• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
04.01.2026, 05:42

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Opravdu nezná ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 pojem umívací prostor?

Started by Pavel Zdeněk, 08.04.2008, 00:24

previous topic - next topic

Pavel Zdeněk

Je tedy možno umístit zásuvku přímo nad umyvadlo v koupelně?

František Bernard

Vámi uvedená norma nezná umívací ani umývací prostor. Zatím ale platí souběžně i ČSN 33 2000-7-701 (do 31.8.2009) s určením tohoto prostoru. Máte možnost výběru. Domnívám se, že určitě neprohloupíte, provedete-li montáž zásuvky podle této ČSN. Použijete-li obyčejný selský rozum, zásuvku nad omyvadlo nedáte. Jde o bezpečnost vaší a vašich blízkých lidí. Ale, protože normy nejsou závazné, můžete si dát zásuvku i do vany. 
Hezký den.

Jiří Sedlmajer

Umívací prostor má být v nové ČSN pro  domovní instalace. Doporučuji dodržovat dle
původní ČSN 7-701

Kamil Bužek

Umývací prostor je definován i v nové ed.2 v národních specifikacích pro Českou republiku. Je stejný jako u předchozího vydání ČSN.

Jiří Sedlmajer

To: Bužek

Quote from: Kamil Bužek on 08.04.2008, 09:50
Umývací prostor je definován i v nové ed.2 v národních specifikacích pro Českou republiku. Je stejný jako u předchozího vydání ČSN.


Můžete mi prosím napsat číslo stránky normy ,kde je umývací prostor definován ?  Já to vážně nemůžu najít...  Děkuju    :)

Štefan Beláň

TO: Pavel Zdeněk

Pokud je umyvadlo v zóně 2, tak zásuvky 230V nesmí být. Výjimku mají zásuvky napájené bezpečným napětím SELV a PELV, a zásuvky pro holící strojky napájené z bezpečnostního transformátoru podle ČSN EN 61558-2-5.

Pokud je umyvadlo umístěno v koupelně mimo zónu 2, tak teoreticky není předpis, který by zakazoval umístit zásuvku nad umyvadlo.  Je to velice nestandardní řešení, které bylo, až do vydání nové ČSN 33 2000-7-701 ed. 2, zakázané (a možná opět bude  (doh)).   (!)

Mě se to prostě nelíbí. >:(

P.S. Předpokládám, že pokud se bude v nových předpisech řešit umístění zásuvky nad umyvadlem, tak bude určitě stanovena minimální výška - má to logiku.
Chránič chrání - jistič jistí.

František Leopold

Moment, a co tedy článek na titulní straně elektriky cz, pojednávající o ČSN 33 2000-7-701 ed.2 s účiností od 1.9.2007, který definuje zónu od kraje do kraje umyvadla, od podlahy po strop, nebo jinak 3 m, pokud je strop vyšší??  Viz:http://elektrika.cz/data/clanky/kupelne-klasifikacia-zon-v-priestoroch-s-vanou-alebo-sprchou

Štefan Beláň

TO: leopold

Umývací prostor v ČSN není. Je pouze jako příloha v STN.
http://elektrika.cz/data/clanky/kupelne-klasifikacia-zon-v-priestoroch-s-vanou-alebo-sprchou
Pokud budete číst pozorně uvedený článek, tak tam to máte jasně uvedeno:

Umývací priestor
V novej norme ČSN 33 2000-7-701 ed.2: vypadla celá časť týkajúca sa umývacích priestorov. Norma STN 33 2000-7-701: 2007 obsahuje umývací priestor v národnej prílohe.
Chránič chrání - jistič jistí.

Pavel Horský

Quote from: František Bernard on 08.04.2008, 08:11Ale, protože normy nejsou závazné, můžete si dát zásuvku i do vany.


To že nejsou normy závazné neznamená, že se podle nich nemusíme řídit. Jediné správné co si můžeme říci o platnosti norem v řemesle je ta skutečnost, že provedené práce musí být alespoň v té úrovni, jakou nám doporučuje norma..............a nebo lepší, a to asi není řešení instalace zásuvky nad umývadlo a nad vanu. ;)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

František Jiráček

Dovedu si představit zákazníka "elektrikáře". O nezávaznosti norem ví skoro každý. A ještě když to tam ani nebude a on bude mermomocí chtít zásuvku nad umyvadlo třeba kvůli místu.
V tomhle státě by se lidé tvořící normy i zákony měli buď zamyslet nebo vyhodit.

Pavel Zdeněk

Konečně jsem se dostal k diskuzi (dance). Nechápu, jak jsem mohl napsat "umívací" (asi nesmím pracovat v noci ;D).
Stejně tak nechápu, jak může dát někdo zásuvku nad umyvadlo (zle).
A už vůbec nechápu, jak k tomu může někdo vydat souhlas v hlavním dokumentu, který se týká koupelen. Normu jsem včera zakoupil a potěšilo mě, že zůstalo alespoň dopuručení uložení vedení pod omítkou.

Martin Krahulec

Nová ČSN 33 2000-7-701 ed.2 umývací prostor neřeší, bude řešit připravovaná nová ČSN 33 2130. Postupoval bych podle stále platné normy (tuším do 1.2.2009) ČSN 33 2000-7-701 a umývacího prostoru definovaného touto normou. Takže zásuvka musí být v zóně 3 (60 cm od hrany vany), pokud je pod výškou +120cm tak musí být 20 cm od hrany umývadla, pokud spodní okraj zásuvky je ve výšce +120, tak může být instalována zároveň s hranou umývadla. V koupelně na tuto zásuvku je nutno použít proudový chránič s vybavovacím proudem 30mA.

H

K nové ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 bych měl ještě jeden související dotaz.

Stará ČSN 33 2000-7-701 zahrnovala prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory.

Nová ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 už řeší jen prostory s vanou nebo sprchou.

Podle jaké normy se tedy řeší od 1.9.2009 umývací prostory? Např. umývárna, kde není ani vana, ani sprcha (vč. např. i kuchyňských linek, jak zmiňovala původní norma na str. 5)?
Mám-li takový prostor, pak se musím IMHO bohužel držet stále původní normy.