Co má obsahovat dokumentace elektro k územnímu řízení?

Started by H, 17.04.2008, 08:35

previous topic - next topic

H


Část z komplexu dokumentace, co teď mám "na stole" ke zpracování, je krom částí pro stavební povolení a pro výber dodavatele stavby (kde mám v podstatě jasno) i jedna část pro územní řízení. S tímto typem dokumentace jsem se zatím nesetkal, proto zatím celkem tápu.

Nicméně i když jsem se díval do přílohy č. 1 vyhlášky 503/2006 Sb., tak mi stále není moc jasné, co se po mě za část elektro vlastně požaduje zpracovat. Když se dívám do této přílohy, tak je to samé povídání o stavbě, o užívání stavby, stavebním pozemku, atd.
Jediné, co by se snad mohlo dotýkat mě, je bod B.3b), C.2b) a 3b)?
Co se očekává od profese elektro za výkresovou dokumentaci k územnímu řízení?

Máte s tímto typem dokumentace někdo zkušenost?
Děkuji za odpovědi
H.

Vaněk Vladimír

Vážený kolego, povinný rozsah a obsah vypracování dokumentace ke stavebnímu řízení řeší vyhláška č. 499/2006Sb. Některé stavební úřady toto kontrolují a při nedodržení ji vrací k přepracování.

Pavel Ryšavý

Obsah dokumentace pro UR je v příloze 4 k vyhl. 503/2006, a ne v příloze 1.
B3b - Ano, obvykle odstavec do B-čkové zprávy
C2b - Obvykle dělají stavaři, ale někdy se dojdou zeptat
C3b - ne, technologii ať si popíše technolog (nebo strojaři/stavaři)

U výkresů bych se zastavil: Co je to za stavbu? Liniovka, obytný dům, průmyslový areál?
Dělají se návrhy kabelových tras mimo objekty, připojovací body, trafačky...
Nic podrobnýho odélníček tady je trafo 22/0.4 kV, 630kVA + čára přes celej výkres s popisem kabel, typ hotovo.
Projekt jen tak podrobný jak je zaplaceno  :)
U DURek je většina na stavbě ne na elektrice
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

H

Quote from: Vaněk Vladimír on 18.04.2008, 08:22
Vážený kolego, povinný rozsah a obsah vypracování dokumentace ke stavebnímu řízení řeší vyhláška č. 499/2006Sb. Některé stavební úřady toto kontrolují a při nedodržení ji vrací k přepracování.

Vážený kolego, já se ale neptám na dokumentaci ke stavebnímu řízení, ale na dokumentaci k územnímu řízení.


Quote from: Pavel Ryšavý on 18.04.2008, 10:11
Obsah dokumentace pro UR je v příloze 4 k vyhl. 503/2006, a ne v příloze 1.

Vidíte to, to jsem se uklep - příloha č. 4, ostatně jsem z ní i vypisoval ty body B.3b), C.2b) a 3b)


Quote from: Pavel Ryšavý on 18.04.2008, 10:11
U výkresů bych se zastavil: Co je to za stavbu? Liniovka, obytný dům, průmyslový areál?

Je to čtyřpodlažní výrobní budova ve stávajícím areálu investora.
Napojená bude z trafostanice ležící mimo tuto novou budovu (bohužel díky tvrdohlavosti investora po nn straně). Čili jen obdélníček s novou budovou, do níž bude nakreslený přívod z oné trafostanice? Toť vše? To je pomalu škoda papíru pro nic  ;)


Quote from: Pavel Ryšavý on 18.04.2008, 10:11
U DURek je většina na stavbě ne na elektrice

Právě, proto mi přišlo divné, že vůbec něco po profesi elektro generální projektant požaduje.