Chci udělat osvětleni v koupelně - jedno světlo jeden vypínač.

Zapojeni je mi jasné, tedy  teoreticky namalovat umím, chápu funkci.
Praxe trochu těžší.

Otázka : L ve vypinači přivedu na vstupní šroubek a vyvedu na vystupním.
Ale nevim si rady kde propojit ve vypinači PE a N.
Nechci je  tam zapojit s N... chran bůh.
Ale když budu mít přerušený vodič, tak kde spojit N a PE který vede ze světla s tím, co přeruším ve vypinači od jističe případně od chraniče?

Michal Kolesa

Do krabičky přivedete 3 žilový kabel Cyky 3Cx1,5 a každý jeho vodič připojíte na jednu "přípojničku"

Z krabičky vyvedete kabel CYKY 2A,1,5 do vypínače

Na "přípojničku" kde je připojen hnědý vodič ze přívodu připojíte hnědý vodič kabelu  a druhý konec na 1. svorku vypínače. Černý vodič zapojíte na 2.svorku vypínače a a druhý konec připojíte na prázdnou "přípojničku" v krabičce.

Dále z krabičky vyvedete kabel CYKY 3Cx 1,5 do svítidla

Hnědý vodič připojíte na tu "přípojničku", kam jste připojili vodič vedoucí z vypínače
Modrý vodič připojíe na "přípojničku", kam je připojily modrý vodič ze přívodu
Žlutozelený vodič připojíte na "přípojničku", kam je připojily žlutozelený vodič  ze přívodu

Druhý konec kabelu připojíte na svítidlo

Hnedý vodič do svorky označené L
Žlutezelený vodič do svorky PE  nebo symbolem uzemění (popř. ponecháme nezapojený, pokud ho nevyžaduje konstrukce svítidla)
Modrý do svorky označené N

Roman Sikora

Děkuji obrázek je vyčerpavajíci. Já si myslel ,že se to děla bez krabice. Prostě se tam někde PE a N někde spoji.  Zmínka, že k vypinači stačí vest jen 2 vodiče(černý a hnědy) nikde neni a N a PE spojit v krabici.
A přitom každému kdo se tady zeptá jak zapojit vypinače se o takové věci nezminite. Odvolavate se na tohle:
http://www.sweb.cz/usporyvm/pomucky/schemata_zapojeni_vyp.htm#%D8azen%ED%201
Mělo by se přemalovat sice bylo by toho více,ale šlo by to tak pochopit

Eduard Kučera

jednoducho do vypínača prívodný kabel napr. CYKY-J 3x1,5 (3Cx1,5),  hnedý vodič " L " zapojíte na vypinač
svetlomodrý vodič " N "  spojíte za vypinačom svorkou napr. "Wago"  s vodičom "N" ktorý ide na svietidlo, detto s vodičom zelenožltým "PE" , hnedý vodič kabla co ide na svietidlo určite viete ....

ušetríte čas aj penize........   

Eduard Kučera

N vodiče samostatne spojit,  a aj PE samostatne.....

N a PE sa nesmú spojit navzájom !

Roman Sikora

jasně ,že ne bych udělal s toho TNC

Michal Kolesa

Vy máte TN-S z toho co píšete

Roman Sikora

Quote from: Michal Kolesa on 22.06.2008, 16:41
Vy máte TN-S z toho co píšete

TNS je namalovaný. Já reagoval na to,že se nesmi spojit PE a N..vzniklo by PEN = TNC

Jiří Schwarz

Dnes je spíše takový trend rozvodné krabice moc nepoužívat, do krabice s vypínačem se přivede přívodní kabel, udělá se přiměřeně dlouhá smyčka a pokračuje se s kabelem dál, v kabelu se přeruší černý (hnědý) vodič, modrý a zelenožlutý se nechá průběžně. A když je třeba udělat více světelných okruhů, použije se hlubší krabice, dají se WAGO svorky,...

Osobně jsem nikdy moc rád zelenožlutý vodič ve vypínači neměl, ale je to jasná volba - dávat krabice, více spojů, už to není tak pěkné,... a ušetří se kousek kabelu...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Franěk

Jsem taky pro zapojení přes vypínač. Méně krabic a spojů je jistě lepší. Ale pokud se rozhodnete pro variantu s krabicí a věnečkem dejte ji ven z koupelny. A co chránič máte?

A jen malá poznámka Proč to nedáte udělat nějakému elektrikáři. Máte jistotu , že je to provedeno správně a podle ČSN a neporušíte tím předpisy. Práce na vyhrazených technických zařízení smějí vykonávat pouze osoby s patřičnou kvalifikací. Ale to je stále dokola.



Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

kbulda

To co jsem četl výše vypadá jako škola
"elektrikářem snadno a rychle"
Kolega Franěk to píše správně " Ale je to stále dokola"

Roman Sikora

Quote from: Jan Franěk on 22.06.2008, 21:22
Jsem taky pro zapojení přes vypínač. Méně krabic a spojů je jistě lepší. Ale pokud se rozhodnete pro variantu s krabicí a věnečkem dejte ji ven z koupelny. A co chránič máte?

A jen malá poznámka Proč to nedáte udělat nějakému elektrikáři. Máte jistotu , že je to provedeno správně a podle ČSN a neporušíte tím předpisy. Práce na vyhrazených technických zařízení smějí vykonávat pouze osoby s patřičnou kvalifikací. Ale to je stále dokola.





kdybych se do toho nepustil já tak se do toho pusti tata- instalater sice by to fungovalo,ale jak ho znám tak barvy pro něj nehrali roli.
Já mám maturu mechanik-elektronik čili slaboproud. Ted se budete držet za hlavu, že nevzládnu takovou prkotinu,ale my jsme tam měli jen teorii. Jen samé maluvky.

Jan Blaha

Přesně takovýto problém jsem měl také. Vylezl jsem ze školy a najednou jsem zjisti, že nic nevím. Ona prostě praxe je jiná než to, co se ve škole učí. Je pravda, že barvy vodičů sice souhlací, ale jak něco udělat to je na každém. To aby se člověk pořád jen někoho doprošoval. A nejvíce se mi líbí věty typu nechte si to udělat elektrikářem, dle zákona, normy, vyhláška atdatd. Za svou praxi jsem se setkal s takovýma prasárnama, že by snad ani laik to takto nemohl zapojit. A bylo to ve fabrice. Prostě peníze vládnou světem a když na to mám, jde úplně všechno a ČSN a ost. jdou stranou!! Když se stavěla fabrika zase jiná, tak tam zapojoval elektriku každej, kdo měl ruce. A taky je to dobře. Takováto práce pak neohrožuje jednu rodinu, ale 500lidí. A myslím, že supermarkety a ost. stavby jsou dělány úplně stejně. Teď mi řekněte, jakto, že se porušují ČSN atd. Tam totiž jste krátcí, abyste s tím na někoho vybafli, protože byste okamžitě přišli o kšefty. Holt preníze hýbou i zákonama!! Takže budeme drbat ty, na které máme, a ty, na které nemáme, necháme být.  >:D

Jan Franěk

Patřím k optimistům. Říkám, že se to postupně změní. Laik se přestane hrabat kde nemá( až na nepoučitelné vyjímky) a i elektrikáři co dělají stále podle toho jak se to naučili před lety na učilišti se probudí a přečtou si nové normy. Potom dokonce začnou podle nich dělat.
Ono kdyby (chyby) už dnes zákazník nekoukal pouze po ceně, ale dal by i na osobní reference, tak by se vše vytřídilo a těch "špatných" by bylo málo nebo by vymřely zcela (pokud by bylo dost kvalitních řemeslníků).
Jde to pomalu a těžko, ale jde to. Je to i osobní odpovědnosti, která zde stále chybí.

Už se těším na ty světlé zítřky  o:-)  ;)
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Roman Sikora

Kdo řešil stejný problém jako já  s vypinači a bude tohle použivat i v práci tak zainvestujte do tehle knížky. Je to tam podrobně vše nakresleno i jaké vodiče si  na to pořídit:
http://shop.ben.cz/cz/121291-elektrotechnicka-schemata-a-zapojeni-1.aspx