Je možno použít pro vypínače kabel CYKY 2Dx1,5?

Started by Vladimír1, 17.05.2008, 15:46

previous topic - next topic

Vladimír1

17.05.2008, 15:46 Last Edit: 17.05.2008, 19:54 by Administrátor fóra, čistič
Je možno použít pro vypínače kabel CYKY 2Dx1,5? (modrý a černý)

Vím,že se nesmí používat zelenožlutý,ale nejsem si jistý s tím modrým...
V prodejně mi řekli,že kabel CYKY 2Ax1,5 se již nevyrábí....

Radek Kroutil

Mají pravdu, již se nevyrábí pod označením třeba 2Ax, 3Ax, ale pod označením 2Ox,3Ox. Prodavač by vás s tím ale měl obeznámit, že je to samé, jinak značené.... Spíš to byl podavač a ne prodavač. Modrou přeznačit můžete
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Milan Karvánek

Pročtěte si prosím tuhle diskusi: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3678.msg24444.html#msg24444

V tomhle příspěvku: " 1) ČSN IEC 446 (33 0165) je nahrazena normou ČSN EN 60446 z prosince 2000! 

2) Současně je stále platná ČSN 33 0165 z října 1992. 

3) Zásady pro používání světlé modré barvy jsou uvedené v ČSN EN 60446 v čl. 3.2.2 Neutrální a střední vodič.
Zde je mimo jiné uvedeno " Světle modrá nesmí být použita pro označení žádného jiného vodiče, který by bylo možno se středním vodičem zaměnit.
Pokud se neutrální nebo střední vodič v systému nevyskytuje, může být vodič označený v celém systému světle modrou barvou použit také pro jiné účely, a výjimkou použití jako ochranný vodič" "

to Štefan Beláň jasně vysvětluje.


Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Milan Karvánek on 17.05.2008, 20:39
3) Zásady pro používání světlé modré barvy jsou uvedené v ČSN EN 60446 v čl. 3.2.2 Neutrální a střední vodič.

Netýká se tato norma pouze strojních zařízení?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Štefan Beláň

20.05.2008, 22:16 #4 Last Edit: 20.05.2008, 22:22 by Štefan Beláň
TO: Svejkovský

Ano, norma je prioritně pro strojní zařízení, ale v úvodním článku 1 Rozsah platnosti, nevylučuje použití i u instalací, ba naopak. (no)

Cituji:
Tato mezinárodní norma poskytuje všeobecné zásady pro použití určitých barev nebo číselného značení k identifikaci vodičů s cílem vyhnout se nejasnostem a zajistit bezpečný provoz. Tyto vodiče mohou být použity v kabelech nebo žilách, přípojnicích, v elektrickém zařízení a instalacích. Vychází se ze zásad uvedených v Pokynu 104 IEC a v Pokynu 51 ISO/IEC. (norm)
Chránič chrání - jistič jistí.

Milan Karvánek

Takže právě dnes jsem ve velkoobchodě K&V zakoupil kabel 3A zcela bez problému, předpokládám, že i 2A by byl. Znamená to, že když ho velkoobchod chce prodávat, kablovka ho vyrobí! Žádejte tedy u svých dodavatelů kabely s původním značením žil dle staré ČSN 330165. Rozhodně není pravda, že už se nevyrábí!

Otakar Dosbaba

Ano, je to tak. Problém tkví především ve spotřebitelích, kteří se nenamáhají potřebné barevné kombinace požadovat. Je logické, že se kabelovnám nevyplatí vyobit 100m klubko např. 4C, 3D apod. jednou za měsíc. Mnohdy se setkávám s názorem dokonce i některých projektantů, kteří razí názor, že požadovaná kombinace se obtížně shání a tak se to již do výkresu nalempluje podle nových euro-matla-standardů.  (wall)  (zliskat)  A když ne, montéři, kteří jako všichni ostatní, dokončují stavbu na poslední chvíli, stejně v klidu sáhnou do skladu pro nejobvyklejší kombinace a je hotovo. Revizák, zpravidla od stejné firmy, to jistě posvětí (co mu také pod tlakem okolností zbývá, že), investor zkolauduje a jede se vesele dál.

František Miksa

Kolega výše má pravdu, kabely např. 2A x 1,5 se v podstatě vyrábějí, jen se značí místo 2A x 1,5  2O x 1,5. Jinak kabel s označením 2D x 1,5 může být už nějakou dobu použit pro světelný vypínač.

Milan Karvánek

Quote from: František Miksa on 25.05.2008, 21:25
Kolega výše má pravdu, kabely např. 2A x 1,5 se v podstatě vyrábějí, jen se značí místo 2A x 1,5  2O x 1,5. Jinak kabel s označením 2D x 1,5 může být už nějakou dobu použit pro světelný vypínač.

Nemáte pravdu! Kabel  2A není 2O a kabel 2D se nesmí použít ve vypínači! Ale o tom je celá tahle a i další jiné diskuse, stačí si je přečíst a pokud nevěříte tak si to i ověřit přímo v ČSN  (norm)  podle jednotlivých citací článků ČSN v jednotlivých příspěvcích.

Pavel Horský

Quote from: Milan Karvánek on 25.05.2008, 21:33
Nemáte pravdu! Kabel  2A není 2O..........................

:o 2A není 2O?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Petr Doležal

2A hnědá, černá (nyní bez náhrady)
2O hnědá, modrá (dříve 2D)
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Radek Kroutil

Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575