• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Zapojenie parného boxu a hydromasážnej vane

Started by tomislav spaldon, 24.04.2008, 08:10

previous topic - next topic

tomislav spaldon

Zdravím vás,
v rodinnom dome nám prerábajú kúpelňu, a bude treba zapojiť aj parný box a hydromasážnu vanu. Dom je asi 30 ročný, t.j. elektrické vedenie je dvjdrátové TN-C. V návodoch oboch spotrebičov sa uvádza ochrana pospojovaním a prúdový 30mA chránič. S článkov tohto fóra som usúdil, že ochrana prúdovým chráničom v tomto zapojení elektriny je nemožné - zbytočné. Poradíte mi, ako zachovať aspoň základnú bezpečnosť používania pri takom rozvode? Ďakujem.som viac-menej laik.

tomislav spaldon

P.S.
Mal som na mysli poradiť spôsob zapojenia, nie používania , neviem či to bolo jasne formulované  :)

Václav 3

Použití chrániče není problém, použijte na tato zařízení nový třídrátový        ( nebo pětidrátový ) přívod z bytové rozvodnice připojený přes chránič        ( nebo chráničojistič ) a ostatní obvody domu zůstanou v původním zapojení TN-C. Pokud máte již do koupelny přívod udělaný z dřívější doby a je měděný, zapojte chránič před tyto přístroje až v koupelně. Hliníkový přívod  není z bezpečnostního hlediska vhodný. Není to sice nejlepší způsob, je třeba použít patřičné krytí a zařízení umístit v dostatečné vzdálenosti od vany - viz zóny v koupelně (použijte tlačítko vyhledávání - zde, nahoře). Zařízení bych bez chrániče rozhodně nepoužíval, pokud rekonstrujete koupelnu, vyplatí se provést v ní rekonstukce elektroinstalace celá, protože cena prací a materiálu není zrovna malá a případná porucha vás potom připraví o daleko větší obnos, než nyní provedená rekonstrukce. Rozvody staré 30 let mají větší část své životnosti za sebou a morálně jsou už mrtvé.

Kamil Novák

Quote from: tomislav spaldon on 24.04.2008, 08:10
S článkov tohto fóra som usúdil, že ochrana prúdovým chráničom v tomto zapojení elektriny je nemožné - zbytočné.


Nic není nemožné a použití proudového chrániče není zbytečné.
Pro zařízení, instalovaná a používaná v koupelně je použití  chrániče dokonce nutné !
Důležitý je i fakt, že jestliže provedete (necháte provést) připojení jakéhokoli zařízení v rozporu s požadavky výrobce, dostáváte se do nezávidění hodné situce ohledně odpovědnosti za případnou škodu.  (surprice)

Shrnuto a podtrženo, jestliže výrobce požaduje napojení přes chránič a normy pro uvedený případ rovněž, nenapadá mne relevantní důvod proč by tomu tak nemělo být.  (norm)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

tomislav spaldon

Díky za vaše názory,ale kúpelna je na konci bytu,musel by som kopať nové vedenie kvoli kúpelni? Tam samozrejme budeme meniť dráty ale čo s nimi ďalej.Môžem zaistiť ochranu chráničom aj bez prekopávania sa do hlavného rozvodu? A zemnenie stačí na vodovodné potrubie?

Kamil Novák

Quote from: tomislav spaldon on 24.04.2008, 10:49
Díky za vaše názory,ale kúpelna je na konci bytu,musel by som kopať nové vedenie kvoli kúpelni? Tam samozrejme budeme meniť dráty ale čo s nimi ďalej.


Rozumím tomu správně tak, že chcete měnit "dráty" až ve vlastní koupelně, ale přívod ke koupelně máte v úmyslu ponechat původní ?


Quote from: tomislav spaldon on 24.04.2008, 10:49
Môžem zaistiť ochranu chráničom aj bez prekopávania sa do hlavného rozvodu?


Pro správnou funkci chrániče je bezpodmínečně nutný rozvod TN-S, tedy musít mít k dispozici 3 dráty.
Jestliže současné vedení je pouze dvou drátové (tedy TN-C), pak se obávám, že vás nový přívod (přívody) neminou.


Quote from: tomislav spaldon on 24.04.2008, 10:49
A zemnenie stačí na vodovodné potrubie?


To, čemu říkáte zemnění se nazývá pospojování.  ;)
Vodovodní potrubí by bylo možné použít za předpokladu, že je kovové a to v celé délce a že takto zůstane navěky.
A jelikož toto určitě zaručit nelze, tak potrubí jako náhodný ochranný vodič dnes prakticky použít rovněž nelze.

O důvod víc, proč upustit od snahy a nějaká dočasná a náhradní řešení a smířit se s tím, že bude nutné natáhnout nový (nové), trojvodičový přívod (přívody) pro koupelnu a spolu s tím i vedení pro pospojení.  :)


IMHO : Promiňte osobní poznámku, ale zdá se, že situaci řešíte naprosto obráceně.
Do budoucna je asi nejlepší si nejprve ujasnit, jaká zařízení a kde budou instalována, pak se seznámit s podmínkami pro jejich připojení a podle toho řešit vlastní stavební úpravy a dispozice.  ;)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

tomislav spaldon

Pan Novák,máte samozrejme úplnú pravdu,ale to som netušil,že existuje "prúdový chránič". Teraz s tým "bojujem", lebo tá partia, čo to robí )tú prestavbu,nie elektrinu)nie sú elektrikári. Tak dúfam, že elektrikár nájde v rozvádzači ten potrebný tretí vodič a urobí aspoň povrchovo cez lišty TN-S vedenie aspoň do kúpelne. A zrejme aj s tým štvrtým vodičom na pospojovanie.

Kamil Novák

Quote from: tomislav spaldon on 24.04.2008, 14:03
Tak dúfam, že elektrikár nájde v rozvádzači ten potrebný tretí vodič a urobí aspoň povrchovo cez lišty TN-S vedenie aspoň do kúpelne. A zrejme aj s tým štvrtým vodičom na pospojovanie.


To je myslím dobré řešení.  (jednicka)
A když tam ten 3. vodič nenajde, tak si ho "vyrobí", žádný strach.  ;)
Když to tedy bude opravdu elektrikář.

Nestálo by za úvahu, když už jste tedy správně rozhodl o novém přívodu pro tu kabinu, natáhnout do lišty minimálně ještě jeden 3-žilový kabel pro zásuvky ?
A ani by nemusel mít vlastní chránič, mohl by se napojit na ten chránič pro sprch. kabinu.
Stejně vás to jednou čeká....  (norm)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Vladimír Kadlec

Pane Spaldon,
neznáme zde sice konkrétní dispozice Vašeho bytu, pouze víme, že koupelna je na jeho konci. Možná by stála i za úvahu instalace malé podružné rozvodnice poblíž koupelny (např. na vnější straně zdi ze směru přívodního vedení), kde by došlo jednak k rozdělení soustavy TN-C na TN-S a k instalaci potřebných jističů a proudového chrániče. Záleží ovšem na průřezu přívodních vedení do koupelny a možnosti jejich použití jako přívodu k nové podružné rozvodnici.

Kamil Novák

Quote from: Vladimír Kadlec on 24.04.2008, 14:38
Možná by stála i za úvahu instalace malé podružné rozvodnice poblíž koupelny (např. na vnější straně zdi ze směru přívodního vedení), kde by došlo jednak k rozdělení soustavy TN-C na TN-S a k instalaci potřebných jističů a proudového chrániče. Záleží ovšem na průřezu přívodních vedení do koupelny a možnosti jejich použití jako přívodu k nové podružné rozvodnici.


Ano i toto řešení se nabízí.
Ale vzhledem k tomu, že bod TN-C/TN-S je vhodné přizemnit, tak by se stejně do takto vzniklé podružné rozvodnice tahal minimálně jeden vodič.
Další věc je, že rozdělení TN-C/TN-S má být provedeno co nejbílže napájení.
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

tomislav spaldon

Veľmi pekne vám ďakujem za vaše rady. Riešením bude predsa len zamurovaný kábel do steny.(lišta povrchom nebola schválená manželkou :)) Na samotné napojenie na rozvodňu zavolám elktrikára. Mám predstavu ťahať tri vodiče 2,5mmCu z rozvodnice,kde bude 16A istič  a 30mA chránič.V kúpelni by som ich cez krabičku rozdelil na tri vývody: par.box, hydrovana a 1 zásuvka. Vžy by bol v prevádzke iba jeden "odber" nikdy by sa nepoužívali súčasne dva, resp. tri. Dúfam,že týmto zapojením by som docielil súčasne ochranu chráničom všetkých troch odberných miest. A ešte potrebujem ťahať 4mmCu na pospojovanie,asi z tiež z rozvádzača? Môžem použiť uvedený rozvod?

Vladimír Kadlec

Místní doplňující ochranné pospojování v koupelně by mělo být připojeno k hlavní ochranné přípojnici HOP, pokud tuto nemáte, pak alespoň spojeno s ochrannou sběrnicí v rozvaděči. Ještě upřesním: doplňující ochranné pospojování má být zřízeno vně nebo uvnitř koupelny, avšak nejlépe na vstupu cizích vodivých částí (např. kovových potrubí vody, odpadů, vytápění,  klimatizace, plynu , přístupných stavebních prvků) do místnosti.
Jinak ovšem vámi navrhované řešení rozdělením přívodu 3x2,5 Cu z rozvodnice v krabičce v koupelně a závislost soudobosti používání jednotlivých spotřebičů pouze na lidském činiteli není optimální. Chtělo by to 2-3 samostatné okruhy tažené spolu s vodičem pospojování z rozvaděče, nebo se opravdu zamyslet nad místem pro malou rozvodnici pro 3-5 modulů v blízkosti koupelny. Myslím, že zručný elektrikář si s tím jistě poradí!

tomislav spaldon

to: Kadlec
Pán Kadlec,rozumiem,že tá závislost používania spotrebičov na ľudskom faktoru nie je optimálna,ale by som chcel vedieť,či mnou navrhnutý rozvod by bol na všetkých troch uzloch bezpečný (chráničom istený) ?

Václav 3

to Tomislav Spaldon:
Stále nechápu, proč se tak moc bráníte to udělat pořádně. Masážní vana, parní zařízení, nové obklady a práce stojí fůru peněz, tak proč to nedotáhout až do konce. Já osobně tyhle polododělané akce přímo nesnáším, ono s rozšiřující se elektrifikací našich domovů, je to dluh do budoucna, který se velice brzy vymstí.

Vladimír Kadlec

To: Spaldon
K Vaší otázce na bezpečnost provozu spotřebičů ve zmíněných třech uzlech odpovím, že sice bezpečnost bude funkční ale do standardního provedení instalace to má daleko. Ostatně to vám vysvětlil i Václav 3, který byl rychlejší. Podporuji plně jeho stanovisko, udělejte to pořádně, bude mít klid a nechci být špatným prorokem, soudím, že za několik let by vás to mohlo i mrzet. Já osobně byl volil malou rozvodničku poblíž koupelny. Asi máte obavu z nějaké té nevzhledné plechové krabice, ale mohu vás ubezpečit, že na trhu jsou tak elegantní výrobky, že si určitě najdete ten svůj nejpřijatelnější dizajn a při tom nezruinujete domácí pokladnu.

tomislav spaldon

Vážení páni,
veľmi pekne ďakujem za vaše cenné rady a pripomienky.Malo to pre mňa rozhodne veľký význam, výsledkom toho je to,že dám na vaše cenné rady a zverím tú realizáciu odborníkom.Ešte raz ďakujem a "dovidenia" nabudúce.

kbulda

V návodech k zapojení parního boxu i hydromasážní vany bývá většinou popsáno jakým průřezem vedení je připojit a jak mají být jištěny.
Pozor, některé hydromasážní vany ( s topením ) bývají zapojeny i na
3 x 400 V. K takovým je pak třeba vést 5 ti vodičový přívod a opět přes proudový chránič.
Prostudujte si proto předem montážní návody, společně s elektrikářem.

Lucie Hájková

Pořídili jsme si hydromasážní vanu a zajímalo by nás co je vhodné do hydromasážní vany olej, koupelovou sůl nebo pěnu?