Jaký kabel použít k 550m dlouhé přípojce nn k rekreační chatě?

Started by Petr Janů, 12.06.2008, 00:08

previous topic - next topic

Petr Janů

12.06.2008, 00:08 Last Edit: 15.06.2008, 08:46 by Administrátor fóra, čistič
Jaký kabel byste poradili koupit  k přípojce nn dlouhé cca 550 m pro chatu?

Pro využívání klasických spotřebičů do 5kW.
Vedení bude uložené v zemi.
Myslíte, že je dostačující AYKY 4x25? 
Jaká by byla alternativa v CYKY?

Štefan Beláň

TO: Janů

Na tuto vzdálenost bude určitě vhodnější a hlavně ekonomičtější kabel AYKY.

Pokud myslíte max. příkon 3fázově 5 kW, tomu odpovídá jistič 3x10A. Úbytek napětí bude v tomto případě (AYKY 4x25 mm2) cca 12,5 V tj. cca 5,5 %, což je celkem vyhovující.

Nezapomeňte vybudovat na konci uzemnění do 5 ohmů.  :)

PS: Pokud se jedná o vývod ze sítě TN-S (velice pravděpodobné), musíte použít kabel AYKY 5x25 mm2. (!)
Chránič chrání - jistič jistí.

Kamil Novák

Quote from: Petr Janů on 12.06.2008, 00:08
  Jaká by byla alternativa v CYKY? Díky Petr


Alternativa je CYKY 4x16, ale jak vám odpověděl k.Beláň, použití Cu je dnes hodně drahý špás.  >:(