• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 16:55

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Co vše v koupelně pospojovat?

Started by Milan Gono 2, 13.06.2004, 10:27

previous topic - next topic

Milan Gono 2

13.06.2004, 10:27 Last Edit: 29.10.2009, 15:15 by Miroslav Minařík
Zajímalo by mě, kterých částí se týká ochrana pospojováním
v koupelně ( odpadové i přívodní potrubí vody je plastové,
rovněž vana je plastová, ovšem upevněná na  kovové konstrukci
). Jediným kovovým předmětem je zde ústřední topení a jeho
potrubí a oceloplechová zárubeň. Pokud se týká ochrana pospojováním
i těchto částí, jakým způsobem se provádí, popř. pomocí
jakého materiálu, jestliže jsou v koupelně dva radiátory musí
se pospojovat oba dva nebo stačí jeden.
(V domě je použit proudový chránič).

Jarda Datum: 30.1.2001

Odpovědna Vaší otázku naleznete:ČSN 33 2000-7-701,ČSN 33 2000-4-41, ČSN
33
2000-5-54
pospojit : kovová konstrukce vany ,topení,ocelová zárubeň dveří Cu 6 a
všechny kovoke předněty propijit - uvést na stejný potenciál, "ten drát"
pospojení táhnout  až do rozvaděče.Radiátory ,pokud jsou svařené a
spojené
ocelovými trubkami nemusíte propojovat,svaření je považováno za
dostatečné
spjení.
Proudový chránič : jeho hodnota a proud ? V ČSN 33 2000-7-701 se říká
:::
použít jako ochranu pro zásuvku,případně pro další el.
spotřebiče.::::
doporučené hodnoty : 16/30mA ,pravidelně kontrolovat já dopoiručuji
alespoň
1 x ročně nechat přeměřit


Jiří Pastl

Bez toho, aniž bych se díval co píše norma, pospojím v koupelně všechny kovové, vodivé, neživé části tak, abych vše uvedl na stejný potencionál. Jednoduché a účinné, že?


Petr Kalvoda

To znamená, že musím ukostřit i kovovou baterii u umyvadla i přes to, že je vlastně napojena na plastový rozvod vody?


Tibor Hanko

10.11.2004, 21:02 #4 Last Edit: 01.11.2009, 20:26 by Miroslav Minařík
<p>S tou batériou na plastovom rozvode: V norme je udaná hodnota izolačného odporu (ak si dobre pamätám, tak 50Mohm), pri ktorej sa predmety nemusia pripájať na pospájanie.(ak ju dosiahnu, tak sú uložené izolovane, ak nie, tak sa nemôžu pokladať za izolovane uložené)  Ale je vždy lepšie prepojiť všetko, čo sa prepojiť dá. Nie je to na škodu. Pod batérie sa predávajú podložky na pripojenie k pospájaniu (používajú sa najmä v zdravotníctve) a s nimi máte vyriešené fyzické pripojenie PE vodiča. Proste, ak pripojíte aj to, čo nemusíte, nič nepokazíte, Ale ak zabudnete pripojiť niečo, čo treba, môže byť z toho aj smrteľný úraz..</p>
projekty, revízie, termovízia

František Šohajda

02.11.2009, 06:08 #5 Last Edit: 02.01.2010, 11:51 by Miroslav Minařík
TO:Tibor Hanko
Máte pravdu že se prodávají svorky pod baterie vodovodní na pospojování,
ale 9 z 10 instalatérů to vyhodí pryč, protože se mu to špatně montuje..
Těch 50 Mohm je asi 3 m trubky z "PVC" při normální vodě..pak je baterie uložena izolovaně...více v TNI 33 2000-7-701..
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...