Jak je to s ochranným vodičem pro pospojování?

Started by Jarmil Pinc, 24.06.2008, 07:19

previous topic - next topic

Jarmil Pinc

24.06.2008, 07:19 Last Edit: 28.06.2008, 23:57 by Administrátor fóra, čistič
Slyšel jsem dvě varianty, co se týče realizace ochranného vodiče pro pospojování: první je, že se z nejbližší zásuvky vyvede ochranný vodič a vše se v dané místnosti pospojí a druhá varianta, že se z bytové rozvodnice táhne samostatný ochranný vodič do jednotlivých místností, kde se provede pospojování. Která je správně?

Jarmil Pinc


Jaroslav Hasala

Vhodnější metodou je natáhnout samostatný vodič z podružné rozvodnice, respektive z HOP. 
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Radek Červený

Quote from: Jaroslav Hasala on 24.06.2008, 09:01
Vhodnější metodou je natáhnout samostatný vodič z podružné rozvodnice, respektive z HOP. 

a poblíž koupelny umístit rozvodnou krabici, a z té přes svorku přívod z rozvodnice rozvést k jednotlivým zemnícím bodům.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Daniel Reiský

Quote from: Jaroslav Hasala on 24.06.2008, 09:01
Vhodnější metodou je natáhnout samostatný vodič z podružné rozvodnice, respektive z HOP. 

O průřezu?

zerotest

Nějak mi tu chybí základní rozdělení a to zda se jedná o hlavní ochranné pospojování nebo doplňující pospojování.
Technické provedení záleží na konkrétních podmínkách a možnostech kde je potřeba pospojování provést a vychází z ČSN 33 2000-4-41 čl. 413.1.2. Průřezy vodičů pospojování řeší ČSN 33 2000-5-54 čl. 547.

Jarmil Pinc

Samozřejmě jsem měl na mysli doplňující pospojování.

salza werde

Ja by som chcel vediet ako riesit pospojovanie po rekonstrukcii instalacie v rodinnom dome(samozrejme na TN-C-S ). Ak dobre chapem, mam z rozvodnej skrine tahat 6 mm Cu zelenozltý vodic do kupelne, tu spravit krabicu a odtial ku vsetkym kovovym zariadeniam Cu 4mm? Nedalo  by sa potom uz natiahnut to cele bez prerusenia vodica k vodovodnym bateriam,kotlu,radiatoru,plynovemu potrubiu s tym, ze pri baterii, kotli atd. vybehnem spod omietky,spravim na vodici len odizolovanu slucku ktoru pripojim a pokracujem dalej? Treba vobec pospojovat vsetky tieto veci? (voda,kurenie,vana=plast,plyn=kov) Trosku ma od toho odradza tych 6mm-slucky sa nom robia uz dost tazko. Uvazujem spravne, ze v bode rozdelenia na TN-S, teda v domovom rozvadzaci- treba PE prizemnit a sem napojit aj to pospojovanie?  
P.S. Vykopol som uz aj elektrikara aj firmu.Elektrikar to zacal bez mihnutia robit v TNC a firma sice technicky spravne ale esteticky katastrofalne z dierami v stene ktore nezapucuje ani 10 murárov a tak to bohuzial robim sam.  

Radek Červený

Quote from: salza werde on 24.06.2008, 19:17

P.S. Vykopol som uz aj elektrikara aj firmu.Elektrikar to zacal bez mihnutia robit v TNC a firma sice technicky spravne ale esteticky katastrofalne z dierami v stene ktore nezapucuje ani 10 murárov a tak to bohuzial robim sam.  

Vaše zkušenost je mrzutá, ale nedá mi to se nezeptat, jakou vám dali nabídku, za jak dlouho nastoupili  a zda jste nešel po té nejlevnější.
Když jsem v loni koupil v marketu travní semeno za ,,akční cenu,, , tak jsem měl pocit z dobrého obchodu do té doby, než vyrostl drn v každém pátém řádku. Pak jsem na obalu našel štítek s datem použitelnosti, který byl již dvakrát přelepen. A vo vo vo vo tom to je, že pane Pitkine?
Dobrý řemeslník vám najde v diáři volný termín nejblíže za několik měsíců a o ceně s Vámi smlouvat nebude. To je asi tak na úvod. Pak je dobré se zeptat na reference a doporučení, a pak by již neměl být zásadní problém.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

salza werde

Neviem ci je to celkom tak. Ten elektrikar bol sice lacny, ale nie az tak, aby nevedel, ze v TNC sa to uz roky nerobi. Firma teda lacna nebola vôbec lebo len za prívod zo strechy a prazdny rozvadzac vypytala 15 000 Sk. Celkovo mam skusenost, ze ked nie ste osobne prítomný pri vykonávaní prác, odfusuje to kazdy, bez ohladu na cenu. Potom len nadavame na domacich kutilov, ale casto su k tomu ludia donuteny.
   Co sa tyka mojej povodnej otazky, neviem stale ci tom mam pospojovat horeuvedenym spôsobom alebo mam len jednoducho spojit plynove potrubie ku kotlu (to jedine je kovove) strednym kolikom niektorej zasuvky v kupelni :-(. Viem, ze je tazke na takuto otazku odpovedat, lebo som sa pytal kadekoho vratene revizneho technika a vsetci sa tvarili ze tomu rozumeju ale odpovede sa od seba velmi lisili.

zerotest

To:Jarmil Pinc,
pro doplňující pospojování platí, že dvě neživé části /dvou elektrických zařízení/ se propojují minimálně průřezem jako je ochranný vodič nejmenšího připojeného vodiče na neživou část. Tedy minimálně 2,5 mm2 a není li vodič dostatečně chráněn proti mechanickému poškození, pak je nutno použít 4 mm2, vše v provedení Cu.
Cizí vodivé části /potrubí, kovové armatury a někdy i zárubně/ se připojují polovičním průřezem odpovídajícího ochranného vodiče a v praxi se používá vodičů jako v předchozím případě.
Napojení z tohoto pospojování do nejbližší rozvodnice nebo HOP není nutné, ale doporučuje se.
Doplňující pospojování slouží k vyrovnání potenciálu a k tomuto požadavku musí být vhodně zhotoveno.

To:salza werde
nejdříve pište správně otázku a s diakritikou a pak se rozčilujte, že někdo nedělá, tak jak vy píšete.
Teď k vaší otázce. Pospojování v domě je dvojí a to hlavní a doplňující. Vy uvádíte takový hybrid a nedivím se, že nikdo radši neradí.
Hlavní pospojování slouží k uvedení ne stejný potenciál všech vstupních sítí /energie, voda, plyn, telekomunikace .../ a to co nejblíže u vstupu do objektu a spojením se zemí vhodným zemničem, vše vodičem CU 25 mm2.
A pro další místnosti /koupelny, umývárny, prádelny .../ platí podmínky a provedení doplňujícího pospojování viz. výše.