• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je normální když dům spotřebuje za 7 měsíců 4 MWh el. energie?

Started by Pavel O, 25.06.2008, 09:30

previous topic - next topic

Pavel O

25.06.2008, 09:30 Last Edit: 01.07.2008, 00:34 by Administrátor fóra, čistič
Je normální když dům o počtu cca 20 bytových jednotek spotřebuje za 7 měsíců 4 MWh el. energie?
Elektřina je především používána na osvětlení dvou vchodů a na provoz kotelny, kde jsou umístěny plynové kotle, které zajišťují ohřev teplé vody a tepla do radiátorů.
Nemůže být, pro mne vysoká spotřeba el. energie, daná tím, že je kotelna využívána správcem jako dílna kde si kutí?
Jaké přístroje by tam musel používat aby se spotřebovalo tolik kolik je fakturováno?

Jirka Š. Svejkovský

Doporučuji instalaci podružných elektroměrů na sledované okruhy. Pak budete mít jasno.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Kohoutek

Pro kotelnu a osvětlení dvou vchodů je to přiměřené.
4000kWh /7měs/30dní/24hod=794W
jesliže běží oběhová čerpadla ,ventilátor spal.vzduchu a osvětlení tak průměrná spotřeba 794W je možná.

Fuk Tomáš

Mně to taky nepřijde nějak zřetelně ujeté. V našem domě (7 bytů, plynová kotelna, bez výtahu) je průměrná roční spotřeba společných prostor 210W, z toho v zimních měsících 300W a v létě 95W. A to máme osvětlení schodiště úsporkami, většinu té spotřeby dělá kotelna.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Omen

Keďže obehové čerpadlá v lete nepracujú (minimálne pol roka) a osvetlenie svieti iba v noci (a aj to len po dobu zopnutia časového spínača), tak sa zdá, že správca si urobil kšeft z nabíjania akumulátorov :)

Fuk Tomáš

Quote from: Omen on 25.06.2008, 11:40
Keďže obehové čerpadlá v lete nepracujú (minimálne pol roka) a osvetlenie svieti iba v noci (a aj to len po dobu zopnutia časového spínača), tak sa zdá, že správca si urobil kšeft z nabíjania akumulátorov :)

Že to bylo v létě, a že na schodišti mají denní světlo, to jste vyvěštil z kávové sedliny?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Pavel Tesař

To FUK
Vy máte průměrnou  roční spotřebu společných prostor 210W ?

Pavel Horský

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Fuk Tomáš

Quote from: Pavel Tesař on 25.06.2008, 13:03
To FUK
Vy máte průměrnou  roční spotřebu společných prostor 210W ?

Ano, v průběhu kalendářního roku spotřebováváme průměrně 210W, a takto za celý rok spotřebujeme 1840 kWh. Ještě nějaký dotaz?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Petr Doležal

To Fuk:
Kolega Tesař očekával toto:
V průměru máme jakoby trvale připojeny spotřebiče o celkovém výkonu 210W.
Potom 0,210*24*365 = 1840 kWh   
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Fuk Tomáš

Quote from: Petr Doležal on 25.06.2008, 14:08
To Fuk:
Kolega Tesař očekával toto:
V průměru máme jakoby trvale připojeny spotřebiče o celkovém výkonu 210W.
Potom 0,210*24*365 = 1840 kWh   

Také tomu tak rozumím, ale volil jsem kratší a jednodušší formulaci.
Jestli udávám spotřebu v kWh/rok anebo ve W je ekvivalentní (obojí je jednotka výkonu), asi tak stejně jako udávám-li energii v GJ anebo v kcal anebo v keV anebo v kWh  :)
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Fuk Tomáš on 25.06.2008, 14:17
... udávám-li energii v GJ anebo v kcal anebo v keV anebo v kWh  :)

A já myslel, že se energie udává v tatrankách.

Myslím, že naše odhady (nebo spíš dohady), pána nepřesvědčí. Pouze instalace elektroměru.
Pokud se mu zdá spotřeba přesto veliká, je třeba investovat. Například osvětlení ovládané schodišťovým spínačem nahradit tělesy s infračidlem. Ty pak svítí pouze v místě, kudy procházíte, ne v celém domě.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Fuk Tomáš

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 25.06.2008, 15:00
A já myslel, že se energie udává v tatrankách.

Skvělý nápad! Anebo v panácích tuzemáku  :D

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 25.06.2008, 15:00
Myslím, že naše odhady (nebo spíš dohady), pána nepřesvědčí. Pouze instalace elektroměru.
Pokud se mu zdá spotřeba přesto veliká, je třeba investovat. Například osvětlení ovládané schodišťovým spínačem nahradit tělesy s infračidlem. Ty pak svítí pouze v místě, kudy procházíte, ne v celém domě.

Další námět na úsporu (která dokonce nestojí žádnou investici) by mohl být tento:
V kotelně pro 20 bytů asi nebude kotel jen jeden, spíš tak 3 v kaskádě. Obvykle bývají všechny ve standby (se spotřebou každý v desítkách W), a nějak se pravidelně střídají v chodu, přičemž plný výkon všech je potřeba tak 5 dní v roce. Oplatí se nechat od jara do podzimu zapnutý vždy jen jeden a střídat je třeba po týdnu.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

dolac

Pre porovnanie uvádzam fakturované údaje v našom bytovom dome, ktorý pozostáva zo 76 bytov v troch vchodoch. Osvetlenie v troch vchodoch plus tri výťahy k tomu spolu 7282kWh/rok. Suterén (osvetlenie + obehové čerpadlá na teplú vodu) spolu 2460kWh/rok. Spolu teda 9742kWh/rok. Pomerne pre 20 bytov a 7 mesiacov mi to vychádza na 1495kWh/7 mesiacov. Je však pravda, že nemáme kotolňu, ale iba čerpadla, ktoré však idú aj v lete, kvôli TUV. 

Pavel Ryšavý

Quote from: Omen on 25.06.2008, 11:40
Keďže obehové čerpadlá v lete nepracujú (minimálne pol roka)


A nejsou tam třeba cirulační čerpadýlka na TUV, ty jedou skoro nonstop
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Jaroslav Molák

Pro autora dotazu,
asi vás nikdo svou odpovědí neuspokojil. Počítám, že diskutuje asi 10 povolaných a někteří i vícekrát.
Platí ale, že hodně povolaných, ale ne vždy tolik vyvolených. Někdo ano, druhý možná ano, třetí ne. Vyberte si.
Pusťte se do kalkulace sám
- posčítejte výkony spotřebičů souvisejích s technologií kotelny ( největší spotřebu mívají oběhová čerpadla, některá běží trvale, jiná v topné sezoně lze vyřadit z provozu) a osvětlení, případně další.
-Stanovte si dobu provozu jednotlivých spotřebičů a dojdete k celkové odhadnuté spotřebě.
Ikdyž měření spotřeby společných odběrů je jediným průkazným argumentem, v mnoha případech nelze toto provést bez rekonstrukce.


Miroslav Revús

Ešte malá pripomienka na záver.
Overte si či naozaj cirkulačné čerpadlo ústredného kúrenia je vypnuté v letných mesiacoch. niektoré automatiky majú protimrazovú ochranu, ktorá núti cirkulovať vodu aj keď sa nekúri a to dosť často. Túto radostnú vlastnosť majú najmä regulátory Siemens RVD.

Miroš Jan

TO : Revús.

Trošku jste si to poplet né ?

Jak souvisí protimrazová ochranna s protáčením cirkulačních čerpadel ? :o
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace