Co se deje v trifazove soustave pri preruseni N vodice?

Started by Bleskojistkaaaaa, 16.05.2008, 10:43

previous topic - next topic

Bleskojistkaaaaa

16.05.2008, 10:43 Last Edit: 16.05.2008, 17:09 by Administrátor fóra, čistič
Mozna stupidni otazka, ale rad bych vysvetleni, co nastane v zatizenem trifazovem obvodu, na kterem jsou zapojeny spotrebice, pri preruseni nulovaciho vodice na privodu do rozvadece?

Štefan Beláň

Pokud dojde k přerušení vodiče N v momentě, kdy jsou naprosto rovnoměrně zatíženy všechny fázové vodiče (je to velice málo pravděpodobné ale možné), tak se nic neděje, nic se nepozná a vše funguje jako by byl vodič N připojený. Vytvoří se  automaticky střed uzlu s nulovým napětím proti zemi a napětí všech fází je proti tomuto středu je 230V.  (dance)

V momentě, kdy dojde k různému zatížení (odporů - impedance) fázových vodičů, změní se úbytky napětí na fázových vodičích a v nejméně zatíženém fázovém vodiči nastane přepětí, které za výjimečné situace může být až napětí sdružené, tj. 400V.  :o

Všechny spotřebiče na 230V s malým výkonem, připojené na tuto fázi, se pravděpodobně poškodí. :'(