Poradíte mi prosím s výpočtem úbytku napětí?

Started by Martin S., 25.05.2008, 11:54

previous topic - next topic

Martin S.

25.05.2008, 11:54 Last Edit: 25.05.2008, 22:19 by Administrátor fóra, čistič
Poradíte mi prosím s výpočtem úbytku napětí?

Příklad: mám kabel CYKY 3x2,5mm2 u něhož je dovolen úbytek napětí 1%.
Vyhovuje přenosu 3kW při délce 100m?

Petr Doležal

25.05.2008, 13:01 #1 Last Edit: 25.05.2008, 13:15 by Petr Doležal
Nevyhoví, viz příbal
Rozbor výpočtu:
1. kabel jsem dal do země, tam se lépe chladí, jiné uložení by bylo ještě horší
2. netřeba zadávat zdroj, ani jištění, zajímá nás jen úbytek na kabelu
3. na začátku kabelu zadán odběr 0, aby se zobrazilo napětí. Je to 242 V (to je napětí zdroje)
4. na konci kabelu je napětí 222 V, t.j. rozdíl 20V = 9 %
5. pro skutečný úbytek by bylo třeba zadat zdroj, předchozí vedení a předchozí odběry.
6. je smůla že to máte 1-fázově, proud fází tam a nulou zpět. Pro laika je to zdánlivě paradox, že při 3x větším odběru ( 9kW souměrně) avšak 3-fázově, je úbytek jen 4,5 %.

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Štefan Beláň

25.05.2008, 14:02 #2 Last Edit: 25.05.2008, 14:19 by Štefan Beláň
TO: Martin S.

Pokud si chcete sám ověřit úbytek napětí pomocí kalkulačky, tak v příloze máte katalogový list kabelu CYKY i s měrnými odpory. Předpokládám, že Ohmův zákon znáte?  ;)

P.S.: Úbytek napětí 1% (2,3V) pro cca 13 A na vzdálenost 100m je nesmyslné a ekonomicky velice náročné řešení. Musel byste použít kabel o průřezu Cu cca 25 mm2. (doh)
Chránič chrání - jistič jistí.

Michael Holaň

Úbytek na napětí a jiné hodnoty se počítají z Ohmova zákona a z odvozených vztahů. U=R*I, za R dosadíte R=l/s.G, kde l je  elektrická délka vodiče (u trojfázového obvodu se počítá délka jedna, u jednofázového obvodu 2*l)., G=vodivost  pro Cu=56  pro Al=33
Z odvozených vztahů můžete počítat též  z výkonu, P=U*I.cos fí . Pro trojfázový obvod počítám P=3Uf * I, kde Uf je napětí fázové. Odvozené vztahy P=R*I*I nebo P=U*U/R.

Pokud se vám to nechce počítat, doporučuji  program Sichr, stáhnete si zadara z www.oez.cz, máte tam snad vše , na co se ptáte. Ale tyhle vzorce jsme jako projektanti běžně používali v dřevních dobách elektrotechnické praxe, kdy bylo vrcholem techniky logaritmické pravítko.

David Kalousek

Sice starší téma ale pro mě steď aktuální. To znamená, že při 8V a délce vedení 45 tam a 45 zpatky a průřezu 0,6 mm2 bude úbytek napětí při 390 mA něco málo přes 1V?

PetrPanicek

, NEJSEM ELEKTRIKÁŘ, ALEPO TŘEBOVAL BYCH PORADIT JAKÝ BUDE ÚBYTEK NAPĚTÍ PŘI DÉLCE 100 M KABELU CYKY 5 * 4 MM, PŘI POČÁTEČNÍM PROUDU 32 A , 230 V, JAK TO BUDE VYPADAT NA KONCI A JAK MAXIMÁLNĚ MOHU ZATÍŽIT NA KONCI JEDNU FÁZI..DĚKUJI

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: PetrPanicek on 19.02.2016, 21:01
, NEJSEM ELEKTRIKÁŘ, ALEPO TŘEBOVAL BYCH PORADIT JAKÝ BUDE ÚBYTEK NAPĚTÍ PŘI DÉLCE 100 M KABELU CYKY 5 * 4 MM, PŘI POČÁTEČNÍM PROUDU 32 A , 230 V, JAK TO BUDE VYPADAT NA KONCI A JAK MAXIMÁLNĚ MOHU ZATÍŽIT NA KONCI JEDNU FÁZI..DĚKUJI


Proč na nás řvete?

Odpověď máte v předchozích příspěvcích.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

PetrPanicek

NEVYZNÁM SE V ODPOVĚDÍCH, MŮŽETE MI TO JAKO LAIKOVI VYSVĚTLIT A DÁT ODPOVĚĎ ..DĚKUJI ..

Jirka Š. Svejkovský

Myslím, že vám pan Holáň nad vaším prvním příspěvkem poskytl všechny informace, které k řešení potřebujete.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Hudec

Quote from: PetrPanicek on 19.02.2016, 21:28
NEVYZNÁM SE V ODPOVĚDÍCH, MŮŽETE MI TO JAKO LAIKOVI VYSVĚTLIT A DÁT ODPOVĚĎ ..DĚKUJI ..

Grafickoanalytickou metodou mě vyšlo že onen počåteční proud 32A bude i na konci vedení.
Nebylo to nic jednoduchého tak se na kolegu Svejkovského nezlobte asi neměl zrovna čas.

Jiří Schwarz

Quote from: Milan Hudec on 20.02.2016, 10:48
Grafickoanalytickou metodou mě vyšlo že onen počåteční proud 32A bude i na konci vedení.
...

Leda že by proud někde na trase kradl poslanec Slepička.
Ale tomu by Karel Arazým se svým zeťákem Jarým udělali rázný konec...


Pokud se o problematiku dimenzování kabelů, úbytku napětí,... někdo opravdu zajímá, asi by si měl najít sešity z II. stupně základní školy, kde se probírá Ohmův zákon.
Pak také existují zajímavé SW pomůcky jako Pavouk nebo Sichr, ale je otázkou jestli to nebude nad schopnosti někoho, kde neví jak vypnout CapsLock  :(
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

PetrPanicek

jde o to že na konci 100 m vedení bude zajisté ubytek napětí, tedy asi vyšší proud .logicky, a je otázka jak je možno na konci 100 m vedení jednotlivou fázi zatížit aby neshořelo vedení...tedy normálně bych na fázi dal 32*230V = 7 kW, ale při takovém vedení kolik tammůžu maximálně připojit...dá se to nějak spočítat ? nevím proč si z toho někdo dělá srandu...

Tomáš Žabka

Kolegové vás asi moc nepotěšili, tak to zkusím já.

Fyzika zakladní škola:
ohmuv zákon U=R*I (napětí V, odpor Ohm,  proud A)
vypocet vykonu P=U*I*cos(fi) (vykon W, napeti V, proud A, ucinik -)

Katalog výrobce kabelů:
napr NKT
kabel 2,5mm2 7,5 Ohm/km, 4mm2 4,699 Ohm/km, 6mm2 3,133 Ohm/km

delka kabelu pro 1f zatez je nutne pocitat 2x delku vodicu, pro symetrickou 3f je je jedna cesta, ale dva proudy :-)

takze ve vasem pripade 1f 32A to bude 0,469*2*32 takze ubytek je 30V, ztratovy vykon 30*32*1 tedy 960W

povolene zatizeni je take v katalogu, ale podle ulozeni se snizuje koeficienty

omlouvam se za hacky carky pisu na mobilu.
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

PetrPanicek

děkuji vám jediný co odpověděl normálně, mohu svou otázku ještě položit jinak, jelikož pokud na konci bude úbytek napětí 30 V tak to už je mazec...jinak řeččno..jak mohu maximálně (kolik kW) zatížit - připojit spotřebičů - na konci vedení aby to tak nějak ustálo...tedy normálně bych píchl na 32 A něco přes 7 kW kráte 3 tedy 22 kW, ale při průřezu 4 mm..kolik si myslíte že to maximálně utáhne abych z kabelu nebylo topítko ? děkuji předem za slušnou odpověď...

PetrPanicek

ještě podotýkám že to potáhnu kabelem 5 * 4 mm, tedy ne jednofáze ale 3 fáze....děkuji

František Janeček

Ten úbytek napětí na konci je pouze jeden z parametrů, který by vás měl zajímat.Co taková funkce ochrany proti nebezpečnému dotyku.Vypne vůbec při přetížení nebo při zkratu?Jak je kabel uložen?Jaký je charakter zátěže?Motory, nebo vytápění?Je dost otázek před tím, než byste dostal odpověď na svůj zdánlivě jednoduchý dotaz.Těžko vám tu z lásky bude navrhovat napájecí kabel pro bůhví co.Věřím, že se vám moje odpověď nebude líbit. :)

PetrPanicek

..kabel bude položen na zemi, na kokonci bude Antoníček 6 * 220 V jištěný 16 A, bez prodouvého chrániče, na ten budou napojeny výčepní zařízení spříkonem 1 kW, a já  nepotřebuji nic víc, než zjistiti kolik těch výčepních zařízení mohu napojit na ten Antoníček, když na začátku je jištěn 32A, kabel je 5*4 a délka 100 m...ty výčepní  zařízení fungují jen při náběhu na max. příkon a potom si tak jen přibrntávají...berme všechny ostatní veličny jako teplota vlhkost rosný bod..jako dané...je to lepší ?

PetrPanicek

ještě nad dodávám že zátěž bude cca 12 hodin, a věc je ta zda mi to udrží ty 4 mm řekněme cca 9 stánků tedy celkem max. 12 kV, na ten kábel, nebo zda koupit 6 mm...rozdíl v cenách té prodlužky je mezi 4 a 6 mm značný...