• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Který průřez použít 1,5mm2 nebo 2,5mm2 pro přenosný infrazářič 3,6kW?

Started by marin, 16.04.2008, 12:39

previous topic - next topic

marin

16.04.2008, 12:39 Last Edit: 16.04.2008, 18:19 by Administrátor fóra, čistič
Který průřez žil použít v kabelu H07RN-F 1,5mm2 nebo 2,5mm2 pro přenosný infrazářič 3,6kW?
Délka kabelu se předpokládá 25m.

Jirka Š. Svejkovský

Předpokládám, že je napájen jednofázově 230V. Pak vyhoví 2,5mm2.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jaroslav Svárovský


Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Jaroslav Svárovský on 22.07.2008, 20:52
přeci je to těch 25m ja osobně bych volil 4mm

Pane Svárovský, jednak jste celkem mimo mísu, vzhledem ke stáří příspěvku. A jednak, na základě čeho jste dospěl k tomuto výsledku? Provedl jste výpočet nebo si to tak nějak myslíte?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B