Je dobré spojit Fe konstrukce stropu s EPS?

Started by Vojkuvka, 25.03.2008, 20:58

previous topic - next topic

Vojkuvka

25.03.2008, 20:58 Last Edit: 25.03.2008, 22:05 by Administrátor fóra, čistič
Už jsem jednou říkal jsem SLBPRD ale teď buduji své.
Poraďte, je dobré (nebo zbytečné) spojit Fe konstrukce stropu(Ička) s EPS.
Domek, vlastně skoro chata, sut+podkr. výška cca 6m vedle cca 15m stromy(výška asi 20m) rád bych se "vyhnul hromosvodu", ale to je asi další téma.

Kamil Novák

A jaký že to máte důvod k zamýšlenému vyhnutí se hromosvodu ?  ??
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Pavel Horský

Také by mě zajímalo, proč se chcete vyhnout hromosvodu.
Co vás k tomu vede?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Vojkuvka

Poradil mi to jeden starší RT (tedy nevím jestji dobře). Přirovnával hromosvod k nalíčené pasti na lišku, která přiláká medvěda. Prý když jsou vedle vysoké stromy (asi 15m od domu) fungují jako oddálený hromosvod. pravdou je, že už do nich "prásklo". Nicméně zajímá mě i váš názor. Domek je v řídké zástavbě nižší než většina ostatních.

Jan Alin

Quote from: Vojkuvka on 26.03.2008, 16:01Prý když jsou vedle vysoké stromy (asi 15m od domu) fungují jako oddálený hromosvod. pravdou je, že už do nich "prásklo".


Pokud do stromů u domku už "prásklo" tak bych určitě hromosvod a kvalitní uzemňovací soustavu udělal a nemusí to být nic složitého. Nejde jen o to jestli vám práskne do domku ale i o to když práskne vedle domku a veškerá elektronika se naštve a už si s vámi nepovídá. Podívejte se na materiály které tu nabízí p.Hájek a myslím že to bude jasnější.

Kamil Novák

Navrhuji vyčkat, až si této diskuse všimne pan Hájek z firmy Dehn+ten druhý.
Ten se vám k "pasti na lišku" a ke stromům coby oddáleném hromosvodu jistě vyjádří.  ;)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Jan Alin


Kamil Novák

Quote from: Jan Alin on 26.03.2008, 16:28
ten druhý = Söhne  ;)



Ano, o tomto pánovi vím. Ale nějak mi zde nešlo psát s německou klávasnicí. ::)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Petr Doležal

ö se v české klávesnici napíše takto:
klávesa pod Backspacem a potom "o"
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Rozmahel Vladimír

Pokud se jedná o skutečně vysoké stromy je otázka zdali by nebylo lepší na nich udělat jednoduchý hromosvod a využít ochranného prostoru tohoto hromosvodu jako oddáleného. Stejně, pokud je vysoký strom v blízkosti, představuje potenciální riziko, které by se mělo ošetřit hromosvodem.

Vojkuvka

Zemnit chci "všechno", od  hl.pojiskové skříně,výkopu s kabelem, po dodatečné obkopání domku (je malý 6x8m) a vyvézt nejen pro EP ale pro jistotu i 2xpro hromosvod (co kdyby?). Zemní vodivost je dobrá-jíl, voda ve 2m.
Proto jsem se ptal i na to případné pospojování Iček ve stropě (malé podkroví).
Vím že pan Hájek by mě asi hnal bičem,  ale protože jsem zvyklý trávit bouřky "při svíčkách" - vypínám hl.jistič i při hlášených, uvažoval jsem jen o "alespoň nějaké" ochraně varistory (kabel zemí přívod 30m).
Po pravdě řečeno ani tak nejde o to jestli přežije TV či PC, ale jestli přežije stavení a já.

Pavelka Květoslav

Nedokážu si představit uzemnit traverzu ve stropě ... jako vyvrtat díru , udělat závit a připevnit pomocí šroubku zž drát ? A takhle na všechny íčka ?

Fuk Tomáš

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Kamil Novák

Quote from: Fuk Tomáš on 26.03.2008, 20:13
= synové (množné číslo)  ;)


Tak teď jste mne dostal !  (jednicka)
Za ta léta, co se s některými individui od této firmy znám mne nikdy nenepadlo pokoušet se nad jménem jejich společnosti přemýšlet.
Takže jsem si těch chlapců v názvu vůbec nevšiml. 

Ich bin Packesel! (doh)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Vojkuvka

Quote from: Pavelka Květoslav on 26.03.2008, 20:03
Nedokážu si představit uzemnit traverzu ve stropě ... jako vyvrtat díru , udělat závit a připevnit pomocí šroubku zž drát ? A takhle na všechny íčka ?

Zatím jsou volné, tak bych je mohl spojit přivařením Fe (třeba roksor) a jen ten nejbjíž na EPS.
Jen mně stále zajímá jestli je to blbost, tím spíš,že jsem to ještě nikde neviděl.

Jan Hájek

Nikoho s bičem nehoním, občas vezmu pouze distanční vzpěru či jímací tyč. (dance)

Těch vývodů bych rozhodně udělal vícero, třeba v místech kde budou do budoucna okapy.
Na stromy bych raději moc nespoléhal, jedná se spíše o zhoršení situace, pokud jsou blízko jejich větve, výboj se může ,,vrátit,, na dům a pak je lepší pokud je blíže hromosvod, nežli konstrukce domu. Pokud by došlo k zásahu objektu bleskem, jsou nepřipojené kovové součásti spolehlivým základem, který umožní různé přeskoky.
Z toho co říkal ten RT spíše vyplývá potřeba hromosvodu, alespoň podle té argumentace.
Můžete vytvořit i oddálený hromosvod ten si spočítáte za pomoci SW http://www.kniska.eu/software.
Jak by měla vypadat jímací soustava a ostatní můžete vidět zde :http://www.kniska.eu/animace
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Pavel Horský

To Rozmahel: jak byste provedl "jednoduchý hromosvod na těch stromech? Nebo jsem to špatně pochopil?

To Vojkůvka: obvod domu 28m = 3 svody
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Rozmahel Vladimír

Podle čl.234 a dále dle ČSN 34 1390.
Záleží jak ve skutečnosti vypadá místní situace. Pokud se jedná o souvislý lesní porost je to asi obtížně proveditelné.
Pokud by se jednalo o ojedinělý strom je to na zvážení.
Uváděná výška stromů 20m, vzdálenost od chaty 15m, výška chaty 6m.
Poloměr půdorysu ochranného prostoru tyčového jímače až na zem je 1,5 jeho výšky, což by bylo 30m od kmene stromu. V polovině této délky je chata vysoká 6m. Odhadem bych řekl, že bude v ochranném prostoru.
I když se na chatě zbuduje hromosvod vysoké stromy v blízkosti možným přeskokem " staženého výboje " riziko jejího zasažení zvyšují. Je ale otázka jak chatu zabezpečit proti pádu stromu na chatu při bouři. Snad jen pomocí motorové pily.