kde môžem nájsť požiadavky na osvetlenie priestorov?

Started by Peter K., 26.03.2008, 10:17

previous topic - next topic

Peter K.

26.03.2008, 10:17 Last Edit: 26.03.2008, 18:24 by Administrátor fóra, čistič
Viete mi niekto poradiť kde môžem nájsť požiadavky na osvetlenie priestorov?
(kancelárske, skladové aj výrobné)?

Pavel Tesař


Zdeněk Kiška

27.03.2008, 14:48 #2 Last Edit: 05.11.2010, 21:22 by Miroslav Minařík
Ano, hodnoty udržované osvětlenosti Em určuje norma ČSN EN 12464-1
Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory.
Při návrhu osvětlení ale nutno respektovat ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov Část 1: základní požadavky (2007)  i další z této řady a pak ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení (2007).
Tato norma na sdružené osvětlení, předepisuje požadavky na sdružené
osvětlení v pracovních prostorech s trvalým pobytem osob. V normě jsou předepsány charakteristiky sdruženého osvětlení a doplňující umělé osvětlení musí zajistit, aby tyto požadavky byly naplněny.
A/Projekce elektro:
-Silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace
-Návrhy hromosvodné instalace
B/Světelně technické projekty pro hyg.službu:
- Denní osvětlení
- Umělé osvětlení
C/Veřejné osvětlení
D/ Rozpočty - nabídky elektro