Prý mohu mít hromosvod i na stromě!?

Started by Anonym, 28.05.2008, 23:21

previous topic - next topic

Anonym

28.05.2008, 23:21 Last Edit: 28.05.2008, 23:23 by Administrátor fóra, čistič
Co je pravdy na tom, že může být hromosvod na stromě? Připadá mi to jako naprostá hloupost, ale již jsem na toto téma slyšel diskuze seriózních osob. Co na to ostatní?

Kamil Novák

Quote from: Anonym on 28.05.2008, 23:21
Co je pravdy na tom, že může být hromosvod na stromě? Připadá mi to jako naprostá hloupost, ale již jsem na toto téma slyšel diskuze seriózních osob. Co na to ostatní?


Opakované téma.  :(
Co takhle vyzkoušet tlačítko Vyhledávání ?  ??

BTW : Můžete uvést ony seriózní osoby, jejichž diskuse na toto téma jste byl svědkem ?
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Anonym

Quote from: Kamil Novák on 29.05.2008, 01:55
Opakované téma.  :(
Co takhle vyzkoušet tlačítko Vyhledávání ?  ??

BTW : Můžete uvést ony seriózní osoby, jejichž diskuse na toto téma jste byl svědkem ?


Vyhledávání používám ale nic nenacházím. Proč můj dotaz otáčíte v jinou otázku?

Milan Karvánek

Tak se podívejte zde: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,7877.0.html

Do okénka vyhledávání stačí zadat heslo "hromosvod" nebo "strom"  ;D

A proč kolega Novák otáčí vaší otázku na svojí? Asi proto, že na některé otázky nelze seriózně odborně odpovědět, tazatelé si zhusta pletou své dojmy s technickými pojmy.  o:-)

Vladimír Kadlec

Ta seriózní diskuze vycházela s ustanovení čl. 234 dosud platné normy ČSN 34 1390 ,,Předpisy pro ochranu před bleskem".
Cituji: Vysoké stromy v blízkosti budov. Jestliže stromy svou blízkostí a výškou mohou zvětšit ohrožení budovy bleskem, nutno se zřetelem k nebezpečí zpětného přeskoku se stromu opatřit je hromosvodem spojeným s hromosvodem budovy nebo svod na budově umístit co nejblíže stromu nebo odstranit větve sahající nad budovu.
Má-li se zabránit zpětnému přeskoku se stromu do blízkosti stojícího objektu, je třeba dodržet jako nejmenší vzdálenost větví stromu v dobře vodivých půdách alespoň 2 m, v půdách méně vodivých alespoň 5 m. Tam, kde je třeba zcela zabránit přeskokům, je třeba zvažovat vzdálenost aspoň 6,5 m nebo na stromě provést jednoduchý hromosvod a spojit ho s uzemněním hromosvodu budovy.

Jan Hájek

Ano hromosvod na stromě lze provést a jeho detailní popis bude v přespříštím čísle Tipů Triků a poté na www.kniska.eu.

Jsou dva důvody pro ochranu stromů:
Ochrana okolí stromu, třeba domu, nebo jiných stromů.
Historická hodnota, nebo hodnota stromu.
Vše není tak jednoduché jak na první pohled vypadá a hromosvod na strom, který nemá po jeho instalaci uhynout, je akce vyžadující dokonalou souhru a odbornost všech zúčastněných.
Zatím máme rozvahu a první koncept a bude to první téma na které s Daliborem nestačíme sami.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Štefan Beláň

Největší problém bude asi uchycení oddáleného jímače(ů). ??
Předpokládám, že svod bude muset být zhotovený izolovaným vodičem HVI.  :-\
Chránič chrání - jistič jistí.

ALCR

Quote from: Jan Hájek on 29.05.2008, 17:20
Ano hromosvod na stromě lze provést a jeho detailní popis bude v přespříštím čísle Tipů Triků a poté na www.kniska.eu.

Jsou dva důvody pro ochranu stromů:
Ochrana okolí stromu, třeba domu, nebo jiných stromů.
Historická hodnota, nebo hodnota stromu.
Vše není tak jednoduché jak na první pohled vypadá a hromosvod na strom, který nemá po jeho instalaci uhynout, je akce vyžadující dokonalou souhru a odbornost všech zúčastněných.
Zatím máme rozvahu a první koncept a bude to první téma na které s Daliborem nestačíme sami.


Aby nedošlo k poškození (popálení) stromu úderem blesku tak by svody měli být asi vodičem HVI  problém bude tento vodič přichytit ke stromu, asi bych to viděl na přichycení nějakými pryžovými pásy a každých cca 5-10let je povolit a přemístit o kousek níže čí výše, určitě bych k tomu přizval nějakého renomovaného dendrologa, každopádně realizace a instalace bleskosvodu na strom musí být provedena ve spolupráci s dendrologem, pokud by zhotovitel strom poškodil neodbornou montáží (neodbornou z hlediska vztahu ke stromu) vystavil by se vysokým pokutám.

Kontaktujte
http://www.arboristika.cz

Dobrý článek o ochraně stromů před bleskem.
http://www.arboristika.cz/clanky/clanky/blesky1.pdf