Je dnes obyčejný varistor v KRONE pásku nedostatečná ochrana?

Started by Anonym, 10.05.2008, 23:29

previous topic - next topic

Anonym

10.05.2008, 23:29 Last Edit: 11.05.2008, 00:11 by Administrátor fóra, čistič
Je dnes obyčejný varistor v KRONE pásku opravdu již nedostatečná ochrana proti přepětí? Dodnes některé datové linky doplňuji o tuto drobnost a má to velice pozitivní výsledky. Ovšem jsem upozorňován, že bych měl dnes používat nějakou certifikovanou značku.

Můžete mi prosím někdo vysvětlit, co tím kdo asi myslí? A proč? Nejde pouze o to abych koupil 20x dražší varistor s nápisem nějaké firmy?

Jan Hájek

Ono je to trošinku složitější než na první pohled vypadá.
Pokud do pásku osadíte vy varistor, je to vaše řešení a klientovi za jeho funkčnost zoodpovídáte vy.
Pokud tam dáte ,,caprdlíka,, od nás od firmy DEHN + SÖHNE, ručíme za to my.
Je to o garancích a technické podpoře.
Nebo bych to mohl trošku otočit a parafrázovat Milana Karvánka.
Pokud je vaše řešení lepší než standard od výrobců, jistě ho od vás někdo koupí.
Mrkněte na náš sortiment je opravdu široký  ::) http://dehn.de/design07_frame/pdf/ds/DS145_E.pdf
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Otakar Dosbaba

Jistě. Ale zrovna tak bude nejeden "Anonym" přemýšlet nad ochranou proti přepětí, pocházejícímu z vypínání menší indukční zátěže. Dejme tomu, že mám ošetřit např. 20 spínacích kontaktů relátek motorků žaluzií. Pak je cenový i prostorový rozdíl mezi koupí a instalací 5mm varistoru za 3,70 Kč a DIN modulem (teď to možná trošku přeženu) za 1200,- Kč rozdíl velmi argumentující, který leckde přemůže i tu zodpovědnost.

Hájku, braň se!  ;D  ,  i mě by docela opravdový rozdíl mezi "trojkou" řepěťovkou na konci větve a tím varistorem zajímal. Díkes předem za odpověď.

Jan Alin

Quote from: Jan Hájek on 11.05.2008, 13:25
Pokud do pásku osadíte vy varistor, je to vaše řešení a klientovi za jeho funkčnost zoodpovídáte vy.
Pokud tam dáte ,,caprdlíka,, od nás od firmy DEHN + SÖHNE, ručíme za to my.
Je to o garancích a technické podpoře.


Přestože k vědomostem, ochotě komunikovat a schopnosti vysvětlit problém pana Hájka chovám celkem obdiv tak o garancích v tomto oboru dost pochybuji. Co mě vlastně je firma a to jakákoliv schopna u varistoru garantovat?

Jan Hájek

 ;)
Rozdíl číslo jedna, už jste tu v diskuzích viděli odpověď od někoho od výrobce varistorů? :-)
Třeba ta garance spočívá v tom, že chcete chránit aplikaci a použijete naší přepětovku, nejen že to zkonzultujeme, ale v rámci vývoje i zjistíme, zda to nezpůsobí komplikaci při datovém přenosu.

Pokud ji použijete tak jak má být a přesto dojde ke zničení, řešíme to s klientem my, spolu s Vámi. Samozřejmě před instalací vám poskytneme maximum informací, tak aby ta situace nenastala.

A rozdíl trojky od nás a trojky řešené pouze varistorem?  ............s jistotou DEHN.  >:D
Abychom byli nejlepší používámo to nejlepší, včetně komponentů a to něco stojí.

Samozřejmostí u věcí s logem DEHN, je, že údaje na výrobku platí jako minimum.

PS: Nemáme nic jako reklamační oddělení, nemám na reklamace žádný přesně zpracovaný postup a samozřejmě ani formulář, vše se řeší separátně.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!