• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Mohu na prodlužovačku 8 metrů cu lanko 3x 0,5?

Started by Pavel N, 17.06.2008, 09:44

previous topic - next topic

Pavel N

17.06.2008, 09:44 Last Edit: 20.06.2008, 22:06 by Administrátor fóra, čistič
Mohu na prodlužovačku 8 metrů cu lanko 3x 0,5 připojit 2x pc jedno má spotřebu asi 120W zdroj  400W, druhé má spotřebu 350W zdroj 700W?

Radek Červený

 (no) (no) (no)

Vodič 0,5 se používá pro sdělovací a řídící systémy. Jaké je jištění obvodu, kam prodlužovačku připojíte? Tady nejde o zátěž na konci prodlužky, protože nikomu jinému technicky nezabráníte v tom, aby tam připojil třeba žehličku. Dále tato prodlužka musí vydržet zkrat do hodnoty jističe, kterým je jištěn obvod. A 0,5 je sakra málo.
Použijte typový výrobek, který je běžně k dostání.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Vojtěch Běhunčík

Nuže a co v takovém případě soudíte o přívodu k vysavači s příkonem 1800 W, který má délku  10 metrů a je proveden stejným lankem Cu 0,5 mm2 ?

Vojtěch Běhunčík

Jde o přívodní šňůru vysavače - hotový výrobek, opatřený příslušnými dokumenty a prohlášeními o shodě.
Quote from: Vojtěch Běhunčík on 17.06.2008, 11:53... o přívodu k vysavači ...

Pavel N

Chtěl bych dotaz trochu opravit spletl jsem to. Prodlužovačka  má 8 metrů cu lanko 3x 0,5 na konci je připojené pc zdroj 400w spotřeba 120w, do této prodlužky chci zapojit další prodlužku 8 metrů tam bude zapojené pc zdroj 700w spotřeba 350w prodlužky bych mohl vyměnit max za cu lanko 3x 0,75 prodlužka je vedena zdí a stropem cca 2 m v plastové trubce a silnější tam nevleze.

Radek Červený

Prodlužka do prodlužky, zlodějka na zlodějku, pak ještě to povedeme zdí a stropem v trubce a....
Člověče, přestaňjte si zde dělat z lidí srandu. Je mi celkem jasné, že pokud to uděláte, tak vás v tom nikdo nezastaví, ale nečekejte, že vám toto zvěrstvo odborník posvětí.
Co takhle nechat upravit elektroinstalaci odborníka, aby bylo vše OK i bez prodlužek?
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Jirka Š. Svejkovský

To co popisujete je pěkná divočina. Uvědomte si, že vodič 0,5mm2 v prodlužovánu bude (ne)jištěn jističem 16A, na který potřebujete obvykle pětinásobný průřez. Navíc tento malý průřez spolu se spoji v zásuvkách výrazně zvýší impedanci ochranného obvodu. Jednoho krásného dne se vám může stát, že zahoří jasným plamenem a jako na potvoru to bude v té plastové trubce (špatný odvod tepla). Navíc, kdo zabrání uživateli na prodlužovák pověsit další spotřebiče?
Prodlužováky jsou vždy vyšší riziko oproti pevné instalaci. Pokud nechcete sekat do zdi, použijte systém protahovacích nebo vkládacích lišt. Na trhu je výběr veliký.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Pavel N

Majitel domu nepovolí jakoukoli úpravu elektroinstalace takže zbývá jenom toto řešení prodlužovaček,nešlo by to vyřešit přidáním jističe? Bude to používáno jenom  pro 2x pc  žádná varná konvice,žehlička atd.Ještě bych chtěl dopnit v dílně používám prodlužku 17metrů 3x 1,7 přípojuji k ní svářecí invertor TIG Rozsah svarovacího proudu 5 - 150A Max. príkon 5,9KVA at 35% - 4,1KVA at 100% a všechno je v pohodě.

František Bernard

Je vidět, že vás nic nezastaví a že máte již vše vyřešeno. tak přestaňte otravovat a dělejte si co sám chcete. Radit vám je totéž jako házet perly ... .

Michal Kolesa

Quote from: Pavel N on 17.06.2008, 14:49
Ještě bych chtěl dopnit v dílně používám prodlužku 17metrů 3x 1,7

Takovou prodlužovačku jsem neviděl maximum ol jsem viděl byla 1,5 silný vodič

Zdeněk 2752

Je moc velký problém použít regulérní (opravdu regulérní) prodlužku a ten tenký paskvil zahodit?

Radek Kroutil

1300W je pět a půl ampér... Člověče, neblbněte. K tomu monitor apod... (zle)
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz