Jak vysoko umístit elektroměrový rozvaděč?

Started by František Dobrota, 06.07.2004, 16:06

previous topic - next topic

František Dobrota

06.07.2004, 16:06 Last Edit: 23.02.2013, 08:23 by Miroslav Minařík

Jak vysoko nad zemí má být elektroměrový rozvaděč a podle jaké normy?
František Dobrota 21.7.2003

Tibor Hanko

Spodný okraj skrine min. 60cm nad definívne upraveným terénom pred skriňou. Stredy číselníkov elektromerov musia byť vo výške 70 - 170 cm od podlahy. Pred rozvádzačom musí byť voľný priestor aspoň 80 cm. (STN 33 3320)

projekty, revízie, termovízia

Pavel Horský

Vše se řídí podle příslušných připojovacích podmínek.Jestliže budete zřizovat nové odběrné místo,musíte navštívit nejbližší služebnu EZ a tam vám vydají povolení s příslušnými požadavky.

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jaroslav Hasala

U nás (JM) se připojovacích podmínkách JME píše, že střed samostatného elektroměru má být ve výšce 150 - 170 cm na terénem (ve výšce očí), mimo společné elektroměrové rozvaděče. Nicméně zatím nikdo neprotestoval, když byla výška menší. Minimum je 60 cm (spodní hrana rozvaděče).
Ovšem už jsem musel předělat rozvaděč, který byl výš - asi 190 cm. Celkem logicky pracovníci JME argumentovali tím, že na odečty sebou nenosí žebřík.


Kamil Novák

22.02.2013, 16:12 #4 Last Edit: 22.03.2013, 20:00 by Fuk Tomáš
Quote from: Pavel Horský on 26.12.2004, 16:58
<p>Vše se řídí podle příslušných připojovacích podmínek.Jestliže budete zřizovat nové odběrné místo,musíte navštívit nejbližší služebnu EZ a tam vám vydají povolení s příslušnými požadavky.</p>


A když tam máte kamaráda (nebo jiný důvod k odchylce), tak může elektroměrový rozvaděč vypadat i tak, že se osadí do vykuchané kabelové přípojkové skříně.
Tedy u země (jako na 1. obrázku).  :o

A aby to bylo ještě zajímavější, jedná se o Pec pod Sněžkou, kde o sníh rozhodně není nouze.
Sám jsem si k této "parádě" dnes prohazoval cestu.  >:(


Konečně i originální dobastlení spínacích hodin na kryt svorkovnice elektroměru taky o lecčems vypovídá.  ::)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

František Šohajda

Jištění spínaček je kde?? ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Kamil Novák

Nikde.  ;D
A jen pro zajímavost - neví se, kde jsou hlavní pojistky.  >:D
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj