Stačí na podlahové topení jistič 10A?

Started by Jaromir Prudil, 05.05.2008, 23:12

previous topic - next topic

Jaromir Prudil

05.05.2008, 23:12 Last Edit: 06.05.2008, 22:50 by Administrátor fóra, čistič
V novém bytě mám podlahové topení připojené na světelný okruh (10A jistič) - je to tak v pořádku?

Radek Kroutil

Zde je něco špatně. V pořádku to samozřejmě není. Koukněte do projektové dokumentace. Tam musí být popis jak to má být
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Jura Krikl

Opravdu je na stejnem jističi jako světlo i podlahové topení. Nebo berete jako "světelný okruh" jistič o hodnotě 10A.
Podlahovka by "měla" být na samostatnem jističi , ale to že je připojena na světelný jistič, pokud není vykonově silna by technicky nevadilo. Je duležite splnit podminky vyrobce podlahoveho vytápění a prostředí, ve kterem je nainstalovana.
Jedinny problem, ktery by mohl nastat muže vzniknout při poruše podlahovky a to že si nerozsvítíte.
Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)

Pavel Horský

V případě podlahového topení je pak ještě na místě otázka, kde se toto topení nalézá.
V prostorech koupelny jsou pak na jeho připojení naprosto jiné podmínky, ale to vše by mělo být předmětem projektové dokumentace, podle které byla instalace provedena. (norm)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Libor_

     To, že je podlahové topení na světelném okruhu, není ideální, ale z hlediska bezpečnosti v tom problém nevidím, pokud vím výslovně to nic nezakazuje.
     Důležité je aby toto společné jištění světel a podlahového topení bylo přes chránič.
Dle ČSN 33 2000-7-753 čl. 753.413.1 musí být podlahové a stropní vytápění vždy přes chráníc ≤30mA.
     Ke každému podlahovému vytápění výrobce přikládá veškeré potřebné údaje v návodu, takže jak a čím jistit je napsáno tam, tento návod s doplněnými údaji od toho kdo toto podlahové topení montoval by mělo být uloženo v rozvaděči až do zrušení tohoto topení.


P.S.   
     Odkazovat tazatele na projekt nikomu nepomůže, všichni víme jak to s projekty je, že na to kašlou i velké stavební organizace a pojem dokumentace skutečného provedení stavby jim je cizí.     
     Proto bych zrovna u bytu absenci dokumentace nějak nedramatizoval, navíc u jednoduché instalace stačí jen soupis.
     Začít dělat pořádek se musí od z hora takže, nejdřív musí mít dokumentace skutečného provedení velké stavby. A ne se chovat jako Stavební úřad klidně postav na černo stadión, nebo ruskou vesničku to je v pořádku, ale jak si postavíš na černo chatku či kozí chlívek tak tam máš hned demoliční četu  :'(.




Jaromir Prudil

Quote from: Jura Krikl on 06.05.2008, 04:59
Opravdu je na stejnem jističi jako světlo i podlahové topení. Nebo berete jako "světelný okruh" jistič o hodnotě 10A.
Podlahovka by "měla" být na samostatnem jističi , ale to že je připojena na světelný jistič, pokud není vykonově silna by technicky nevadilo. Je duležite splnit podminky vyrobce podlahoveho vytápění a prostředí, ve kterem je nainstalovana.
Jedinny problem, ktery by mohl nastat muže vzniknout při poruše podlahovky a to že si nerozsvítíte.


uplne presne nerozumim otazce, ale kdyz vypnu 10A jistic pro svetelny okruh (jediny pro cely byt), tak vypnu i podlahove topeni...
Nevim presne jaky ma topeni vykon (cca 300W, jedna se o necele 2 m2 volne podlahy).
Jde mi o to, jestli takove jisteni reklamovat u dodavatele elektroinstalace nebo jestli to vyhovuje (nebo neporusuje nejake predpisy). Spis bych cekal, ze topeni bude na zasuvkovem okruhu pro koupelnu

Jura Krikl

Pokud mate 2m2 topení v podlaze tak jištění 10A jističem je lepší než 16A. Z tohoto pohledu každopádně. Pokud se jedná o koupelnu, musí být předřazen proudový chránič 30mA. Nelze dat radu bez schématu zapojení.  Nechtěl bych, aby jste pak tady spílal, že jsme Vam špatně radily. Bez schematu nelze fundovaně odpovědět.
"Opravdu je na stejnem jističi jako světlo i podlahové topení. Nebo berete jako "světelný okruh" jistič o hodnotě 10A."
Pro spoustu laiku je 10A jistič jistič světelný a 16A jistič jistič zasuvkový bez ohledu co je na něj připojeno. Proto jsem se Vas ptal, zda to taky takhle nevidíte :-D

Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)

Libor_

     Pokud je ten 10A jistič co jistí podlahové vytápění přes chránič, žádný bezpečnostní problém v tom nevidím, jestli chcete problematiku podlahového vytápění nastudovat podrobněji zde je dobrý článek.
http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=2204&h=292&pl=42

     Dali vám po dokončení prací a předání výchozí revizní zprávu?

     Úplně nejlepší bude když si seženete dobrého revizního technika nezávislé na montážní firmě a nechte ho prověřit celou instalaci v bytě (cca 1500Kč), s případnými zjištěnými závadami se můžete pak domáhat u zhotovitele nápravy, na dálku se těžko něco řeší a hodnotí.


František Bernard

Pane Kirkle ! Každé podlahové topení musí být napájeno přes proudový chránič s vybavovacím proudem do 30 mA. Viz výše pan Libor.

Jura Krikl

Quote from: František Bernard on 06.05.2008, 11:15
Pane Kirkle ! Každé podlahové topení musí být napájeno přes proudový chránič s vybavovacím proudem do 30 mA. Viz výše pan Libor.
Samozřejmně, o tom  nediskutuji. Uznavam že to nebylo zcela jednoznačně napsano.
Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)

Jaromir Prudil

Jak pise p.Libor - absence dokumentace je bohuzel realita, navic podlahove topeni mi delali jako tzv nadstandard, ktery v projektu nebyl. Jestli spravne rozumim vsem vasim radam, 10A jistic by nemel byt problem, jeste si zkontroluji hodnotu chranice, nevim z hlavy jaky tam je :-(
Revizni zprava by mi asi dala 100% jistotu, protoze s elektroinstalaci maji problemy a dalsi sousede, takze to zrejme tak dopadne.

Kazdopadne vsem uprimne diky za rady  (funny)

Pavel Horský

O nutnosti PD už nebudu diskutovat. Kdo by i přes to chtěl vést dohady, ať si najde ve starších diskusích vše potřebné. Třeba se pak bude divit. Hovg.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Milan Karvánek

Quote from: Pavel Horský on 06.05.2008, 14:45
O nutnosti PD už nebudu diskutovat. Kdo by i přes to chtěl vést dohady, ať si najde ve starších diskusích vše potřebné. Třeba se pak bude divit. Hovg.

Přesně tak a bez TD nemohl revizní technik u novostavby nikdy vystavit kladnou revizní zprávu, jedině tak podvodem! Ale jak někteří píší o TD "všichni víme jak to dnes chodí, že". Takže i podvodné revize se vesele vystavují a kolaudační komise to nekontroluje, natožpak orgány OIP, ty mají jiné starosti, hlídají ve velkých podnicích fond přesčasových hodin a dodržování socialistického zákoníku práce, skutečná podstata bezpečnosti je dnes novým majitelům bytů garantována jen papírově a čistě teoreticky. Ať žije papírový stát pod patronací EU!

Miroš Jan

Tak tak, kolego Karvánku, Máte svatou pravdu  (norm)
Jinak k tomu původnímu dotazu. Velikost předřazeného jištění, je závisklá na celkovém příkonu podlahového topení.
Pokud příkon odpovídá 10A, stačí jistič 10A.  ;)
Pokud příkon odpovýdá 16A, stačí jistič 16A.
Samozřejmě s doplňkovou ochrannou proudovým chráničem s Idn = 30 mA.
Pak je vše v cajku.  (jednicka)
Pokud ale Máte podlahovku zároveň s osvětlením, je něco špatně.  >:(
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace