Started by Otakar Svoboda, 15.04.2008, 11:08

previous topic - next topic

Otakar Svoboda

15.04.2008, 11:08 Last Edit: 15.04.2008, 22:49 by Administrátor fóra, čistič
Potřebuji z rozvodné skříně 400V zásuvku do dílny.
Celková délka tohoto vedení bude do 25m a bude rozvětveno mezi 5 zásuvek vzajemě spojených (v provozu bude vždy jen jedna).

Elektrikář radí kulatý pětižilový kabel průřez 2,5mm.
Já myslím že je to málo.
Potřebuji na tom pustit 6kW motor.

Kamil Novák

Quote from: Otakar Svoboda on 15.04.2008, 11:08
Elektrikář radí ...


Ten elektrikář jen radí nebo to bude i dělat ?  ??
A je to opravdu elektrikář nebo kutil s příručkou ?  (surprice)
Jestliže jde o skutečného elektrikáře, tak co vám brání nechat celou záležitost na něm ?   ::)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Pavel Horský

Jestliže budete zásuvky používat tak, jak zde uvádíte, pak nevidím žádný problém v tom, co říká váš elektrikář.
6kW motor = 9A = CYKY-J 5x1,5mm2
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Otakar Svoboda

To: Kamil Novák:
Elektrikář to bude i dělat, mám ale s řemeslníky čpatné zkušenosti, všechno stačí, všechno se takto normálně dělá a když na věc přijde tak kupa vytáček. Hlavně aby to bylo z krku a mohli se inkasovat peníze. Jinak vás nechci urazit, ale v podobné odpovědi nevidím smysl.
Možná v ní je, ale já bych potřeboval vědět ano, váš elektrikář má pravdu, nebo není to vhodné proto a proto a bylo by lepší to a to.
To: Pavel Horský
Přesně - odpovéď vašeho znění je to co čekám, jasná a konkrétní.

Dˇ. OS

Georgis Fasulis

To Svoboda:
Ono záleží na tom, jaké amperáže máte ty 400V zásuvky.
Pokud tam hodláte instalovat ty nejmenší - tedy 16A, pak vám elektrikář radí správně - tedy 5-žilový měděný kabel 5Cx2,5 mm2 asi typu CYKY.
Pokud by jste měl mezi zásuvkami, byť jen jedinou zásuvku 32A, pak by průřez 2,5 mm2 byl málo, musel byste tam dát minimálně 4 mm2.
Nezapomeňte při nákupu zásuvek, že musí být všechny 5-pólové!
Aby vám nějaký fiškus nechtěl prodat nebo poradit, abyste koupil 4-pólové.
A nezapomeňte chránit celý obvod proudovým chráničem 30mA.
Je dobře, že se zde ptáte a ověřujete si správnost toho, co vám poradil váš elektrikář, je mnoho elektrikářů, kteří by zasloužili za uši a nejen elektrikářů.  ;)
G.F

František Bernard

Ještě malá připomínka. Všechny zásuvky v jednom obvodu musí být z hlediska jmenovitého proudu stejné.

Pavel Horský

To Fasulis: ano, kolego, máte samozřejmě pravdu, ale není zde jediný důvod k tomu, aby nemohl tazatel Otakar namontovat zásuvky 400V/32A/5P na kabel CYKY-J 5x2,5mm2, když přitom dodrží jištění kabelu např. 16/3/C. Průšvih by samozřejmě nastal v případě osazení jističe 32/3/C. To je pak samozřejmě hoooooooooooodně špatně!  ;)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Vladimír Šťavík

6 kW motor není běžně ve výkonové řadě. Proud v motoru je závislý na otáčkách ( počet pólů motoru ). U různých výrobců se katalogové hodnoty trochu liší.
Zjednodušeně lze u motorů spočítat proud ( v Ampérech) jako dvojnásobek výkonu ( v kW ).

Z katalogu:

čtyřpólový motor (400V)

4 kW - 8,7 A      1420 ot/min
5,5 kW -  11 A    1430 ot/min
7,5 kW - 15,5 A   1430 ot/min

U menších motorů je násobitel větší než 2 (3 až 4), u větších motorů je těsně pod 2.

U vícepólových motorů ( nižší otáčky ) se proud při stejném výkonu zvyšuje.

Radek Kroutil

A pozor na záběrový proud (nebo jak se to jmenuje). Kompresor s motorem 7,5kW mi vyhazoval i 32A v B
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

PLV

Pane Fasulisi a proč musí být všechny zásuvky pětipolové? Kam ten modrý drát k tomu motoru připojím?

Radek Kroutil

Nemusí odpovídat k. Fasulis, stačí kdokoli, kdo se trochu vyzná v ČSN. Co platí ČSN 332000 tj. už osm let, se rozvody musí dělat v soustavě TNS, tj. tří, či pětižilově. Tzn: pokud se vám někdo snaží prodat staré, již dnes nepožitelné zásuvky, tak se pouze zbavuje zásob (toto neplatí na rozvodné závody)
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Georgis Fasulis

To PLV: Né, na téma, 5-pólové zásuvky versus 4-pólové mě už nikdo k diskusi nepřinutí!!
:D ;D :D

Kdo chce znát odpověď, ať použije zdejší vyhledavač. Myslím, že k tomu již vše bylo řečeno a dohádáno. A že toho bylo.    :D
G.F

Jaroslav Hasala

U pevných zásuvek můžeme přívodní vedení dimenzovat podle jističe pro tento okruh.
Při jištění 3x 16A, možná i 3x 20A (podle dalších okolností), by tedy byl kabel CYKY 5Cx 2,5 dostatečný.
Nicméně, není to příliš šťastné řešení, časem může vzniknout potřeba silnějšího jističe (větší spotřebič, provoz více spotřebičů současně ...) a potom to bude problém.
Lépe tedy použít kabel CYKY 5Cx 4, při možnosti využití jištění až na 3x 32A dokonce spíše CYKY 5Cx 6.
Problémy s vypínáním jističe při rozběhu větších spotřebičů jsou způsobeny nárazovým proudem a dají se vyřešit použitím jističů s vypínací charakteristikou C popř. i D. Toto má ovšem vliv na impedanci poruchové smyčky a tím nepřímo i na dimenzi vodičů (slabší vodiče nemusí stačit).
Co se týká 4P vs 5P zásuvky, bez ohledu na normy jsou jistě praktičtější 5P zásuvky. Z pěti drátu uděláte čtyři celkem snadno (modrý vodič se nepřipojí), ale naopak to jde dost špatně ;)
V dřívějších dobách měli takřka všechny třífázové spotřebiče připojení 3L + PE.
Ovládání, popř. osvětlení atd. bylo napájeno z transformátoru 380/220V nebo 380/24V. N vodič tedy pro většinu spotřebičů nebyl zapotřebí.
V dnešní době to už ovšem neplatí a většina nových strojů vyžaduje připojení 3L + N + PE, tedy pětipólově.
Všechny zásuvky by tedy měly být pětipólové. Pokud je zapotřebí připojit nějaký starší stroj, který nepotřebuje N, může být připojen čtyřvodičovou šňůrou s pětipólovou vidlicí (kontakt N zůstane nezapojený).
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

PLV

Problém je akorát v tom, že kdo má doma doma nějakou tu desítku, nebo více starších strojů se čtyřkolíkovou vidlicí, musel by investovat do výměny vidlic nějaké prostředky. A když si půjčí od souseda nějakou míchačku nebo čerpadlo, nepůjde mu připojit.  Asi stagnoval prodej zásuvek, tak se změnila norma, podobně jak se mění po smrtelných úrazech a každých pět let už sto let a pořád to není ono.  :(