Rohel 15.7.2003

Potřebuji poradit. Je nutno použít za proudovým chráničem chránící světelný a zásuvkový obvod koupelny ještě jističe které budou chránit zvlášť vedení zásuvkového obvodu a zvlášť vedení světelného obvodu.


Milan Bureš 15.7.2003

I kdyby byl použit proudový chránič s nadproudovou a zkratovou ochranou, tak
pokud budou zainstalovány zásuvky a osvětlení pak v těchto obvodech budou
jističe In 6 A a In 10 A, protože proudové chrániče se v těchto hodnotách prostě
nevyrábí. Pokud by byl použit proudový chránič jako vypínač, tedy nemá nadproudové
a zkratové jištění, pak opět by v obvodech osvětlení a zásuvek musely být zainstalovány
jistící prvky jak jsem již uvedl. Obvody zásuvkové a světelné, případně topné se podle
doporučení ČSN prostě nezdružují.

Valter Mayer

Doba našťastie pokročila a v súčasnosti nie je problém zakúpiť "chráničo-ističe" (prúdový chránič s nadprúdovou a skratovou ochranou) aj v hodnotách 6A a 10A pri vybavovacom prúde 30mA.

Z koncepčného hľadiska je čistým riešenie použitím prúdového chrániča a ističov na samostatné istenie svetelných a zásuvkových obvodov alebo použitie samostatného chráničo-ističa pre každý z obvodov. Druhé riešenie je prevádzkovo spoľahlivejšie ale drahšie.