Aky najvacsi istic mozem pouzit na istenie 6mm2 kabelu?

Started by Slavomir Kollar, 17.06.2008, 17:29

previous topic - next topic

Slavomir Kollar

17.06.2008, 17:29 Last Edit: 21.06.2008, 22:14 by Administrátor fóra, čistič
Potreboval by som vediet ci mozem pouzit 63A istic na istenie 6mm2 kabelu.
Takto som to nasiel u znameho v rozvadzaci a mne sa to zda vela.

Štefan Beláň

Chránič chrání - jistič jistí.

Slavomir Kollar

pokial moje vedomosti siahaju tak by to malo byt  40A.
ale nie som si 100% isty. Mozte mi to potvrdit
Dakujem

Radek Kroutil

Záleží na uložení kabelu. Ale většinou max 25A a i to je na hranici. Na 63A jistič tak 25mm. Doufám, že se bavíme o Cu  :-\
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Milan Karvánek

Já bych si tedy typnul (na základě výpočtu dle ČSN 33 2000-5-523  o:-) ), že to bude od 31A do 43A a sice v závislosti na způsobu uložení kabelu.


Radek Kroutil

Já to bral z tabulky v ČSN EN 60204-1 ed.2 tab.6 odst. 12.4 proudová zatížitelnost v normálním provozu
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Rozmahel Vladimír


Radek Kroutil

Sichr je dobrá věc, ale jak to napíšu např.do revize? Že podle softu je to O.K., ale dle tabulek v ČSN už ne?
Moc se mi teda nezdá, že pokud někdo bude mít hl.jistič 32A na domu, tak mu postačí 5Cx6....
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Miroš Jan

CYKY 5C x 5mm, tak jak uvedel kolega Karvánek.
Při teplotě okolního vzduchu 30 stupňů, nejvyžší dovolená provozní teplota jádra 70 stupňů, 43 A. Takže pokud budu mít svazek kabelů v kabelovém žlabu, je ten proud menší.
Vše je o druhu a způsobu uložení.
TO : Kroutil
Ta norma platí pro strojní zařízení.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Radek Kroutil

to Miroš: je to cca 15min co jsem si tohoto omylu všimnul. Omlouvám se za mystifikaci (whist) (zliskat)
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Miroš Jan

Nic se neděje.

Takže na tu CYKY 5C x 6mm, jistič 32A, v případě správného uložení kabelu v zemi, není problém. ;)

63A ne.  (zle)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Rozmahel Vladimír