Jak změnit průřez šíny v rozvaděči?

Started by 27.2.2003, 06.07.2004, 15:36

previous topic - next topic

27.2.2003

06.07.2004, 15:36 Last Edit: 05.07.2010, 13:14 by Miroslav Minařík
Potřeboval bych poradit ohledně změny průřezu šínového vedení v rozvaděčích.
Např. Je-li v řadě vedle sebe cca 9 rozvaděčů pro silové napájení technologie z toho v prvních třech by byli šíny 100x10, v dalších rozvaděčech 4-9 by postačili šíny 50x10. mohu takto změnit průřez v rozvaděčích bez jištění?

Norma uvádí pro odbočky rozvodů max. délku 3m bez jištění, platí toto i pro rozvaděče?

Vím, že proti přetížení tyto šíny se změněným průřezem být chráněny nemusí pokud na ně není připojena zátěž, ale podle mně záleží pouze na zkratových proudech, jestli se nemýlím.
Pomohli byste mi prosím,objasnit tuto problematiku?
Případně odkaz na normu, která toto řeší.

Miroslav Minařík

Z dnešní pošty:


Mohli byste prosím aktualizovat tento dotaz? Našel jsem jej v archívu. Někdo již podobný dotaz pokládal, ale nikdo neodpověděl.
Mičánek Pardubice
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Jaroslav Hasala

Toto je poměrně složitá a komplikovaná věc, kde se nedá jen tak jednoduše odpovědět.
Obecně platí, že jistime a dimenzujeme jednak s ohledem na zatížení a dále s ohledem na zkratové proudy.
Dimenzování s ohledem na zatížení je celkem jasné, tam toho není moc k vymýšlení. Dimenzování podle zkratových proudů je trochu komplikovanější. Obecně ovšem platí, že si zde vystačíme s podstatně slabším průřezem vodičů.
Dejme tomu v rozvaděči máme hlavní jistič 1000A, dále jsou potom průběžné sběrnice přes další pole rozvaděče. Pro zjednodušení si představme situaci, kdy bude dejme tomu dalších deset polí a každe pole bude mít svůj hlavní jistič 100A. Je tedy celkem jasné že na sběrnicích může být max. 1000A - 900A - 800A atd.
Vývody z hlavního jističe musí být dimenzovány na 1000A, to je jasné. Ale teoreticky je možné v tomto případě sběrnice dále odstupňovat podle zatížení, protože na krátkou vzdálenost nám pravděpodobně vyhoví i pro jištění proti zkratu. Je to ovšem už "vyšší dívčí", má to vliv celá řada faktorů a jednoznačně je to úkol pro zkušeného projektanta.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

František Šohajda

Rozvaděč bude asi výrobek a ten podléhá něčemu??
Nejlépe bude se poradit s projektantem a pak příslušný výkres opravit....popř. zapojení rozvaděčů....
/udělat rekonstrukci/...... :(
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

H

S touto problematikou nemá projektant nic společného.
To je úkol spíš pro nějakého přípraváře výroby u samotného výrobce.

Výrobce rozvaděče je odpovědný za volbu průřezů vodičů uvnitř rozvaděče.
ČSN EN 60439-1 ed. 2:2000, čl. 7.8.2

Jirka Š. Svejkovský

Máte pravdu.
V praxi to vypadá tak, že u větších rozvaděčů dimenzi přípojnic řeší konstruktér (přípraváře znám ze strojařiny). Dobrý projektant to samozřejmě zvládne bez problémů.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

František Šohajda

No jo,,,ale přípravář neudělá změny v projektu..?
Podle zkušenností projektant to asi jistí!!/jak známe /..
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

H

Jelikož "Výrobce rozvaděče je odpovědný za volbu průřezů vodičů uvnitř rozvaděče", proč by měl projekt obsahovat nějaké dimenze přípojnic v rozvaděči? Plně dle mého názoru postačí uvést zapojení rozvaděče a k tomu určit jmenovitý proud a Ik"/ip.
Čili žádné změny v projektu nikdo dělat nemusí ...

Jirka Š. Svejkovský

Pane , souhlasím s vámi.

Jelikož ale výrobci menších rozvaděčů nemají k dispozici člověka, který by dimenzi provedl (v tomto konkrétním případě bych se dost divil), řeší to projektant v projektu.

V každém případě je zodpovědnost na výrobci, který musí garantovat parametry uvedené na štítku a v ES prohlášení o shodě.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Petr Doležal

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 06.07.2010, 21:05
Jelikož ale výrobci menších rozvaděčů nemají k dispozici člověka, který by dimenzi provedl . . . .

A to je problém projektanta ?

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 06.07.2010, 21:05
. . . Řeší to projektant v projektu. . .

Budiž, ale za úplatu navíc
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení