• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 09:56

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak připojit dvouplotýnkovou varnou desku?

Started by Sládek1, 16.06.2008, 20:15

previous topic - next topic

Sládek1

16.06.2008, 20:15 Last Edit: 20.06.2008, 21:59 by Administrátor fóra, čistič
v kuchyni potřebuji připojit dvouplotýnkovou varnou desku, v návodu má, že se má připojit na pevné vedení se samostatným jističem.

Je možné desku připojit přes zásuvku, která je jediná na větvi jištěné jističem?


Sládek1

Ještě jsem zapomněl napsat, že deska je jednofázová a jistič má být 16A

Radek Červený

Pokud je v návodu psáno, že má být připojena pevně, tak ji nelze připojit přes zásuvku.
Pokud má příkon ( který jste neuvedl ) dimenzovaný na jistič 16A, tak má jistě i víc než 2 kW a v tomto případě požaduje pevné připojení i norma.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Sládek1

Deska má asi 3kW, ale původní dvouplotýnkový vařič měl příkon stejný. Takže mi není úplně jasné, proč tahle deska musí mít pevný přívod.

Dobře.

Jak se taková deska připojuje? Existuje nejaké slušné řešení svorkovnice do krabice, nebo něco podobného?

Petr Doležal

Ne, že bych vám vnucoval zásuvku ale pro úplnost Z2 ČSN 33 2130 čl.4.7.4.1:
Pro všechna plánovaná elektrická zařízení s příkonem 2 kW a více se navrhují samostatné obvody, i když se připojují vidlicí do zásuvky.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Sládek1

Takže pokud budu mít samostatně jištenou zásuvku, mohu mít desku zapojenou přes ní?

Toto řešení by mi totiž více vyhovovalo, pokud budu potřebovat desku někdy odpojit, jednoduše vatáhnu zástrčku ze zdi.

Jinak mám také varnou konvici s příkonem 3kW. Ta bude normálně zapojená do zásuvky ve stěně, ale podle pravidla max 2kW na samostatně jištěnou zásuvku bych měl mít na tuto konvici samostatný okruh - co s tím?

Milan Karvánek

Quote from: Sládek1 on 16.06.2008, 21:50
Takže pokud budu mít samostatně jištenou zásuvku, mohu mít desku zapojenou přes ní?

Toto řešení by mi totiž více vyhovovalo, pokud budu potřebovat desku někdy odpojit, jednoduše vatáhnu zástrčku ze zdi.

Jinak mám také varnou konvici s příkonem 3kW. Ta bude normálně zapojená do zásuvky ve stěně, ale podle pravidla max 2kW na samostatně jištěnou zásuvku bych měl mít na tuto konvici samostatný okruh - co s tím?

Nějak mi uniká smysl Vašich dotazů! Pokud chcete mít tu instalaci provedenou profesionálně a podle norem tak si pozvěte odborníka. Pokud se spokojíte s menším komfortem (třeba, že bude občas padat jistič atp.) tak to udělejte ja myslíte a užijte si to. Chcete, aby zde v diskusi někdo, byť jen z malé části, udělal pro vás kousek projektantské práce... a ve finále s odpovědí začnete polemizovat. Tak si to udělejte jak uznáte za vhodné a máme všichni klid. Zde v odborných diskusích nehledejte "polehčující okolnosti" a návody jak obejít profesionální řešení podpořené normami.

Václav 3

to Sládek 1:
Původní dvojvařič je přenosné zařízení u kterého se předpokládá zapojení přes zásuvku, varná deska na zabudování, byť dvouplotnová,  je pevný spotřebič a výrobce určil způsob připojení, tudíž není o čem diskutovat. Nevím, co jste měl za dvouvařič, ale většina z nich má příkon 2 nebo 2,5 kW.

Konvice o příkonu 3 kW je též nezvyklá věc, obvykle mívají kolem 2 kW. Pokud je 3kW už toho na stejný okruh moc nezapojíte bez toho aby vypadl jistič, ovšem je zde otázka jak často a jak dlouho ji používáte.

Jinak lze v plném rozsahu souhlasit s kolegou Karvánkem

Patrik Augustin

tak pokud mate samostatny okruh ukonceny jednou zasuvkou tak zasuvku pryc a misto ni svorkovnici do ktere zapojite varic.Vyrobce Vam udava zapojeni. Rychlovarna konvice je prenosny spotrebic s pohyblivym privodem tudiz je urcena pro pripojeni do zasuvky.Co to bude delat s jisticema je jina otazka ale predpokladam ze jste nemel konvici s neosazenou snurou pro pevne pripojeni.Jinak pokud je to spotrebic s pevnym privodem(pod svorkovnici) tak predpokladam ze v navodu vyrobce mate jednu podstatnou veticku a to neco ve smyslu ze tento pristroj by mel instalovat clovek s patricnym opravnenim.Je tak? A pokud ano tak predpokladam ze takovy clovek si s pripojenim poradi.
Elektroinstalace
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org