Mohou se pro domovní elektroinstalaci také použít splétané vodiče?

Started by Jan Remeš, 24.03.2008, 21:38

previous topic - next topic

Jan Remeš

24.03.2008, 21:38 Last Edit: 25.03.2008, 14:17 by Administrátor fóra, čistič
Dělám rekonstrukci staršího domu,chtěl bych se zeptat,jestli se pro nově tahanou elektroinstalaci mohou použít lankové,splétané měděné vodiče,mám jich doma velké množství,nebo se vyžadují pouze plné dráty?

Jiří Schwarz

Nechci strašit, ale tohle vypadá na nového kandidáta do rubriky Černá kronika.

Přeznačení vodičů je špatné, když se to musí udělat v rámci opravy, u nového zařízení bych do toho nešel, navíc u ochranného vodiče to těžko provedete, protože by to muselo být v celé délce a mohl by vzniknout problém s odolností a jednoznačností označení (poškodí se "izolepa" nebo bužírka a bude vidět původní barva.

Od takového řešení ruce pryč!

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Jan Remeš on 24.03.2008, 21:38
chtěl bych se zeptat,jestli se pro nově tahanou elektroinstalaci mohou použít lankové,splétané měděné vodiče,mám jich doma velké množství,nebo se vyžadují pouze plné dráty?

Pokud dodržíte pravidla pro použití těchto vodičů, nevidím důvod proč ne. Jsou na správné napětí? Budete mít jenom problém se spojováním na svorkách. Na šroubové spoje musíte použít špičky, u klecových lustrsvorek už bude problém - tam řešení není.
Quote from: Jan Remeš on 24.03.2008, 21:38
Dál se chci zeptat,jestli je dovolené použít k požadovanému barevnému označení vodiče pouze koncový návlek/např. žlutozelený koncový návlek na černý drát/.

V žádném případě NE  (zle).

Řekl bych, že toto řešení má víc nevýhod než činí finanční úspora.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Petr Doležal

Řešení u lustrsvorek je
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Petr Doležal on 25.03.2008, 08:49
Řešení u lustrsvorek je

Člověk se neustále vzdělává. Jenom je potřeba si na to dát pozor - ne každá lustrsvorka to umí. Ty co mám doma umí slaněný jenom ze strany lustru.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Otakar Dosbaba

Kdyby byly problémy v tomto případě jen s tím svorkováním, bylo by to fajn. Jenže, co požadavek na společné obložení téhož obvodu? Dávno nestačí trubková metoda z 30. let, kdy se zatáhly vodiče pro jeden lustr na každou místnost z jednoho světelného jističe, do jiných trubek prosmyčkovaly všechny 4 zásuvky z jističe druhého. Nebo chcete vodiče s jednoduchou izolací jen tak v hojném počtu všelijak přes sebe napráskat rovnou pod omítku? Co v místech, kde bude kabel uložen volně - v podhledech a nebo dokonce i v a na hořlavých hmotách a nebo na ostrých hranách v SDK příčkách? Pozor, mnoho spínačů a zásuvek moderních žádaných designů nedisponuje šroubovými svorkami. A jistě by se dalo pokračovat. Mimochodem, jaké vodiče máte k dispozici? Černé, hnědé, šedé, modré, zelenožluté, o průřezech 1,5 , 2,5 , 4, 6 mm2 a nebo jen jedno ohromné klubko černé CYA jeden či dvaapůlky? Jestli to byla výhodná koupě za chvíli strachu, pak bych to zkusil využít jinde, či někomu z oboru autoelektriky výhodně střelit. Pokud to nějaký povedený kamarád "výhodně" střelil vám, s podobně nybytým vědomím výše uvedeného a se slovy  "Děláš dům, budeš to určitě potřebovat!", asi bych mu to omlátil o hlavu.   :)

Jaroslav Hasala

Quote from: Jan Remeš on 24.03.2008, 21:38
Dělám rekonstrukci staršího domu,chtěl bych se zeptat,jestli se pro nově tahanou elektroinstalaci mohou použít lankové,splétané měděné vodiče,mám jich doma velké množství,nebo se vyžadují pouze plné dráty?

V podstatě je to možné, za předpokladu, že vodiče budou uložené v trubkách (každý okruh v samostatné trubce).
Ovšem instalace v trubkách je podstatně pracnější, než klasická instalace s kabely CYKY(LO) pod omítkou. Navíc je zapotřebí dost velké množství odbočných a protahovacích krabic, což samo o sobě asi nebude takový problém, ale víčka těchto krabic jsou potom na omítce vidět, což může někomu vadit.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.