• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 21:53

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je nutné vždy použít hlavní jistič v rozvaděči stroje?

Started by Roman Krejčí, 25.01.2005, 07:13

previous topic - next topic

Roman Krejčí

Prosím o radu. Je nutné vždy použít hlavní jistič v rozvaděči stroje, nebo stačí použít hlavní vypínač pro vypnutí stroje a jednotlivé obvody jistit?
Předpokládám, že hlavním jističem bych jistil pouze vodiče od hlavního vypínače po další jištění.


Štefan Beláň

Moc nerozumím otázce. Otázka měla znít spíše naopak. Stroje musí být vybaveny hlavním vypínačem a né jističem. Setkal jsem se s použitím jističe místo vypínače a bylo to většinou z neznalosti věcí a hlavně z finančních důvodů. Bezpečnostní vypínače musí splňovat mnoho dalších podmínek, které u běžných jističů ( ČSN EN 60898 ) nelze dosáhnout. Z hlediska funkce je však možné použít u malých instalačních rozvaděčů místo hl. vypínače  hl. jistič (vyjde to levněji). To se ale netýká rozvaděčů pro stroje. ČSN EN 60204-1. Je možné použít pouze jističe podle ČSN EN 60947-2.

Chránič chrání - jistič jistí.

Jaroslav Hasala

Jednodušeji řečeno : Na stroji není nutné používat hlavní JISTIČ, může to být pouze vypínač.
Samozřejmě jednotlivé okruhy musí být dále jištěny.


vladimir vaněk

Dle ČSN EN 60204-1 u strojů s výkonem do 3kW, nebo do In 16A je možno jako vypínač použít připojovací vidlici šňury stroje, zde stačí jedno hl. jištění + jištění ovládání bez oddělení trafem.


Jaroslav Hasala

To Vaněk :
Doplňuji - mělo by se dále jednat o jednoduché stroje, např. s jedním motorem.