Mám spínací hodiny, na kterých je vyznačen maximální spínaný proud 16 (4) A, 250 V~.

Takovéto označení jsem již viděl na více různých vypínačích a relé a tak by mě zajímalo, jakým proudem je tedy mohu zatížit, respektive co znamená hodnota proudu v závorce.

Jiří Schwarz

U některých výrobků je nejlepší zeptat se výrobce co jejich výrobek vydrží a co označením měl na mysli.
Někdy se maximální proud může měnit podle napětí, někdy podle tohe, jestli je to činná (odporová) zátěž nebo indukční, nebo silně kapacitní,...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jirka Š. Svejkovský

Je to maximální proud pro ohmickou (induktivní) zátěž. Například žárovky/zářivky.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Otakar Dosbaba

Co je to "ohmická (induktivní) zátěž? Nemělo by tam být místo závorek lomítko?

To Tomáš Vaňat: Větší hodnota značí povolenou ohmickou zátěž (AC1). Tu představuje především topné těleso bojleru, klasická plotýnka vařiče, a skoro i též běžná "malá" žárovka. Po zapnutí tím topným tělesem protéká stejný (pouze činný proud), jako při ustáleném chodu.

Naopak zejména elektromotor a transformátor představuje induktivní zátěž (AC3), zářivka s konvenčním předřadníkem a kondenzátory naopak kapacitní zátěž (AC5). Obojí je spojeno se značnými rozběhovými proudy a nebo (v případě indukce) též se značnými přepěťovými špičkami při vypnutí. To vše má za následek vznik el. oblouku na spínacích kontaktech, které se tak rychleji opotřebují. Proto se pro zmiňované reaktivní zátěže musí použít robustnější spínací prvek a nebo jít s příkonem dolů.

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Tomáš Vaňát

Díky, myslel jsem si to, ale nezdálo se mi, že by to byl tak velký rozdíl.

V souvislosti s tím mě napadl další dotaz: Mám-li spotřebič s kompenzací cos(fi), mohu jej v tomto případě považovat za (víceméně) ohmickou zátěž? Myslel jsem, že většina spotřebičů pro domácí užití (např. kompaktní zářivky) má kompenzaci účiníku vyřešenou a tak se o to běžný uživatel nemusí starat.
Nebo se kompenzace projeví až v ustáleném stavu po zapnutí? (Základy teorie obvodů jsem sice absolvoval, ale už je to nějaký ten pátek a od té doby jsem nic takového nepotřeboval :) )

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Tomáš Vaňát on 23.06.2008, 13:45
Myslel jsem, že většina spotřebičů pro domácí užití (např. kompaktní zářivky) má kompenzaci účiníku vyřešenou a tak se o to běžný uživatel nemusí starat.

Kompaktní zářivky a zářivky s elektronickým předřadníkem mívají účiník >0,95, tedy téměř ohmickou zátěž. Zářivky s klasickým starterem a tlumivkou - děsběs okolo 0,5, bývá však kompenzován kondenzátorem.
Myslím, že se o spínač bát nemusíte.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B