27.05.2008, 22:53 Last Edit: 28.05.2008, 18:09 by Administrátor fóra, čistič
Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
Zejmena co znamena to P, nebot se domnivam E bude earth a N neutral...
a urcite asi negdy bude zvlast PE a N a pak dohromady vodic PEN.

Radek Kroutil

Vodiče N a PE jsou v soustavě TNC a vodič PEN v soustavě TNS.
N (pracovní nula) - modrá
PE (uzemňovací vodič) - zelenožlutá
PEN (ochranný vodič) - také zelenožlutý
Soustava TNC - třeba energetika až do elektroměru 4 vodiči
Soustava TNS - třeba nové elektroinstalace v bytě 5 vodiči
Toto téma je ale tak rozsáhlé, že bych to psal celý týden. Toto je ve stručnosti
Pokud jsem někde udělal chybu, kolegové mě opraví
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Kamil Novák

Quote from: Radek Kroutil on 27.05.2008, 23:51
Vodiče N a PE jsou v soustavě TNC a vodič PEN v soustavě TNS.

Pokud jsem někde udělal chybu, kolegové mě opraví


Lepší by to bylo asi takhle :
Vodiče N a PE jsou v soustavě TN-S a vodič PEN v soustavě TN-C..  ;)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Kamil Novák

Quote from: Kamilla22 on 27.05.2008, 22:53

muze mi negdo poradit jaky je rozdil mezi PE a PEN,zejmena co znamena to P,


Jestli se nepletu, tak P je od protective
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Vladimír Kadlec

Ješte o něco lepší:
N je střední (neutrální) vodič - jedná se o vodič pracovní, označení barvou světle modrou
PE je ochranný vodič, barva zelenožlutá (uzemňovací vodič, jak uvádí kolega Kroutil, je označen E).
Vodič PEN je zelenožlutý, příp. zelenožlutý s modrým označením na konci vodiče, plní funkci současně středního i ochranného vodiče (soustava TN-C)

Hajný J

Při nástavbě panelového domu budou přemístěny ventilátory na střechu.Stávající elektroinstalace je stará 4-vodičová.Ovládání a napájení je ve stávající části, do které se nesmí zasahovat.Mohou se nastavit stávající kabely a jak?

Radek Kroutil

Nijak :-))
Jinak blíže má toto řešit projektová dokumentace....
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Roger

Ot: Skvele a co jsem potreboval vedet ja - mi zde zase bez upoz. smazali?, asi si mam s dotazem zalozit vlakno, do ktereho pro zmenu nebude nikomu umozneno mi odpovedet?  :'( :'(

Ps: btw, pojem "stredni vodic" je uz obsolete

Pavel Horský

Quote from: Roger on 01.04.2018, 00:20
asi si mam s dotazem zalozit vlakno, do ktereho pro zmenu nebude nikomu umozneno mi odpovedet?  :'( :'(


A proč by nemělo být umožněno odpovědět?

Když napíšete správně dotaz, který bude "větou tázací" v souladu s pravidly českého pravopisu a v souladu s pravidly diskusního fóra, pak zde nevidím jediný problém. Jistě vám rádi odpovíme.  ;)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Roger on 01.04.2018, 00:20

Ps: btw, pojem "stredni vodic" je uz obsolete


Zdaleka není "obsolete", je pouze nesprávně použit.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Illek

Quote from: Radek Kroutil on 27.05.2008, 23:51
Vodiče N a PE jsou v soustavě TNC a vodič PEN v soustavě TNS.
Toto téma je ale tak rozsáhlé, že bych to psal celý týden. Toto je ve stručnosti
Pokud jsem někde udělal chybu, kolegové mě opraví

::) Lepší nepsat vůbec nic.  :'(

Hugo K.

Snad by to mohlo být takhle:

TerraNeutral - Separate  obsahuje ProtectiveEarth + Neutral   (2 vodiče)
TerraNeutral - Combined  obsahuje  ProtectiveEarthNeutral (1 vodič)

Existuje i slovíčkaření jako Combinated, Selected, Terre atd.

Jiří Kubík


Já  myslím, že Kamilla22 už to bude mít dávno zjištěné.

Měla na to 10 let.

:)

Roger

Radi odpovite, ale to by nekdo musel povolit odpovedi na novou otazku, jinak nelze odpovedet: aneb proc na tyto nelze odpovidat? https://diskuse.elektrika.cz/index.php/board,104.0.html

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 01.04.2018, 11:28
Zdaleka není "obsolete", je pouze nesprávně použit.


Pokud je mi znamo, tak pojem "stredni vodic" uz se v novych verzich normy nevyskytuje, vas printscreen to vice mene potvrzuje.

Juraj Rojko

Quote from: Roger on 04.04.2018, 21:50
Pokud je mi znamo, tak pojem "stredni vodic" uz se v novych verzich normy nevyskytuje, vas printscreen to vice mene potvrzuje.


stejnosměrné sítě...

Lukas55555

Quote from: Roger on 04.04.2018, 21:50
Radi odpovite, ale to by nekdo musel povolit odpovedi na novou otazku, jinak nelze odpovedet: aneb proc na tyto nelze odpovidat? https://diskuse.elektrika.cz/index.php/board,104.0.htm



Zeby nespĺňali pravidlá...

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Roger on 04.04.2018, 21:50
Pokud je mi znamo, tak pojem "stredni vodic" uz se v novych verzich normy nevyskytuje, vas printscreen to vice mene potvrzuje.


Které normy? Ten příklad je z mezinárodního elektrotechnického slovníku. A tam se to vyskytuje.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Pavel Horský

Quote from: Roger on 04.04.2018, 21:50
Radi odpovite, ale to by nekdo musel povolit odpovedi na novou otazku, jinak nelze odpovedet: aneb proc na tyto nelze odpovidat? https://diskuse.elektrika.cz/index.php/board,104.0.html


To co píšete myslíte vážně?!  :o ??

Skupina A je skupinou, která čeká na kontrolu moderátora diskusního fóra. Je pak vyloženě na posouzení moderátora, zda příspěvek pustí dál do sekce B, kde se dá již na tento příspěvek reagovat. Velké množství přispěvatelů nedovede napsat jasnou tázací větu a už vůbec ne správně samotný text. Proč? Ne každý je od přírody tak bystrý, aby toto zvládl. Tito si pak hrozně rádi stěžují na to, že je nikdo nepustil dál místo toho, aby čas věnovaný své stížnosti vynaložili na četbu pravidel zadávání příspěvků.


-A- Nově přidané příspěvky ke kontrole moderátory

Dočasná sekce ke kontrole, opravení moderátory. Po přidání vašeho příspěvku do této části vyčkejte až první volný moderátor provede správnost zadání. Uchovejte si URL adresu příspěvku v oblíbených. Pokud nebude v předmětu jasně definovaná otázka nebo příspěvek srozumitelný, moderátor téma uzavře s krátkou poznámkou za svým #číslem#. Toto fórum má svá přísná pravidla. Máte možnost je respektovat a pak je váš příspěvek akceptován.

Vždy jsem si myslel, že je to naprosto jasné i těm méně bystrým. Dnes už vím, jak hodně jsem se spletl.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602