• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Mohu vést kabely v drážce s vedením vody v plastu?

Started by bosh, 11.04.2008, 18:33

previous topic - next topic

bosh

11.04.2008, 18:33 Last Edit: 11.04.2008, 18:49 by Administrátor fóra, čistič
Mohu vést kabely v drážce s vedením vody v plastu?
Vyhledávač jsem použil, ale odpovědi jsem se nedobral.

Jan Říha

Ja myslím že by to vadit nemelo,dělal jsem ted jednu větší hospodu s kuchyní kde jenom vybavení stálo milion dvěstětisíc a vše se vedlo podlahou společně,voda,odpady pospojení i kabely.Revizákovy na tom nic nevadilo.Jestě pro úplnost,plyn vedl jinudy samostatně a dle předpisů co chtěli plynaři.Takže můj názor je že to nevadí.S pozdravem Říha

Otakar Dosbaba

Je však se třeba vyvarovat těsnější blízkosti s teplovodními trubkami - při té nejblbější konstelaci (trvalejší přítomnost teplé vody v trubce a nadoraz zatížené vodiče) se může překročit dovolené oteplení kabelu. Po letech pak ztvrdlá izolace  kabelů může způsobit problémy.

Štefan Beláň

11.04.2008, 21:28 #3 Last Edit: 11.04.2008, 21:44 by Štefan Beláň
TO: Brambor

Uložit vedení do stejné drážky jako rozvod vody je to nejhorší uložení jaké se dá provést! (!) >:(

Kladení vedení v blízkosti neelektrických rozvodů se provádí podle ČSN 33 2000-1, čl. 132.11, ČSN 33 2000-5-51 ed. 2, čl. 515 a podle ČSN 33 2000-5-52, čl. 528.2.

Vedení se ukládají v dostatečné  vzájemné vzdálenosti (cca 10-15 cm).
Není li vyhnutí, a je nutné kabel uložit do stejné drážky, musí se kabel uložit do ochranné trubky.  (norm)
Chránič chrání - jistič jistí.

Václav 3

Kvůli vzájemnému oteplení není vhodné umisťovat do jedné drážky více kabelů - snižuje se zatižitelnost - a to ty kabely nemívají teplotu trubky s horkou vodou, takže nedoporučuji. Je zde navíc další nebezpečí - při opravě jednoho dojde k poškození druhého rozvodu, protože to těžko někdo bude předpokládat, že je to těsně vedle sebe.

Milan Karvánek

Quote from: Jan Říha on 11.04.2008, 20:54
Ja myslím že by to vadit nemelo,dělal jsem ted jednu větší hospodu s kuchyní kde jenom vybavení stálo milion dvěstětisíc a vše se vedlo podlahou společně,voda,odpady pospojení i kabely.Revizákovy na tom nic nevadilo.Jestě pro úplnost,plyn vedl jinudy samostatně a dle předpisů co chtěli plynaři.Takže můj názor je že to nevadí.S pozdravem Říha

To je supr příklad! Plyn se vede jak chtějí plynaři, dle jejich norem, jen elektrikáři jsou velcí chytrolíni a zpupní, respektovat normy své.
O co je méně norem a předpisů na plyn, o to jsou plynaři na to svoje háklivější a důsledněji své předpisy dodržují.
Elektrikáři mají normami popsané kde co, ale kašlou na to.

Pavelka Květoslav

Jasně , předpis je předpis !! Takže vykopejte v bytě vodu , kousek nad vodou plyn nad plynem kabely a nad kabely slaboproud , pak se podívejte co jste provedli  :-X ;D

Lukáš Rotrekl

Nemá se to ale běžně se to dělá....Koukal jsem a prošlo to i na stavbě Metrostavu......
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.