• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je kabel CYKY 5Cx6 dostatečný pro přívod bytu?

Started by RRR, 28.06.2008, 20:20

previous topic - next topic

RRR

28.06.2008, 20:20 Last Edit: 04.07.2008, 00:01 by Administrátor fóra, čistič
Stačí mi průřez kabele cyky 5c*6 pro přívod od el rozvaděče do podružného rozvaděče?





Admin bonus tazateli...

kabel bez kabelu jako hrad bez hradu, průřez hradu, průřez kabelu ... apropo mluvíme o průřezu vodičů, nikoliv kabelu s vystýlkou PVC ... A již tradičně ... Otazníky v tázací větě se učí ve všech evropských jazycích!

Petr Doležal

" Možná že jó, možná že né, možná se sejdeme ......"
Nějaké bližší údaje by nebyly ? Na tohle vám nikdo nemůže odpovědět.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

RRR

Jde o přívod do 1.patra kde bude 1 pokoj,kuchyn,koupelna,schodiště a chodba.V koupelně bude umístěn boiler.Kuchyn standart nějaké zásuvky,sporák atd..

ferdo

Quote from: RRR on 28.06.2008, 21:06
Jde o přívod do 1.patra kde bude 1 pokoj,kuchyn,koupelna,schodiště a chodba.V koupelně bude umístěn boiler.Kuchyn standart nějaké zásuvky,sporák atd..
Určite áno.

Václav 3

Tak jednoznačně bych to neviděl (ferdo), záleží na délce vedení, jeho uložení a předřazeném jištění. Tazatel neposkytl dostatek informací.

RRR

Délka 20m.Jištění 25A.Kabel uložen pod omítkou.

Jaroslav Hasala

29.06.2008, 08:55 #6 Last Edit: 29.06.2008, 18:36 by Jaroslav Hasala
Mělo by to být dostatečné.

Dimenze kabelů tedy záleží na spoustě věcí, ale určující je zejména předřazený jistič. Pro nějaké "normální" podmínky to bude stačit.

Jinou otázkou je to, jestli bude dostatečný jistič 3x 25A. To bude záležet na počtu spotřebičů, jejich příkonu a způsobu jejich používání. Opět platí, že pro "normální" byt je jistič 3x 25A dostatečný.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Radek Červený

Quote from: Jaroslav Hasala on 29.06.2008, 08:55
Mělo by to být dostatečné.

mělo by být, pro základní vybavení.Škoda, že tazatel nenapsal celkový instalovaný příkon, to by se pak dalo z něčeho usuzovat. mohou být také byty 1+1 - 2+1, kde s 5x6 nevystačí vzhledem k instalovanému odběru.
Tato otázka mi připomíná dotaz: koupím si auto, kolik bude žrát na 100?
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Pavelka Květoslav

06.09.2008, 11:12 #8 Last Edit: 21.08.2010, 16:57 by Miroslav Minařík
Z pana RRR to leze jak z chlupaté deky.
Jinak přívod 5x6 pro standart instlaci postačí ...
Ale pokud budete elektrikou topit,vařit,ohřívat vodu,namražený mražák,velkou plazmu na zdi,pušten 24h denně PC se super reproduktory.....

Pak už to chce spočítat  ;)