• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Existuje jiné čidlo spínání osvětlení než pohybové?

Started by aleš laik, 12.05.2008, 21:26

previous topic - next topic

aleš laik

12.05.2008, 21:26 Last Edit: 13.05.2008, 23:01 by Administrátor fóra, čistič
Nainstaloval jsem na fasádu 180° pohyb.čidlo a přitom opomenul, že přítelkyně na jaře do tohoto prostoru nasadí nějaké květiny.Teď když fouká vítr, hýbe květinami a čidlo spíná a spíná.Zkoušel jsem jej různě natočit, zastínit a nepomáhá nic.Jde o levné čidlo z Bau...něco.
Existuje nějaké čidlo lépe nastavitelné, odfiltrovatelné, nebo založené na jiném principu-např. tepelné?

Jan Franěk

Je možnost pořídit čidlo kvalitnější, které má zvíšenou analízu signálů. Do těch se nechají dát v některých případech i zvířecí čočky, které jsou dole méně citlivé a minimalizují spínání od koček psů a podobně. Používají se hlavně u alarmů , kde minimalizují falešné poplachy. Zkuste se doptat u renomovaných výrobců nebo v nejblišším velkoobchodě elektro. Tam mají určitě spoustu katalogů od různých výrobců i s parametry.
Jinak se používají i čidla ultrazvuková. Podle mě ale nejsou moc dobrá. Možná se ale pletu a někdo mě opraví.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Martin Kurka

Vážený pane Aleši Laiku,
pohybová čidla nereagují jen na pohyb, ale na pohyb teplo vyzařujícího předmětu proti studenému klidnému pozadi. Nejcitlivější jsou čidla ve vodorovné rovině na pohyb kolmo proti přijímanému sektoru (výseči).
Máte 3 řešení a jejich kombinace

1) Zdvihněte naklopení čidla více na vodorovno, aby spodní lalok ve svislé rovině nesnímal u země, kde rostou kytky, ale až asi v úrovni pasu až hlavy nejvíce přiblíženého člověka.
Toto řešení je nejúčinnější, je-li čidlo instalováno asi ve výši očí. Toto řešení se používá i pro eliminaci pohybu domácích zvířat.

2) I poměrně  velice levná čidla (Hütermann) mají tři nastavovací prvky (točítka). Čas sepnutí (time, symbol hodinek), prahová úroveň osvětlení (symbol měsíče/sluníčko) a pro vás ten nejpodstatnější symbol citlivost (sense). Z výroby bývá tento prvek nastaven na maximum.  Stačí jej stáhnout na úroveň spolehlivého spínání od lidí a nespínání od kytek (i když si myslím, že čidlo nespínají ani tak kytky, jako domácí i nedomácí čtyřnozí mazlíčci - posviťte si na svého ježka).
Je možné, že na zimní období budete muset citlivost zvýšit, protože lidé v zimním oblečení vyzařují pro čidlo prakticky jen obličejem.

3) I k laciným čidlům se v nenápadném celofánovém pytlíčku přibalují průhledné plastové clonky - proužky čirého plastu, které se prachsprostě nacvaknou před čočku čidla a tím se zablokuje snímání části snímaného sektoru. V nouzi bohatě poslouží kousek prachobyčejné elektrikářské barevné izolačky, nebo stříbřitě šedé univerzální pásky. Takto se dá eliminovat neužitečná výseč ze které vám čidlo spínají na ulici projíždějící auta a při tom ponechat velký dosah s plnou citlivostí pro vstupní cestu k domu v užitečné části výseče.

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu

Jura Krikl

Quote from: Jan Franěk on 12.05.2008, 21:37
Jinak se používají i čidla ultrazvuková. Podle mě ale nejsou moc dobrá. Možná se ale pletu a někdo mě opraví.

Nejsou to čidla ultrazvuková, ale mikrovlná. To by v tomto případě teoreticky pomohlo.
Ale to už se dostavame k senzorum EZS. Tyto čidla jsou ve většině napajen 12V a maji beznapěťový kontakt. Zapojení pro spínanání světel poněkud komplikovanější.
Další varintou by byla IRzavora. Je nutno znat situaci. Ale to je stejný případ. EZS, 12V beznapětový kontakt.
Pokud mate v domě EZS, bylo by nejmenší zlo, instalovat dualní venkovní PIR , zapojit jej do smyčky ustředny a pak přes vystupní kontakt ustředny ovladat světlo.
Upozorňuji, že všechny čidla, ktere jsem tu popsal, nejsou vybavena senzorem světelnosti, tudíž makaji za každe intenzity světla a delka sepnuti je dle pohybu max 1s. Proto ten problem se zapojení do klasicke instalace.
Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)

Jan Půhoný

Na http://obchod.puhy.eu/index.php?main_page=index&cPath=5_10 naleznete poměrně široký sortiment čidel. Většina z nich má i nastavení citlivosti, což by mělo pomoci. (viz popis). Důležitá je i správná montáž, jak píše pan Martin Kurka. Občas se stává, že čidlo reaguje na vzdálené objekty s vysokou teplotou, u kterých by jste vzhledem ke vzdálenosti  nepředpokládal, že spínání mohou ovlivnit. Nebo není někde poblíž čidla nějaký výstup vzduchotechniky (klimatizace, ventilátor... ) - proud teplého vzduchu také umí čidla sepnout.