potřeboval bych poradit s dimenzováním. Je potřeba zapojit chladící zařízení na 3f napájení s celkovým příkonem 41,1 kW, max. proudovým zatížením 95 A, startovacím proudem 318 A a startovacím proudem (soft start) 208 A. Zařízení bude napojeno do rozvaděcče v jeho blízkosti, ze kterého povede 50 m kabel do předřazeného rozvaděče.
Potřeboval bych zjistit, jaký kabel CYKY mám použít a jeho jištění.
Také bych rád věděl, jaký bude úbytek napětí při použitém kabelu.
Byl bych moc rád za to, kdybyste napsali i postup výpočtu a vzorce.

Děkuji za ochotu.

Jirka Š. Svejkovský

Za takovou ochotu se neděkuje. Za tu se platí. Chcete vypracovat cenovou nabídku?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Pavel Horský

Ano. To je přesně ten případ, kdy je potřeba se zeptat............" poradit nebo neporadit"? Osobně si myslím, že tato otázka již překračuje meze dobré rady zadarmo, neboť již spadá do kategorie placených projekčních prací. Naprosto souhlasím s kolegou Svejkovským.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Lukáš Rotrekl

Nehlede na to ze podklady nejsou uplne.....
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jan Franěk

Kolegové posílám bod.  :)

Naprostý souhlas.  (dance) Poradíme určitě rádi, ale toto je věcí projektu, který řeší všechny souvislosti jako jsou souběhy a uložení kabelu a následně jeho dimenzování podle dovoleného zatížení.  (norm)

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.