• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 21:40

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jaký nejmenší průřez vodiče použít na uzemnění (pospojení) kovového žlabu?

Started by Michal S, 08.04.2008, 16:54

previous topic - next topic

Michal S

Jaký nejmenší průřez vodiče použít na uzemnění (pospojení) kovového žlabu Rehau.

Štefan Beláň

TO: Michal S

ČSN 33 2000-5-54 ed. 2, čl. 543.1.3 – 4 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al, pokud není chráněn před mechanickým poškozením.

V případě, že se žlab používá jako hlavní vodič ochranného pospojování, je předepsaný minimální průřez Cu 6,0 mm2 (čl. 544.1.1)

Doporučuji z hlediska mechanického poškození a mnoha dalších důvodů, použit vodič min. Cu 6,0 mm2.

P.S. Průřez je nutné ještě zkontrolovat podle vzorce v čl. 544.2.2, ve vztahu k největšímu průřezu ochranného vodiče vedení, uloženého ve žlabu.
Chránič chrání - jistič jistí.

eboss

Quote from: Michal S on 08.04.2008, 16:54
Jaký nejmenší průřez vodiče použít na uzemnění (pospojení) kovového žlabu Rehau.


A tyto informace výrobce neposkytuje?

Kamil Novák

Quote from: Štefan Beláň on 08.04.2008, 18:50
V případě, že se žlab používá jako hlavní vodič ochranného pospojování, je předepsaný minimální průřez Cu 6,0 mm2 (čl. 544.1.1)


A toto využití je vůbec možné ?
Nemyslím technicky, ale z hlediska norem.
Nemusel by (samozř. kromě dostatečného průřezu) být takový žlab nějak speciálně spojován a i např. barevně označen ?
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Jura Krikl

Dělavalo se to s MARS žlaby. Nutnosti byly propojky a vějiřove podložky, pokud si to dobře pamatuji. Vyrobce by měl definovat, zda vyhovuje či za jakych podminek by vyhovovat měl :-D
Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)

Jiří Lukš

Z hlediska norem to možné je, viz. ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 čl. 543.2.3 dle kterého se všeobecně nesmí používat kabelové lávky a žebříky jako ochranný vodič nebo vodič ochranného pospojování, ale současně v poznámce upřesňuje podmínky k jejich použití k tomuto účelu. Musí být součástí řádně vyprojektované soustavy pospojování a ve spojích barevně označeny.