• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak uzemnit plynové potrubí v koupelně?

Started by Petr77, 29.06.2008, 00:56

previous topic - next topic

Petr77

29.06.2008, 00:56 Last Edit: 04.07.2008, 00:00 by Administrátor fóra, čistič
Jsem v současnou chvíli v procesu rekonstrukce bytu a nevím si rady (nejsem si jisný, zda si to myslím správně) se správným spojením plynového potrubí s PE a případným pospojením vodivých částí v koupelně.

Radek Červený

A jak toto pospojení řeší projekt na rekonstrukci?
V kostce, plynoměr, vodu, topení atd. je nutno připojit na hlavní pospojování přes svorkovnici EPS u vstupu do objektu, v koupelně provedete doplňující pospojování. Nezapomeňjte propojit vodivě přívod a odvod z plynoměru.
Technické provedení záleží na konkrétních podmínkách a možnostech kde je potřeba pospojování provést a vychází z ČSN 33 2000-4-41 čl. 413.1.2. Průřezy vodičů pospojování řeší ČSN 33 2000-5-54 čl. 547.

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz