• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak bezpečně zapojit světla a zásuvky ve sklepě?

Started by LudvíkV, 22.04.2008, 08:44

previous topic - next topic

LudvíkV

22.04.2008, 08:44 Last Edit: 22.04.2008, 23:53 by Administrátor fóra, čistič
Ve sklepě RD mám zapojeno světlo v jedné 1/2 sklepa odděleného od druhé 1/2 zdí.
Potřebuji připojit ještě minimálně po 1 světle do každé části.

Přívod ke stávajícímu světlu od tělesa odpojím, před světlo vložím krabici, kde na svorkách rozpojím přívod na 3 samostatné.
Jeden připojím k již existujícímu světlu, druhý přivedu k novému světlu (obě světla budou spínána již zapojeným vypínačem) a třetí protáhnu do druhé 1/2 sklepa, kde jej opět zapojím na  nové světlo.

Stejnou operaci chci provést se zásuvkou, která je zase jen v jedné části sklepa.
Tedy odpojit stávající zásvku, vložit krabici na svorkovnici rozpojit na 2 okruhy, jeden připojit na starou zásuvku, druhý vést k nové zásuvce.

Na co si dát pozor, jaké vodiče kam zapojit (barvy), prostě jestli dokážete na tento  dotaz nějak reagovat, budu rád.

Otakar Dosbaba

V podstatě zjednodušeně řečeno: Tak nějak a vodiče stejného průřezu v kabelu CYKY zde budou pospojovány tzv. barvu na barvu.  :)
Otázkou je ale prostředí sklepa. Je tam prostředí obyčejné a nebo se zde vyskytuje větší množství prachu? Je zde větší vlhkost, nebo ne?
Podle toho je třeba vybrat odpovídající komponenty. Svítidla je nutné použít se sklem a ochranným košem zejména z důvodu možného mechanického poškození, někdo jej také může zaskládat hromadou hořlavého haraburdí apod.
Krabice do vlhkého a nebo prašného prostředí např. typu 8106, 8110 na str. 19 v katalogu:
http://www.kopos.cz/docs/pdfs/eum01_krabice.pdf
kabely pospojovat WAGO svorkami.
Pokud se bude něco montovat na hořlavý podklad, je zapotřebí použít Cemvinové podložky.
Hotové dílo nechte zkouknout ale pro jistotu alespoň nějakému odborníkovi.

Karel Kváš

Pozor na zásuvku ve sklepě,hasiči ji tam neradi vidí,museli jsme v našem družstevním domě zásuvky odstranit,ve sklepích hasiči tolerují jen světlo,a nesnesou ani svítidla v kójích,právě proto,aby to někdo nezarovnal hořlavým"Bordelem"

Vladimír Kadlec

Ještě by bylo potřeba zmínit, v jakém stavu je ta původní instalace - alespoň přibližně dobu, kdy byla zhotovena, tj. zdali se jedná o rozvod dvouvodičový (dříve užívaná soustava TN-C, eventuelně i s hliníkovými vodiči), či již nově třívodičový (nynější soustava TN-S). Z toho mohou pro laika vyplývat možná úskalí při zapojovaní svítidel a zásuvek. Nejlepší by bylo, kdyby tazatel alespoň z části vedení rozkryl a podal zprávu jak to vypadá, konkrétně by zde jistě někdo z nás poradil co a jak.

LudvikV

3 vodičové rozvody v mědi :o) (cca r.1996)

Vladimír Kadlec

Pak by neměl vzniknout větší problém. Fáze bude označena černě (hnědě), tu u zásuvky byste měl připojit na levou dutinku (při poloze ochr. kolíku nahoře a pohledu zpředu), tzv. nulák připojit na kolík a následně na levou dutinku. U svítidel s ochrannou svorkou nulák připojíte nejprve na ochrannou svorku svítidla a pak spojíte se svorkou N na přívodní svorkovnici. Fázový vodič půjde na svorku L. Bylo by v každém případě dobré, abyste si fázový vodič, přestože bude označen barvou, ověřil alespoň doutnavkovou zkoušečkou, že tam opravdu ta fáze je. Pokud uvedenou zkoušečku nemáte, doporučuji si jí pořídit - stojí cca 30,- Kč - je integrována např. ve šroubováku, určitě se vám bude hodit.

Vladimír Kadlec

Promiňte, špatně jsem si přečetl Vaši poslední zprávu. Uvádíte 3 měděné vodiče. Pak by tedy byl střední (nulový) vodič veden samostatně a ochranný též. Zapojení zásuvek: Fáze (černá, hnědá) vlevo, nulový vodič (modrý) vpravo, ochranný (zulenožlutý, příp. zelený) na kolík. Podobně u svítidla: fáze a nulový vodič na svorky L a N, ochranný vodič na svorku se symbolem uzemnění příp. PE.