• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 16:46

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Ventilátor nesmí být vedle plynového kotle?

Started by Šikola 16.9.2002, 06.07.2004, 14:15

previous topic - next topic

Šikola 16.9.2002

Prosím o vysvětlení o odsávání v koupelnách, kde je též plynový kotel plynař nám odstavil ventilátor.

František Kabát

Pokud máte klasický kotel(ne turbo nebo s nuceným odtahem spalin)mohlo by se stát , že ventilátor spůsobí v místnosti podtlak který překoná tah komína a spaliny se vám budou vracet do koupelny. Smrtelných otrav bylo v poslední době dost. Poděkujte svému instalatérovi.


Petr Petr

Leda, že byste foukal čerstvý vzduch dovnitř - pak by to nevadilo. Výrobci plynových komínových spotřebičů tento požadavek uvádějí v TP výrobků. Moderní kotle mají tzv. detekci zpětného tahu, ale staré typy jej neměly a tam je riziko veliké, každoročně mají na svědomí poměrně velký počet usmrcení.  pp


Jirka Š.

Hmmmm... a co když je ten kotel v kuchyni ve které je digestoř....? To může být ten samý problém.....


Petr Petr

Samozřejmě, ale také krb!  pp.