojitá, s uzemněným opletením a lze ještě doplnit kovovou sítí do podlahy. K tomu napájení přes proudový chránič (lze použít i citlivost 10mA), tj. několikanásobně pojištěná ochrana.

Souhlas. Někde na tzb-info jsem četl vyjádření technika od Fenixů, že v koupelně je ta uzemněná ochrana nad el. podlahovkou povinná.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Štefan Beláň

TO: Bureš

Já v uvedených normách (33 2000-7-7xx) nevidím žádný prostor pro použití napětí 230V.  (no)
Jediné možné řešení je použít požadované napětí SELV, a/nebo hotový výrobek (vyhřívaná vana) schválený výrobcem a zkušebnou.  ??
Chránič chrání - jistič jistí.

Hynek Bureš

To Beláň: Norma ale nestanovuje zóny pod úrovní podlahy.
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.

Jura Krikl

Přesně tak. Zona ve skladbě podlahy dle meho nazoru není.
Co se tyká jištění a ochrany, proudový chránič ano, kabel s opletením ano. a pro jistotu pokladku kabelu provest tak, aby ve sprše byl instalovan vyvod N. To jen pro jistotu.
Přiznam se, už jsem to dělal, a nenapadlo mne, že by mohla byt zona i v betonu podlahy.
Možná by stalo zvážit použití odělovacího trafa pro tu podlahu ve sprše.
Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)

Miroslav Lampart

Quote from: Štefan Beláň on 18.03.2008, 13:36
Podlahové vytápění určitě není určeno pro vyhřívání podlahy přímo ve sprše bez vany.
Pro zónu 0 je požadavek SELV  max. AC 12V nebo DC 30V.


No, já nevím, jestli je to tak jednoznačné.
Zóna "0" je od dna vany po její okraj. Nedočetl jsem se nikde, že by měla být i v podlaze, obzvlášť, když ta podlaha musí být od vody dobře izolovaná. Koukněte na ČSN 33 2000-7-701 obrázek 701.1 a hlavně na obr. 701.2, kde se řeší zóny ve sprchovacím koutě bez sprchové vany. El. topení v podlaze navíc řeší článek 701.753 a tam není nic o tom, že nesmí být v podlaze pod sprchovým koutem.
Já bych řekl, že vodivé stínění topného kabelu a chránič by měla být dostatečná ochrana navíc - samozřejmě mimo základní, která musí být vždy. Co na to ostatní?
(bigbb)

Miroslav Lampart

To: Jura Krikl

Ale, ale, co tak si přečíst ČSN 33 2000-7-701 ed.2, článek 701.753, kde je výslovně uvedeno: "Pro elektrické podlahové vytápění není dovoleno využití ochranného opatření elektrické oddělení."
(norm)

Jura Krikl

Quote from: Miroslav Lampart on 18.03.2008, 16:01
Ale, ale, co tak si přečíst ČSN 33 2000-7-701 ed.2, článek 701.753, kde je výslovně uvedeno: "Pro elektrické podlahové vytápění není dovoleno využití ochranného opatření elektrické oddělení."
(norm)
Jj koukam - jen mě to tak napadlo bez patřičného nahlednuti do normy :-D
A jaky k tomu maji normotvurci duvod? Princip nebezpeči z toho plynoucí ? Mně nic nenapada :-D proč ne :-D
Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)

Hynek Bureš

Juro, to je proto, že tady kombinace elektrického oddělení a proudového chrániče není vhodná - při elektrickém oddělení se předpokládá možnost provozu při poruše (zemní spojení), respektive by proudový chránič při zemním spojení nezareagoval.
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.

Rozmahel Vladimír

Na věc se dá taky podívat z jiného úhlu pohledu. V čem je uložení topení pod půdorysem vany nebezpečnější oproti ostatní podlaze v koupelně, kde vlivem teplé podlahy se dá předpokládat to, že budou chodit všichni ven z vany bosí?
Kabel má stínění spojené s PE. Pokud je ochrana doplněna Fi tak při zkratu v kabelu v podlaze zcela jistě dojde ke spojení na PE a zareagování chrániče. Těžko si lze představit, že fáze se nepozorovaně dotýká země mimo stínění kabelu. Totéž i při pouhém zemním spojení fáze s podlahou.
Myslím si, že je lepší se takovým místům při kladení topení vyhnout, zejména pokud se jedná o sprchu bez vaničky. Ale nevím, jestli je tím zhoršena bezpečnost.
Logický argument však je to, že se při montáži vany, čerpadla, kompresoru, lemování koutu, atd...může poškodit nějakým vrutem nebo hmoždinou již uložený kabel v podlaze. Z tohoto úhlu pohledu je pak jasné, že je lepší dodržet určitou bezpečnostní zónu.


Miroslav Lampart

To: Rozmahel Vladimír

Já vždycky zastávám názor, že úplně "blbuvzdorné" není nic. K poškození instalace kutilem může dojít kdekoliv, nejen v podlaze sprch. koutu. Předpokládám, že by v tom případě měl vybavit chránič. V původním dotaze ale bylo, že tam nic nebude, jen dlažba a z toho jsem vycházel.
Jinak souhlasím s tím, že není nejšťastnější řešení mít el. topení v podlaze sprch. koutu. Teplovodní by bylo asi lepší a dalo by se to možná řešit i místně nějakým slabším průtokáčem a čerpadlem mimo koupelnu, nějaký vynálezce by to mohl vymyslet.  o:-)

Rozmahel Vladimír

Budeme asi muset založit Cluster vynálezců. Já jsem vyučen v Metře Blansko a tam jsme topenařinu nebrali, tudíž se nechytám.  (dance)

Jura Krikl

Quote from: Hynek Bureš on 18.03.2008, 16:49
Juro, to je proto, že tady kombinace elektrického oddělení a proudového chrániče není vhodná - při elektrickém oddělení se předpokládá možnost provozu při poruše (zemní spojení), respektive by proudový chránič při zemním spojení nezareagoval.
Diky. To je pravda, ale otazka zustava. Pokud by to makalo i při zemním spojení, komu to uškodilo? Když by se defakto nemoh uzavřít poruchový obvod. 
Chapu že chranič by "chranil" pouze po primar trafa.
Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)

Petr Doležal

To JK: Zřejmě je to tou rizikovější koupelnou a norma 7-701 si to "vydyndala", protože obecná norma pro podlahové topení jako takové, 7-753/2003, oddělení bezpečnostním trafem dovoluje, čl.753.413.5.
Nicméně mě to riziko "zemáku" taky není jasné.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jura Krikl

Už jsem se lek, že mi nefunguje selský rozum :-D. Chapu to jako raděj ne, "bo co gdyby"  (dance)
Některe věci jsou raději zakazane, aniž by byl dan argument. o:-)
Timto se omlouvám, za svou uvahu a ukladam si do hlavy poučku :   (norm)"Odělovací trafo na elektricke podlahove topení v koupelně prostě NE"  (norm)
Diky
Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)