• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je povinnen dodavatel energie zachovat původní sled fází?

Started by Tomáš Opočenský, 26.06.2008, 11:41

previous topic - next topic

Tomáš Opočenský

26.06.2008, 11:41 Last Edit: 01.07.2008, 11:25 by Administrátor fóra, čistič
Při výstavbě haly na Královahradecku jsme se setkali s odborníky z ČEZU, kteří nám vše připojili se špatným sledem fází a nám vše nyní funguje opačně.
Při jednání na ČEZU se mám dostalo odpovědi, že už to není jejich starost a máme jsi to vyřešit sami.
Je povinnost ČEZU vše uvést na správnou míru?

Jirka Š. Svejkovský

Otázka je, co vám připojovaly ti odborníci z ČEZu. Jestli vlastní rozvod nebo váš. Pokud přehodili fáze na své straně, tlačte na ně, ať to dají dopořádku.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

dolac

Nie som si istý, či montéri pri pripájaní na sieť zisťujú správny sled fáz. Ten si skôr kontrolujú technici merania pri pripájaní elektromeru, a ak im nesedí tak si to na elektromeri jednoducho prehodia.
Je problém si to prehodiť na vašej strane za hlavným ističom a za meraním?
Správny sled fáz nie je často dodržaný ani v distribučných nn sieťach. 

Miroš Jan

TO : Opočenský

Vše je o dohodě a o penězích. Zrovna v úterý jsem řešil u zákazníka podobnou situaci. V tomto případě je rozhodující, kde je nastavena dělící čára. Kde je hranice mezi distributorem, a odběratelem. ;)
Pokud narazíte na v...a, nehnete s tím.  (fool) Pokud narazíte na toho správného technika je vždy dohoda možná.  (jednicka)
U tohoto zákazníka měl ČEZ prohozeno pořadí fází na vn. Po dohodě to ochotně přepojil.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Zdeněk 2752

Špatný sled fází je věc která mě dost s..e. Ještě je bohužel dost elektrikářů kteří zapojí zásuvku, zkontrolují jestli jsou tam 3 fáze, PE a N. Sled fází jim nic neříká. Přitom stačí na zjištění sledu jedno přiložení "vadasky". 
Zrovna tak mi vadí když výrobce stroje napíše do návodu: " Připojíme stroj na síť, zkusíme směr otáčení motoru. Pokud se točí obráceně, přehodíme 2 libovolné fáze mezi sebou ".
Jsem toho názoru že v návodu by mělo být: Na přívodní svorkovnici zkontrolujeme správný sled fází. Potom se musí motory otáčet správným směrem.
Již několikrát jsem u zákazníků zapojil všechny zásuvky dle správného sledu a podle toho přepojil zástrčky u spotřebičů. Po nějaké době, když tam člověk přijde, tak zjistí že sem tam některá zásuvka je zapojená opačně. Samozřejmě že nikdo nic neví. To je k nas...í  .
Je to marný boj!!

Omen

chcete čítať levity o dodržovaní noriem :) :) :) Schálne som si posledný týždeň poobzeral nejaké revízne správy, rozvádzače, rozvody a hromozvody. Veď vy aj s vašimi "profíkmi" a "normami" nežijete v reálnom svete ... Bohužiaľ :(