Jakou charakteristiku má stykač pro spínání zářivek s elektronickým předřadníkem?

Started by Milan Kolář, 21.04.2005, 14:27

previous topic - next topic

Milan Kolář

Chtěl bych se zeptat jakou charakteristiku má stykač pro spínání zářivek s elektronickým předřadníkem. Dočetl jsem se, že stykače, které spínají zářivky s paralerní kompenzací sepnou zhruba jen 40% zátěže, než když spínají žárovky (AC-5b), ale jak je to u svítidel s elektronickým předřadníkem. Výrobci ve svém katalogu většinou uvádějí jen jmenovitý proud pro AC1, případně AC3, ale o jmenovitých proudech pro zářivky s elektronickým předřadníkem jsem jsem se nic nedočetl.

Karel Kosina

Vaše otázka je poněkud složitě zadána.Jak soudím tak měla znít:
Jakému typu kategorie užití ve vztahu k zátěži dle ČSN-EN 60947 by měl odpovídat stykač pro spínání svítidel s elektronickým předřadníkem.
K svítidlům s elektronickým předřadníkem je nejvhodnější kategorie užití AC-1


Pavel Novotný

Pokud vám to pomůže mohu vám zaslat pomůcku pro dimenzování jističů. Jedná se o tabulku od firmy TRIDONIC, která k jističům s charakterictikami B a C určuje maximální počet elektronických předřadníků dle jednotlivých typů. Velikostí soubor přesahuje povolený limit příspěvku tak mě můžete kontaktovat na adrese technik@liberec.eurolux.cz


Otakar Dosbaba

Kde se dá ta tabulka stáhnout? Na stránkách Tridonic jsem ji nenašel. Účiník u el. předřadníků se pohybuje kolem 0,98.


Zdenek Gec

Nemohu souhlasit s názorem, že pro svítidla s elektronickým předřadníkem lze dimenzovat stykač na základě údajů pro kategorii užití AC-1. Výrobci stykačů člení údaje pro kategorii AC-5a na svítidla s klasickým předřadníkem a elektronickým předřadníkem. K pomůcce pro dimenzování jističů - požadavky na kontakty jističe jsou podstatně odlišné, než na kontakty stykače. A od toho se odvíjí jejich konstrukce a parametry.

Doporučuji vyžádat si potřebné údaje od výrobce nebo distributora. Pokud vám není schopen tyto údaje dodat, je snad lepší změnit značku.


Pavel Novotný

Pomůcka pro dimenzování se stáhnout nedá proto jsem v příspěvku uvedl svůj e-mail. Napište mi a já vám jí rád pošlu. Lze jí získat i od zastoupení firmy TRIDONIC v ČR.
S dimenzováním stykačů mi pomohl kamarád Jarda, tady je jeho rada:
na adrese
http://www.moeller.net/de/support/pdf_katalog.jsp

je potřeba stáhnout soubor

Hauptkatalog 2003/2004
Installations-Schaltgeräte

a na straně 117 je formou tabulky  odpověď na uvedenou otázku.


Tento problem jsem musel taky resit. Nakonec jsem kvuli velikosti zatizeni jednotlivych polu volil instalacni stykace od Merlin Gerin, v katalogu na modulary to maji hezky zpracovany. 382 766 333