• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jaký použít kabel a jistič na jištění el trouby zapojený se sklokeramikou?

Started by JARDYS, 03.07.2008, 15:21

previous topic - next topic

JARDYS

03.07.2008, 15:21 Last Edit: 13.07.2008, 00:55 by Administrátor fóra, čistič
Jaký použít kabel a jistič na zprovoznění vestavěné elektrotrouby, která je zároveň propojená konektorem se sklokeramickou deskou?
Udaj na štítku je 9.7kW.
Momentálně je k ní kabel 230V o průřezu 4mm.
Já bych raději kamna zapojil na 400V, protože mám do bytu přivod na 400V.

Jaroslav Hasala

Pokud je ta možnost, rozhodně je lepší připojit sporák na 400V. Jednofázově by to totiž při plném provozu odebíralo přes 40A, což přesahuje obvyklé možnosti přípojek pro RD nebo byty. Dále by se také zřejmě zatížila jedna fáze více než ostatní, což by mohlo být problémem. U třífázového připojení jsou jednotlivé fáze zatíženy přibližně rovnoměrně.
Do cca 10 kW je možné použít přívodní kabel CYKY 5Cx 2,5 a jistič 3x 16A.
Dimenze kabelů tedy závisí na spoustě různých věcí, ale v nějakých "normálních" podmínkách to takto lze uvažovat.
Těch 9,7 kW je tedy už dost na hraně, jistotou by byl kabel CYKY 5Cx 4 a jištění 3x 20A.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Martin Bauer

Souhlasím s kolegou.
Jen doplním, že tyto parametry bývají i v "papírech" k zařízení nebo na štítku u připojovací svorkovnice. (norm)

Jen si ještě dovolím upozornit na to, že pokud je vaše zařízení nové nebo je teď připojeno na 230V, budou v připojovací svorkovnici instalované propojky mezi L1, L2 a L3.
Nezapomenout vyjmout...  (!)
RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu

Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....

Sipeky Michal

.
Dovolil by som si polozit doplnujucu-podobnu otazku. Mam el. varny panel s prikonom 7,8 kW / 400 V. V specifikaciach je napisane, ze privod (iba od vypinaca v stene po panel cca 1,5 m) ma byt CYSY 5 x 2,5 mm. Vsade vidim a citam iba "CYKY" a uz som stihol pohladat, ze CYSY je "pruzny" privod. Iba sa chcem opytat, ci je to OK, ci to nahodou nie je preklep. Zapajat to bude kvalifikovany elektrikar, ja by som iba rad mal pripravene a nakupene veci v predstihu.

Kamil Novák

Quote from: Sipeky Michal on 16.07.2008, 09:06
.
Dovolil by som si polozit doplnujucu-podobnu otazku. Mam el. varny panel s prikonom 7,8 kW / 400 V. V specifikaciach je napisane, ze privod (iba od vypinaca v stene po panel cca 1,5 m) ma byt CYSY 5 x 2,5 mm. Vsade vidim a citam iba "CYKY" a uz som stihol pohladat, ze CYSY je "pruzny" privod. Iba sa chcem opytat, ci je to OK, ci to nahodou nie je preklep. Zapajat to bude kvalifikovany elektrikar, ja by som iba rad mal pripravene a nakupene veci v predstihu.


Je to v pořádku. Označení CYSY (střední šňůra s PVC izolacemi) je již zastaralé a u nových šňůr se dnes nepoužívá.
Kupte H05VV-F 5G2,5mm2.  ;)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Jaroslav Hasala

Ve většině prodejen stále slyší na označení CYSY.
Většina elektrikářů (včetně mě) nové značení H 0X VX tvrdošíjně bojkotuje a odmítá ho používat. Třeba to výrobci pochopí.
Málokdo je schopen si z hlavy vzpomenout co znamená třeba právě H05VV-F, zatímco označení CYSY, CYKY, CGSG atd. je zažité a všeobecně známé.
Vnější izolace šňůr CYSY má obvykle bílou barvu.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz