Je možné použiť kábel CYKY do prostredia horľavých prachov?

Started by Peter K., 29.04.2008, 07:04

previous topic - next topic

Peter K.

29.04.2008, 07:04 Last Edit: 29.04.2008, 10:03 by Administrátor fóra, čistič
Je možné použiť kábel CYKY do prostredia horľavých prachov?
Podľa môjho názoru by to mal byť jednoznačne nehorlavý bezhalogenový kábel, ale počul som o možnosti použitia CYKY káblov v tomto prostredí. Aký máte na to názor?

Záhyna Lubomír

od 05/2014 emeritní revizní technik - E2/B

Peter K.


Záhyna Lubomír

Pokud je stanoven vliv BE2N2 (je to zřejmě ,,postaru" situace se změnila vydáním ČSN 33 2000-4-482(2000)) pak podle ČSN 33 2000-5-51(2006) v případě BE2N2 je odvolávka v tab. ZA.1N na ČSN EN 50281 soubor - tj. ČSN EN 50281-1-l(1999) a ČSN EN 50281-1-2(1999), a ta byla již částečně nahrazena od 1.7.2005 ČSN EN 61241-14(2005) a od 1.4.2008 platí i ČSN EN 61241-17(2006) (zde je odvolávka v čl. 4.12.5 na čl. 10.1.1 IEC 61241-14 což je řešeno v ČSN EN 61241-14(2005)). Takže v ČSN EN 61241-14(2005) čl. 10.1.1.1 - Kabelové systémy pro zónu 20 - kabelové systémy a trubkové systémy vedení a pomocný materiál pro odpovídající techniku ochrany pro prostory ve kterých mají být instalovány, podléhají schvalování na národní úrovni. Čl. - 10.1.1.2.1 - kabely pro pevná (stabilní) zařízení - pro pevná vedení mohou být použity kabely s minerální izolací a kovovým pláštěm, kabely s termoplastovým pláštěm, pláštěm z termosetu nebo kabely s elastomerovým pláštěm (v čl. 7.2.1 - TN sítě - je-li použita TN napájecí síť, musí být v nebezpečném prostoru použita síť typu TN-S (s odděleným středním N a ochranným vodičem PE), tj. střední a ochranný vodič nesmí být spolu spojeny nebo sloučeny v jednom vodiči v nebezpečném prostoru. V každém bodě přechodu z TN-C na TN-S musí být ochranný vodič propojen se systémem pospojování v prostoru bez nebezpečí výbuchu. +POZNÁMKA - Je třeba zvážit potřebu hlídání unikajících proudů mezi středním vodičem a PE ochranným vodičem v prostoru s nebezpečím výbuchu.). Atd.. Takže ano.
od 05/2014 emeritní revizní technik - E2/B

Záhyna Lubomír

Ještě doplnění. Situace může být složitější. Pokud jsou vlivy stanoveny podle ČSN 33 0300 a ČSN 33 2000-5-51(1996) pak vydáním ČSN 33 2000-4-482(2000) se změnily i podmínky pro vliv BE2N2 a musí se brát v potaz podmínky stanovené v ČSN 33 2000-4-482(2000) a pokud je vyloučen vliv BE3N1 (vyloučení nebo potvrzení viz DOPV (dokumentace ochrany před výbuchem) dle NV 406/2004 Sb. - mělo být provedeno nejpozději do 30. června 2006), pak by pro váš prostor platila ČSN 33 2000-4-482 čl. 482.1.7 - pokud je soustava jiná než kabely s minerální izolací (nebo přípojnicový rozvod), musí být chráněny před poruchami izolace v sítích TN a TT pomocí proudových chráničů s IΔn ≤ 300 mA, pokud je nebezpečí požáru (přístropní topení) pak IΔn ≤ 30 mA. Takže CYKY ano, ale s proudovým chráničem.
od 05/2014 emeritní revizní technik - E2/B

Peter K.