maturitní otázka - nakresli zapojení pro rozběh hvězda trojúhelník asynchronního motoru včetně reverzace chodu pomocí stykačů .

Vladimír Matějka

Dobrá otázka! Já se domníval, že se to již neučí. Možná bych to po třiceti letech ještě nakreslil i z hlavy. Co potřebuješ vlastně? Tedy zajímalo by mne co je to za stroj, který potřebuje kombinaci dvou kombinací....


Vladimír Matějka

Samozřejmě čtyři stykače, dva stykače pro rozběh, časový relé patří vřadit mezi tyto dva stykače. První stykač zapojí vinutí do hvězdy. Nastavíte časovou prodlevu potřebnou k rozběhu motoru na časáku, pak přepne druhý stykač vinutí do trojúhelníku. Další dva stykače potřebujete k reverzaci, tedy k zaměně dvou fází, tedy k následnému opačnému smyslu otáčení motoru. Zajímalo by mne, který stroj by tuto kombinaci použil, možná takový existuje, ale spíš mi to připadá jako výmysl.


Jirka Š. Svejkovský?

http://www.elektrika.cz/data/clanky/svmot1991025/view?searchterm=reverzace">Zde: 
zapojení lze samozřejmě zkombinovat (půjde celkem o 4 stykače, přidá se 1 stykač pro reverzaci KM1.1). Kdyby to nebylo jasné, ozvěte se, poradím.

Michael Holaň

Spojte se s p.Bekrem nebo p.Holubcem od Siemense v Trutnově tel 499 851321 ,určitě vám to zapojení pošle, je to v každém katalogu stykačů . Měli by vám poradit i ve velkoobchodu elektro , je to v každém katalogu renomovaných výrobců, dnes jsou též k dispozici schémata s relé, které hlídá směr otáčení pole a automaticky přepne stykače směru chodu např. u cirkulárek, aby se nemusely přehazovat fáze na vidlicích.Zkuste to např. I-center Brno (545427311) nebo ELVO Brno, JORK 547353962 .Bezvadnou technickou podporu má SCHNEIDER .


Jan Křišťan

potřebuju zaslat schéma zapojení • Schéma rozběhu YD a reverzace... prosím....


Petr Moravec

Něco jsem načmáral dejte Email - třeba to naskenuji.

Miroslav Minařík

.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Petr Moravec

Tak jsem to i naskenoval, je to od ruky načmárané. Kde je ten Email?
.

Josef Křemen

Před 30 ti lety to byla součást 2. ročníku na učňáku, průmyslovka byla o něčem jiném. Pokrok nelze zastavit :-) Ale obdivuji lidi kteří si na to po letech vzpomenou.


Jan Kelbich

To Michael Holaň :

"dnes jsou též k dispozici schémata s relé, které hlídá směr otáčení pole a automaticky přepne stykače směru chodu"

Prosím vás, zajímalo by mě jak se takové relé správně nazývá (Já jsem si ho pro sebe pojmenoval "dereverzátor", ale to asi není správný termín).
Navíc bych se rád zeptal, co se dá sehnat, jaké jsou parametry (kmitočotvý rozsah, odolnost proti rušení, rychlost reakce při změně sledu, rozsahy napětí, nutnost přivedení střed. vodiče apod.), zvláště, když se to dá použít i např. u cirkulárky.

Mnohokrát děkuji za odpověď,

 Kelbich Jan

Digital IC design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechniku

Jiří Fuksa

Zdravím mrtvoly, co reverzují cirkulárku.


Milan Karvánek

TO: Kelbich > hlídač sledu fází se to zove, zkuste fa Elko EP, vyrábí toho hromadu a mají v katalogu parametry. http://www.elkoep.com/CZ/index.htm

Michael Holaň

Děkuji p.Karvánkovi, že odpověděl za mne.
To p.Fuksa: To zapojení je obrana právě proti sousedům, co si jdou vypůjčit cirkulu a věčně obrací vodiče ve vidlici. Je to podle mě i praktické zapojení pro pojízdné kompresory, obrácený chod  motoru je na stavbě  naprosto běžný problém. Dnes jsou k dostání i "měniče fází" k vidlici od fy Mennekes, jenže ty  zas někdo nevrátí.
Souhlas s tím, že dnes zapojení Y/D není běžné. Bylo naprosto běžné na venkově k hospodářským strojům,v dobách, kdy byly pro motor pojistky 16A a vyrazit Zippo pojistky na sloupu u stavení znamenalo, že se mlátit nebude.Dnes jsou sítě dimenzované, kdo chce, si může pořídit na štěpkovač  softstartér a takové problémy nemusí řešit.


Milan Karvánek

musím se rozběhu Y-D zastat, neb dle mojich zkušeností se i dnes zcela běžně používají v průmyslu a také třeba u hydraulických výtahů - pohon větších hydraul. agregátů se řeší rozběhem Y-D snad u všech výrobců i světových i dnes.


Georgis Fasulis

Potvrzuji. Y-D je stále naprosto běžné zapojení především v průmyslu. Všude tam, kde se vyskytují větší výkony spouštěných motorů. Je to stále levné, jednoduché = spolehlivé a elegantní řešení.

G.F

Jiří Landa

V jedné příručce jsem narazil na toto zapojení:


Michael Holaň

To p.Landa: Ovládací logika v pořádku, ještě kdyby se vám podařilo ofotit zapojení na silnoproudé části, tak je to úplně bezvadný.
To p.Karvánek a p.Fasulis: samozřejmě, že máte pravdu, já měl na mysli běžnou občanskou výstavbu. Jinak je paradox to, že tato diskuse má první datum 6.7.2004, já jsem tehdy reagoval, když se mi zdálo, že ten kluk potřeboval mít aspoň něco rychle v ruce.Ale třeba z této diskuse budou mít užitek letošní maturanti. Dík za příspěvky.