Roman Hejl 23.9.2002

Je podminka funkce jistice napr.16A aby privod byl horem a vystup na spotrebic spodem? Jistic by byl namontovan a umisten standartne svisle.


redakce

kazdy  vyrobce  to  upresnuje.  nekteri  tvrdi,  ze se snizuje opacnym
zapojenim zktratova odolnost jistice, proto bych to dodrzoval.
nebo lze vas dotaz poslat k nejakemu vyrobci...

Roman Hejl 23.9.2002

Ja vim,ze by to melo byt standartne zapojene.Potrebuji pripojit komb.sporak
pres 16A jednofaz. jistic v panelaku. Pro montaz by se mi hodilo jej zapojit
obracene tzn.: privod spodem a vyvod horem.

Jde o jistic SEZ Krompachy U-16A-c.22
220/380V
6000
3
Typ-II

Petr Coufal 24.9.2002

Zapojení jističe v určitém směru(přívod spodem nebo vrchem )není podmínkou správné funkčnosti tohoto přístroje.Jističe jako takové jsou nezávislé na směru toku proudu.Alespoň ty Schrack :-))

Minařík

hodne vyrobcu tvrdi, ze pry to snizuje zkratovou odolnost jistice
cim je schrack konstrukcne jiny?


Petr Coufal

nevím kterí ,,výrobci´´ to tvrdí, ale uz jen podle selského rozumuje
jasné ze to vliv mít nemuze, protoze proc by se jinak delalo propojení
jisticu z obou stran?? a proc tito výrobci na svých jisticích neuvádejí
správný smer pripojení?? To je proste hloupost.Mohli bychom o tom
polemizovat u velkých jisticu (cca 630 a více A), ale je to ciste v oblasti
teorií, praktický vliv to nemá, i tyto jistice se udávají jako
obousmerné.Docela by me zajímalo kterí výrobci tvrdí opak.