• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Môžem použiť na pospojovanie kostry svietidla žl-zel vodič v novom CYKY?

Started by tomislav spaldon, 30.04.2008, 08:07

previous topic - next topic

tomislav spaldon

30.04.2008, 08:07 Last Edit: 30.04.2008, 10:46 by Administrátor fóra, čistič
Pritiahol do kúpelne TN-S obvod na zásuvku a zariadenia (CYKY 3 x 2.5 + sólo žl-zel na pospojovanie) a svetetelný obvod ostal starý, TN-C.

Môžem použiť na pospojovanie kostry svietidla žl-zel vodič pospojovania, ťahaný s novým káblom CYKY?

tomislav spaldon

Mal som na mysli, čiby tým nedošlo k nežiadúcemu prepojeniu oboch obvodov.

Štefan Beláň

TO: spaldon

Z funkčního hlediska (rozdělení PEN) to je jistě možné takto zapojit - ale! (!)

Musel byste použít zl/žl vodič jako vodič N a přeznačit jej na modro na obou koncích.
Toto zapojení bude v rozporu s mnoha dalšími předpisy a normami.
Barevné značení vodičů - zákaz přeznačovaní zl/žl vodiče.... atd.

Žádný rozumný revizní technik tuto instalaci, jako novou instalaci v síti TN-S, nezreviduje.  (no)

Doporučuji instalovat "pritiahnut" nový kabel CYKY 3x1,5 mm2.  (norm)
Chránič chrání - jistič jistí.

Václav 3

to Tomislav Spaldon:

Kolega Beláň vám to vysvětlil přesně,není co dodat. Je vidět, že jste si toho moc z minulé diskuse nevzal a vymýšlíte další zlepšováčky! Já to doopravdy nechápu. Lidi vyhodí mraky peněz za blbosti, ale na důležitých věcech chtějí šetřit. Trochu mi to připomíná jedny zákazníky, kteří vypadali, že nebudou mít na jídlo, když mi zaplatí za chránič, ale když jsem je asi za měsíc potkal v jakémsi supermarketu, tak paní měla kožich asi za 80k a kozačky za 15k. Jenže kožichem a botami se lze pochlubit kamarádům a známým, chránič v rozvaděči nikoho nenadchne. V tom je ta naše malost a snobismus. Loňské kozačky si vezme málokterá žena na nohu ještě příští zimu (možná tak na chatě), kožich  bude ošumělý za dva, tři roky, ale chránič bude svého majitele chránit před úrazem třeba 20 let. Na to je docela levný. Jaká je tedy cena zdraví a života?

Peter Krakl

Nainstalujte v koupelně svítidlo z plastu a máte po starostech... (dance)

Jan Franěk

To svítidlo to jistě vyřeší.

Jen mě zajímá proč při rekonstrukci šetříte na kousku kabelu. Ta cena za kabel je minimální a nemáte potom v koupelně kočkopsa. (zle)
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585