Može žlutozeleny vodič kopat?

Otakar Dosbaba

Može, když je v ňom šťáva, hej!

Jestli je tomu tak a starý rozvod v bytě tohle dělá, je třeba urychleně pozvat elektrikáře, aby našel, kde je vodič PEN přerušen. Jinak hrozí velmi reálné nebezpečí úrazu el. proudem.

František Šohajda

TO:Franta Podržto:
Může zelenožlutý kopat a více nakopne jak fázový /protože to od něho nikdo nečeká/...a může i zabíjet!!! :'(
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jirka Š. Svejkovský

Kopat může lecos! Drát, kobyla, fotbalista, hrobník ... Na drát si pozvěte elektrikáře.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Alin

Může a jak, někdy může kopat až dokope toho koho kope. Jestli je to drát tak zavolat elektrikáře, jestli je to cokoli jiného tak se ptát jinde.  ;)

Pokud se chcete dozvědět víc tak je třeba upřesnit situaci. Zatím je to jako když voláte do autoservisu a ptáte se jestli auto má vrčet.   :D

Jiří Schwarz

Proč by nemohl?
PE nebo PEN "kopat" nesmí, kdyby se to stalo, musela by tam být nějaká zásadní závada...

Ale když dáte do pracek nářadí někomu, kdo dokázal propadnout i ve zvláštní škole, tak si třeba pustí fázi do žlutozeleného, protože je tak výrazný. Tohle není aprílový žertík, takového blba jsem zažil, abyste měli představu co to je za odborníka, tak se divil, když mu upadl přívod na anténě proč to nejde, takovou dálku to jde vzduchem a ten "kousek" už to nepřeskočí.

Bohužel asi nikdy nebude taková legislativa, která by zakázala prodat nářadí a materiál lidem, kteří by sobě nebo ostatním mohli způsobit nějakou škodu.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Jiří Schwarz on 03.04.2008, 07:06
Bohužel asi nikdy nebude taková legislativa, která by zakázala prodat nářadí a materiál lidem, kteří by sobě nebo ostatním mohli způsobit nějakou škodu.

;D ;D ;D
ITI bude vydávat oprávnění. Ten se bude řadit do skupin nebezpečnosti A - zvlášť nebezpečné (šroubovák), B - nebezpečné (měřáky), C - normální (krimplkleště). Po složení teoretických a praktických zkoušek vydá povolení k nákupu vercajku ve specializovaných prodejnách. Průkaz držitele oprávnění vlastnit vercajk (tzv. vercajkkarta) bude muset mít elektrikář pořád u sebe pro případnou kontrolu. A každé tři roky bude chodit na přezkoušení.  8)
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Pavel Ryšavý

Schwarz: A kontrola bezúhonosti nebude? Minimálně pro skupiny A a B bych ji vyžadoval.
A u skupiny A bych ještě rozlišoval povolení k držení a povolení k - u zbrojáku je použit výraz nošení, ale tady bych se nebál použít slovo - používání.
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Jirka Š. Svejkovský

Zavedl bych institut Technické Elektropolicie (TEP). Ta by prováděla namátkové kontroly a při porušení platných norem odebírala body. Za závažné přestupky (přeznačení zž vodiče, hřebík místo pojistky ...) rovnou i papíry. Samozřejmě by nechyběla možnost si chybějící body nahradit patřičným školením. Celkový počet bodů a ohodnocení jednotlivých přestupků nechám na uvážení ctěné odborné veřejnosti.
Omlouvám se za OT, ale nedalo mi tu úžasnou myšlenku trochu rozvést  :D
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Karvánek

Drobná polemika s tvrzením kolegy Schwarze. V soustavě TN-C, u vodiče PEN, můžete dostat od ZŽ drátu jednotlivého obvodu ránu při jeho odpojení od přívodu k PEN, protože se tm napětí dostává přes zapnutý spotřebič z druhé strany.
Zrovna tento týden jsem udělat tuto zkušenost (né poprvé) při opravě staré instalace v jednom domě. Ve světelné krabici na chodbě byl na dně krabice prosvorkován kabel 2B. Protože tento zaručeně nesouvisel s osvětlením domu, rozpojil jsem ho a ejhle na ZŽ napětí 230V a co víc proti ostré fázi světelného obvodu dokonce 400V. To mě trochu udivilo, když režie domu byla jen 1.fázová. Po postupném vypínání všech bytů se ukázalo, že se jedná o "ovládací" vodič pro blokování stykače od HDO pro jeden z bytů. A ono napětí se mi tam vracelo z cívky toho stykače. Z toho plyne, že někteří elktrikáři byli neprofesionální patlalové již před 30 lety.

Radek Kroutil

Při revizích čim dál více pozoruji, že montéři používají pouze kabely 3C (J). 3A (O) už snad neví, že existují. Tak to dávaj třeba mezi schodišťáky a ani se nenamáhají to přeznačit (i když se z/ž nesmí, vím).  (zle)
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Otakar Dosbaba

Tak v tomto případě, být revizákem, bych byl nemilosrdný a do zprávy to uváděl jako hrubou závadu. Takovýhle zbztečný flink není omluvitelný ani výmluvou, že obchod 3A kabel neměl. Proč ho neměl? Protože ho flinkové nepožadují....  (dabel)
Vysekat, přetáhnout, zaomítat, vybílit, obložit - jen ať si to příště "montér" rozmyslí!

Radek Kroutil

Do závad to dávám, ať to přeznačej. Musim přimhouřit oči, neboť dřív jsem to chtěl měnit, za týden volali, že je to opravený. Ale po opravenym šlici ani památka. Tak jsem se zeptal majitele, ten mi řekl že nic montéři neopravovali, že jenom vysekali kousek kolem krabičky. Tak mi bylo jasný, že jenom přetáhli bužírku do zdi, nebo u krabičky to nasvorkovali. Tak si myslim, že je to lepší přeznačit, než meloucháčsky přesvorkovat. Jenom si vedu jména firem a osob, kteří to montovali a podruhý už bych byl nekompromisní
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Milan Karvánek

Koukám, abych se omluvil všem těm mým znýmým elektrikářům, po kterých jsem kdy dělal revize, ač je mnohdy prudím a nadávám jim, patří zřejmě mězi elitu! Takovou do nebe volající fušeřinu, aby použili zeleno/žlutou žílu jako fázi, to je ještě nenapadlo.

Václav 3

to Radek Kroutil:
Pokud je to přeznačené tak, že to neřve až do nebes, tak je to lepší, než když někdo vedle vypínače zazdí jeden dílek lustrsvorky zabalený do izolace, když se to pokouší zamaskovat - i takovéhle prasárny člověk najde. To je pak radost hledat, proč to světlo nesvítí, když je zdánlivě všechno v pořádku.
to Milan Karvánek:
Zelenožlutý drát ve všech vypínačích mívaly jedny nejmenované RZ ve své úřední budově  a všichni se tam strašně divili, když se jim to objevilo v revizní zprávě jako závada. Kovářova kobyla ...

Kamil Novák

Quote from: Radek Kroutil on 07.04.2008, 17:00
Do závad to dávám, ať to přeznačej. Musim přimhouřit oči,...


Je to věc každého, ale v zásadních věcech (a za tu nesprávné použití z/ž já považuji) by se mhouřit nic nemělo.
Když bude RT ustupovat v principiálních pravidlech, tak může těžko poukazovat i na "drobné" nesrovnalosti.


Quote from: Radek Kroutil on 07.04.2008, 17:00
... za týden volali, že je to opravený. Ale po opravenym šlici ani památka. Tak jsem se zeptal majitele, ten mi řekl že nic montéři neopravovali, že jenom vysekali kousek kolem krabičky.


A proč vám vůbec někdo hlásí, že jsou závady odstraněny ?  :o
Vždyť to přeci není věc RT. Ať už závadu odstraní kdo chce a jak chce, tak je to jeho odpovědnost a RT s tím nemá nic společného.  (no)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Radek Kroutil

Quote from: Kamil Novák on 07.04.2008, 18:30



A proč vám vůbec někdo hlásí, že jsou závady odstraněny ?  :o
Vždyť to přeci není věc RT. Ať už závadu odstraní kdo chce a jak chce, tak je to jeho odpovědnost a RT s tím nemá nic společného.  (no)



Protože jsem vystavil revizi neschopnou bezpečného provozu, tudíž potřebovali schopnou...
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Kamil Novák

Quote from: Radek Kroutil on 07.04.2008, 19:04
Protože jsem vystavil revizi neschopnou bezpečného provozu, tudíž potřebovali schopnou...


V tom případě je vše jasné.
To musí být jeden dvojnásob ostražitý.  (bigbb)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj