Kdy je mozne riesit nudzove vypnutie zariadenia cez programovatelnu logiku?

Started by Gabriel Homoly, 28.04.2008, 08:50

previous topic - next topic

Gabriel Homoly

28.04.2008, 08:50 Last Edit: 28.04.2008, 10:47 by YAR - Dočasný zástupce Čističe!
V ktorych pripadoch je mozne riesit nudzove vypnutie zariadenia cez programovatelnu logiku?

(PLC, mikroradic) a kedy je striktne predpisane bezpecnostne rele ( napr. ako u strojnych zariadeni ).



Čistič c4u poznamenává

Smazal jsem
,Rad by som sa informoval, mezery, druhou otazku
Doplnil jsem
otazník
Téma jsem přesunul z Dílny

Jirka Š. Svejkovský

ČSN EN 60204-1 - Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky
Vypnutí pomocí "normálních" obvodů PLC nelze považovat za bezpečnostní funkci. Je možno použít I/O moduly s označením "Safety". Ty pak splňují kategorii vypnutí 3 i 4.
Před tím, než začnete řešit způsob (kategorii) nouzového vypnutí, je třeba vypracovat analýzu rizik a teprve na základě této analýzy stanovit kategorie.
Mrkněte ještě sem,  v závěru jsou uvedeny další předpisy.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B