• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
03.01.2026, 13:37

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Môže sa použiť na skryté zvody AlFe lano?

Started by Jozef Luptak, 19.04.2008, 18:55

previous topic - next topic

Jozef Luptak

19.04.2008, 18:55 Last Edit: 19.04.2008, 20:52 by Administrátor fóra, čistič
Môže sa použiť na skryté zvody AlFe lano?

Jirka Š. Svejkovský

Kdo hledá, najde  (beach)
No, AlFe asi nebude ideál.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Petr Doležal

Sice neplatná, ale pro poučení :
ČSN 02 4210   
" Hliníkové laná a hliníkové laná s oceľovou dušou pre elektrické vedenia "
Tato lana mají duši z ocelových drátů (nosná část) a na ní dráty hliníkové (elektrovodná část) . V různých poměrech Fe ku Al. Mimo jiné to je i využití skinefektu.
V Googlu fůra odkazů.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jan Hájek

Raději bych to nedělal, tedy pokud už to lano nemáte. Obecně provést skrytý svod z lana ( tzn.spousta slabých drátů s velkou plochou) z materiálů, které nemají rády moc vlhkost a nejsou zrovna netečné, by nebylo zřejmě řešení na delší dobu.
Podívejte se do ČSN EN 50164, na materiál na svody, hromosvod by měl obsahovat pouze materiál dle této řady norem.
www.kniska.eu   - kapitola 10
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Radek Červený

Já bych nedělal ani ten skrytý svod.
Plný materiál a příchytky na fasádě a je to  (jednicka)
Praxe z nás dělá mistry ;)
Až vám tam uhodí, budete se skrytým svodem velmi nešťastný.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Václav 3

Souhlasím s kolegou Radkem Červeným, po úderu blesku nemusí ten skrytý svod být vůbec skrytý. Čím dál od vnitřku budovy je svod, tím menší je nebezpečí pro obyvatele i věci uvnitř.

Petr Skipala

Já bych měl strach z dynamického účinku procházejícího proudu.Podle mně se to lano při zásahu urve.