Jaké stačí kabely pro společné prostory bytového domu?

Started by Z.S., 12.06.2008, 17:08

previous topic - next topic

Z.S.

12.06.2008, 17:08 Last Edit: 15.06.2008, 08:39 by Administrátor fóra, čistič
Jak nahlížet na nový rozvod ve společných prostorách  tří- podlažního bytového domu (schodiště,chodba,sklep) pro normální a nouzové osvětlení(svítidla s baterií)a domácí tlf.
Stačí kabely CYKY a sdělovací kabel SYKFY nebo použít bezhalogénové kabely jak silové tak sdělovací.

S odkazem na vyhlášku 23/2008 O tech. podmínkách požární ochrany staveb.

Jagiello

Společné prostory = problém únikových cest.
Řešte ve spolupráci s projektantem požární ochrany jej nevyřešíte.
Vyžádejte si požární zprávu k projektu pro stavební povolení.
Pokud jsou komunikace klasifokovány jako chráněné únikové cesty, musíte řešit mimo jiné požární odolnost rozváděčů.
Kabely CYKY pod omítkou nebudou vadit, pokud nemusíte zajistit jejich funkci i během požárů.
Nouzová svítidla nemusí být na všech společných komunikacích - požadavky sdělí požární zpráva, ČSN 33 2130, ČSN EN 1838.